The reason is Shelly SW input is activated both with neutral AND live potential! Please let an app translate the link given in post #4 to get more and better details.
-
[…] das Relais 1000V Isolationswiderstand aufweist.
Krümelkackermodus ein:
Ein Widerstand in Volt gemessen?

-
Die Kontroll LED auf der Platine
DAS wird der Störenfried sein, der den SW-Eingang des Shelly dauerhaft aktiviert! Bin jetzt etwas zu faul, nachzulesen, mit welcher Spannung die Beleuchtung betrieben wird - das weißt Du besser. Falls es 230V AC sind, sind hier Hinweise zu finden: Klick! Wenn es jedoch um Kleinspannung geht, findet sich hier etwas: Klick 2!
-
You just got one hint in post #4…
Another hint is to use an intermediate relay between pump and Shelly SW input: The coil of the relay is connected in parallel to the heater pump, the relay contact (normally open) between terminal SW and L of Shelly. Obviously, you’re preferring the expensive solutions…
-
I assume Shelly 1 PM is measuring temperature via an Add-On independent of its switch status. Keeping this in mind, the Shelly relay may be activated (a) the resistor at terminal SW and (b) the setting of “reverse input”,
-
Ok. Issue is clear: You want to activate a Shelly by a switch/consumer unit. In this case, you’ll have to switch the Shelly with neutral potential, which is given by the motor coil of the heat pump. Thus, activation of Shelly via live potential at terminal SW has to be inhibited, cause otherwise Shelly would be permanently activated (by neutral AND live potential). This inhibition can be done by a resistor of about 500kΩ to 1MΩ in series to the SW terminal. How this may be arranged is described here: Click! (Thread is unfortunately in German language. But you may use a translation app,,,)
-
Shelly 1PM relay is switched on, if current flows from terminal SW to terminal L. This means, if a contact is closed, which is arranged between terminal SW and L, Shelly relay is activated.
Lesson learned: Shelly isn’t activated by voltage, but by current!
Next lesson: The Shelly input may be inverted by setting “Reverse Input” in menu “Button Type”. This means, all the conclusions given in first section has to be inverted.
Now you’ll have to revise your needs and make a new plan!
-
Habe seit 20 Jahren keine Klingel mehr gekauft - die wird schon passen! Schlag mich nicht, wenn die Melodie nicht passen sollte…
-
Beide würden passen!
-
Was ich noch fragen wollte: Ist der Gong beim Umstieg auf Gleichspannungsbetrieb lauter geworden? Sollte theoretisch so sein…
-
Sehr schön! Gute Arbeit!
-
Volle Zustimmung!
-
Hier Klick! einige Details zum Bypass (Oszillogramm des Stroms, Schaltungsauszug).
-
Bitte zwei Dioden an die Eingänge des UNI (wie üblich, Kathode/Strich zum Eingang gerichtet). Ob der Ausgang des Shelly die gewünschte Aktion auslöst (hier wurde OUT-2 verwendet), kann ich nicht sagen, weil der Anschlussplan zu unscharf ist.
-
Die verbauten Gongs und der Türöffner funktionieren auch mit Gleichspannung, habe ich mit einer Batterie bereits probiert?
Was ich finde, spielt doch keine Rolle, wenn Du den Betrieb mit Gleichspannung bereits getestet hast! Grundsätzlich ist der Einsatz von Wechselspannung bei simplen Klingelanlagen eine ökonomische Frage gewesen: Gleichrichter waren früher teuer; ein Klingeltrafo war das einzige Bauteil, was man zur Stromversorgung benötigte. Zudem konnte man den Klingeltrafo eisensparend bauen und sparte gleichzeitig eine Sicherung, weil man wegen des unterdimensionierten Kerns die Streuinduktivität in die Höhe trieb, die die Spannung bei Überlastung ohne Brandgefahr zusammenbrechen läßt.
Nun sind die Zeiten heute anders: Gleichstrom ist wohlfeil verfügbar (vielleicht nicht ganz so zuverlässig wie bei der simplen Trafo-Lösung). Und ein elektromechanischer Gong ist bei Betrieb mit Gleichstrom ganz simpel zu entstören (Stichwort Freilaufdiode)…
-
Ja. (Du hast hier einen Screenshot der App, ich parametriere in der Regel über die WebUI - dort ist Amtssprache Englisch…)
-
Habe das Verhalten des Shelly plus 1 auf dem Labortisch mit einem Taster überprüft.
-
Muß mein „überaus traurig“ abschwächen:
Konfiguriert man den Shelly plus 1 mit „Button“ und „Detached Switch“, so läßt sich mit einem Webhook annähernd gleiches Verhalten erreichen, wie bei einem Shelly 1 mit „Activation Switch“:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der SW-Eingang ist damit nachtriggerbar - d.h. mehrere aufeinanderfolgende Eingangssignale verlängern die Zeit des Timerablaufs (wie früher bei „Activation Switch“). Nach dem letzten Eingangssignal führt das Ablaufen des Timer-Werts zum Abschalten des Relais.
Der einzige Nachteil ist die geringfügige Verzögerungszeit beim ersten Signal, was das Relais zum Einschalten bringt. Das ging bei „Activation Switch“ gefühlt verzögerungsfrei…
-
Auch der Shelly UNI hat die Einstellung „Detached Switch“ für jeden Eingang. Daher sind die Eingänge von den Ausgängen zu trennen.