Ich auch! Daher verlasse ich mich auf die Werte im Feld „Verbrauch“ - da sind die Angaben detailliert und verständlich…
Beiträge von thgoebel
-
-
Ja. Immer dann, wenn man mit dem ADC eine Spannung messen will, muß diese zwischen Pin 3 (ADC) und Pin 6 (SENS GND) anliegen. Daher muß der UNI nicht über Pin 1 und 2 mit 24V DC gespeist werden, sondern über Pin 1 und 6. Das ist bei Gleichspannungsversorgung problemlos möglich. Beachtet man dies nicht, gibt es falsche Spannungmessungen am ADC.
-
Which consumer is connected?
-
Danke für das Lüften des Geheimnisses! Jetzt sehen wir alle, daß die PV-Anlage in diesem Monat knapp 9,3kWh Strom erzeugt hat. Die knapp 66Wh sind somit der Eigenverbrauch der Anlage. Verstehe jetzt allerdings nicht Dein Begehr!?
-
Der Taster/Schalter an Klemme I (beim Shelly RGBW2) schaltet sehr geringe Ströme bei max. 30V Schaltspannung. Die Anforderungen an das Teil sind somit sehr klein…
-
Daß der Shelly EM (?) seit Beginn der Aufzeichnungen einen Verbrauch (!) von knapp 66Wh (gleich 0,066 kWh) gemessen hat. Mehr sagt mir meine Glaskugel nicht - ob der Stromwandler falsch montiert ist (weil man bei einer Solaranlage eigentlich eine Stromerzeugung vermuten sollte), seit wann die Anlage läuft und anderes…
-
-
-
User heatherniel explained in forum "HiNative":
<< A strip is a long thin piece of something. Think of a landing strip or runway at an airport, or a strip of paper. A stripe is in reference to a pattern: "It had a stripe" "My shirt has a stripe on it." "I painted a stripe down the road," >>
Any questions?
-
Willkommen im Forum!
Zur Aufgabenstellung: Verwende Shelly pro 4PM - bei denen wird der Schaltzustand angezeigt und es reicht einer für 4 Umwälzpumpen. Voraussetzung ist, daß die Heizungssteuerung mit nur einer Phase und einem Neutralleiter arbeitet (das kann jedoch als gegeben vorausgesetzt werden).
Die Idee, LEDs parallel zur Relaisspule eines Shelly 1 anzuordnen, erfordert sorgfältige Isolierung und eine saubere Konstruktion, weil die Relaisspule auf L-Potential liegt. Lebensgefahr bei Berührung!
Nachtrag: Auch beim Shelly pro 1 wird der Schaltzustand des Relais (hier: Potentialfrei!) über eine LED angezeigt! Daher ist das eine skalierbare Lösung: So viele Shelly pro1, wie Umwälzpumpen….
-
Sorry, Maik, habe mich zu kurz gefasst: Die Sache mit dem langsamen Blinken gibt es nur bei FW 1.11.8. Bei älteren FW-Versionen der Gen1 und bei Gen2 gibt es IMHO ausschließlich Dauerleuchten, falls das Teil im WLAN angekommen ist.
Nachtrag: Hier der Link zu dem Fall:
ThemaShelly 3EM blinkt nach Update
Hallo,
Ich habe vorhin den Shelly von v1.11.7 auf 1.11.8 geupdatet. Das Update musste ich über die URL machen die man hier auf der Seite generieren kann da nach dem klick auf Update vom Webinterface aus der Shelly nicht mehr erreichbar war. Er läuft jetzt auf der neuen Version, mir ist aber aufgefallen das die LED im ca. 4 Sekunden Takt blinkt. Ich meine das die vorher dauerhaft geleuchtet hat. Ist das neu? Wenn nein woran könnte das liegen oder wofür könnte das ein Indikator sein?Shelly 3EMMoebius9. Februar 2022 um 22:15 -
das mit der Cloud, glaube ich nicht, meiner hat nicht mal Internet Zugang. Wolke ist grau.
Bei Firmware 1.11.8 haben wir festgestellt, daß sich die LED folgendermaßen verhält:
Shelly im WLAN: Kurze Unterbrechung des Rotlichts im 5 Sekundenabstand.
Shelly in der Cloud: Dauerhafte Rotausleuchtung.
