Ein weiterer Test sollte ohne Shelly ablaufen, um auszuschließen, daß der wegen Unterspannung außer Betrieb geht:
(a) Die Verbindung von Klemme O zu IN1/IN2 der Relaisplatine lösen.
(b) Motor abklemmen.
(c) Prüfen, ob die Relaisplatine korrekt schaltet: Dazu an Klemme IN1/IN2 kurzzeitig +24V DC anlegen. Die Relais müssen jetzt klicken.
(d) Motor anklemmen. Einschalten. Der Antrieb muss jetzt in eine Endlage laufen.
(e) Klemmen IN1/IN2 mit +24V verbinden. Der Antrieb muß in die entgegengesetzte Endlage laufen.
Pause - danach berichten, ob das alles so funktioniert hat!