Bei Gen2 gibt es halt noch keine 1.11.8…

-
Zwei Magnetschalter sollten doch ausreichen:
Schalter 1 befindet sich am unteren Ende des Tors und erkennt, ob das Tor ganz geschlossen ist. (Tor zu = Schalter geschlossen; Tor offen = Schalter offen).
Schalter 2 ist am oberen Ende angebracht und erkennt, ob die Lüftungsfunktion benutzt wurde (Lüftung = Schalter offen; Tor/Lüftung geschlossen = Schalter geschlossen).
Oder die umgekehrte Sicht:
Ist das Tor vollständig geöffnet, sind beide Schalter offen.
Sind Tor und Lüftung geschlossen, sind beide Schalter geschlossen.
Ist die Lüftung geöffnet, ist Schalter 1 geschlossen und Schalter 2 offen.
-
jetzt noch einmal eine frage zum i4 die rote led leuchtet bei mir dauernd... ist dies gewollt oder sagt mir das, dass der shelly nicht will....
Wenn die rote LED dauernd leuchtet, ist der Shelly im WLAN und in der Cloud!
-
-
Willkommen im Forum!
Zur Fragestellung: Ein SAR-Relais zur Kopplung von Anrufsignalen einer TK-Anlage mit einem Shelly halte ich durchaus nicht für „antiquiert“! Denn eine galvanische Trennung wird ohnehin erforderlich sein (mit der Schleifenspannung von analogen NSt-Ports wird kein IOT-Sensor umgehen können). Natürlich muß es kein SAR-Relais mit elektromechanischem Relais sein - eine Lösung mit Optokoppler ist etwas moderner.
Wie man eine Wechselspannung mit einem Shelly erkennt, ist hier beschrieben:
ThemaErkennung von Wechselspannungs-Signalen mit Shelly 1
Manchmal steht man vor der Aufgabe, Wechselspannungs-Signale zu detektieren und damit Schaltaktionen auszulösen. Beispiel: Türklingel. Eine Klingel oder ein Gong wird mit Wechselspannung betrieben, ein Türöffner soll (ebenfalls mit Wechselspannung) betätigt werden. Die Versorgung eines Shelly UNI mit dem Klingeltrafo scheitert, weil die Spannung wegen des Gongs und/oder des Türöffners zusammenbricht. Ein zusätzliches Relais für den Türöffner soll vermieden werden. Also soll ein Shelly 1 , …thgoebel19. Januar 2022 um 23:14 Direkt ist das allerdings nicht zur Kopplung mit einer TK-Anlage geeignet: Mit Kondensatoren muß der Gleichspannungsanteil abgetrennt werden.
-
Sicher. Aber dann kommt die Frage: „Wie mache ich ein Zählrelais Smart?“…
-
Mir ist nicht bekannt, daß das ohne übergeordnetes System realisierbar wäre. Daher habe diesen Vorschlag zur Weiterentwicklung des Shelly UNI formuliert:
https://shelly-forum.com/suggest/index.…shelly-uni-v-2/
(Nachtrag #3)
-
Das Lexikon mit seinen Anschalteplänen ist Dein Freund! Hier ein Pla für Shelly EM mit Leistungsmessung und Relais/Schütz:
https://shelly-forum.com/index.php?medi…ngsmessung-png/
Ein Shelly 1 wird im Prinzip genauso angeschlossen - der Stromwandler entfällt jedoch, und Klemme I wird mit dem L-Leiter verbunden.
-
Rein von den Bildern die ich im Netz finden konnte, sollte sich der UNI (Montagebohrung vorhanden) recht simpel mit einer Schraube und kurzer Distanzhülse auf einen Hutschienenträger montieren lassen. In der Kombi mit Reihenklemmen und Relaiskarten steht aus meiner Sicht steht für eine übersichtliche und einfache Schaltschrankmontage (siehe Anhang) nichts im Wege
.Bitte bedenke, daß bei dem Foto die Anschlußdrähte des Shelly UNI nicht dargestellt sind! Mit den Drähten sieht das IMHO nicht mehr so aufgeräumt aus…
Würde aus Deinem "Bauchgefühl" auch der ungeschirmte Schaltdraht bis ca. 30m Länge funktionieren?
Das sollte mit Shelly 1 und Konsorten funktionieren. Mit dem Shelly UNI vermutlich auch…