Es wäre eine Erleichterung, wenn hier eine Schaltung des Thermostaten gepostet würde - es ist mir jetzt einfach zuviel Lesestoff, mit samt den erforderlichen Schlußfolgerungen, die gedanklich zu treffen sind. Falls es also eine Innenschaltung des Thermostaten geben sollte, würde mich die sehr interessieren! Die darf auch gerne selbst aufgenommen sein…
Beiträge von thgoebel
-
-
Hier
BeitragRE: Shelly an Bewegungsmelder anschliessen - einfache Lösung ohne Relays
Wenn es genehm ist, würde ich jetzt nochmal zur Sache kommen:
Die MeßreiheDieses Ergebnis scheint auf den ersten Blick überraschend - ist es am Ende jedoch nicht. Zum besseren Verständnis der Erläuterung und der Tabelle braucht es noch eine…Wert Rx (MOhm) Strom i (µA AC) Status 0,2 550 Shelly schaltet 0,5 223 dito 0,6 201 dito 0,7 180 dito 0,8 160 dito 0,9 143 dito 1 130 dito 2 66 dito 3 45 dito 4 34 dito 5 27 dito 6 23,2 dito 6,1 23 dito 6,2 22,5 dito 6,3 22,1 dito 6,4 21,9 dito 6,5 21,6 dito 6,6 21,1 schaltet verzögert 6,7 20,8 schaltet nicht thgoebel12. Juli 2021 um 18:21 ist eine Meßreihe angegeben, die für verschiedene Widerstandswerte den Strom angibt, der aus Klemme SW(x) nach N fliessen muß, damit der Eingang aktiviert wird. Damit würde ich ansetzen, um das Verhalten der Themostate zu prüfen und den Fehler einzugrenzen.
Ein Vertauschen von N und L am Thermostat könnte hilfreich sein (grobe Annahme…).
-
It is very unlikely that the snubber is causing the over current issue. Did you configure an overcurrent limit and, if so, in which amount?
And by the way: Welcome to the forum!
-
-
Der Punkt ist etwas sehr nach oben gerutscht - er muß auf die „N-Position“ beim obersten Shelly. Und einen Leitungsschutz sollte man auch mal von Zeit zu Zeit testen…

-
Mein Test-Shelly 3EM hat die zweite Kennung:
und misst ebenfalls ordentlich (solange der Phasenstrom unter 50A bleibt).
-
Das kann ich leider nicht bestätigen: Mein produktiver Shelly 3EM (Verbrauch Wallbox) hat
, zeigt jedoch korrekt an (weil er mit maximal 16A je Phase belastet wird).
-
Perfect! Well done…
And, by the way: Welcome to the forum!
-
DIYROLLY spricht große Dinge gelassen aus: Die Lösung wird nicht sein, den Meßbereich auf Phasenströme von 120A auszuweiten, sondern die Spezifikation zu korrigieren. 50A Strom in den Außenleitern sind für die häuslichen Anwendungsbereiche wohl ausreichend. Bei überschreiten des Arbeitsbereiches der ADC sollten allerdings keine falsche Daten ausgegeben werden, sondern eine Anzeige wie „Overflow“ oder ähnliches…
-
Der Hersteller kennt das Thema seit Mai 2021:
BeitragRE: Shelly 3 EM Strom über 120 A
Das Messergebnis ist leider schon ab ca. 80A falsch (und zwar komplett).
Der "Fehler" ist auch schon von Allterco bestätigt worden.
Allerdings ist noch nicht klar, ob das gefixed werden wird. Ich bin mit Dimitar deswegen noch am diskutieren :-osbehnsen24. Mai 2021 um 00:02 -
Habe messtechnisch den Übersetzungsfaktor des 120A-Stromwandlers ermittelt: N = 3000:1. Bei einem Bürdenwiderstand von 20Ω fließen bei 120A(eff) auf der Primärseite sekundär 40mA(eff). Dadurch entsteht eine Spannung über der Bürde von 800mV(eff). Umgerechnet ergibt das eine Spannung von 2,26V(pp), die direkt dem ADC des Energiemeß-IC ADE7880 zugeführt wird. Als maximale Eingangsspannung ist jedoch 1V(pp) spezifiziert (siehe Datenblatt in Beitrag #8). Daher wird der ADC ab etwa 50A(eff) überlastet. Fehlerhafte Leistungs-, Strom- und Powerfaktor-Werte treten bei. Überschreiten dieser Grenze auf.
Hier ein Schaltungsauszug der Analogeingänge des Shelly 3EM:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Bemerkenswert ist, daß je Eingang für Stromwandler zwei Sicherungen verbaut sind (Bauteilbezeichnung „FBx“).
-
Setzt man die „Open/Close working time“ (in „Settings“) auf Null, bleibt das jeweils aktivierte Relais im Roller/Shutter-Mode dauerhaft aktiviert:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Hier etwas Lesestoff zum Thema:
ThemaShelly mit Geräuscherkennung (Klingelsignal bei Busanlagen)
In dem Beitrag "Uni mit Haustelefon, keine Klingel/Gong sondern Lautsprecher" wurde gezeigt, wie eine Baugruppe ("Analog Sound Sensor") von Makershop mit einem Shelly UNI gekoppelt werden kann. Nachteilig dabei ist, daß die Baugruppe mit 4 bis 6V DC versorgt werden muß. Ein anderer Nachteil ist, daß es falsch positive Meldungen geben kann, weil das Soundmodul durch spielende Kinder oder einen bellenden Hund getriggert wird. Dies ist bei der Lösung in diesem Thread nicht anders!
Die…thgoebel6. Januar 2022 um 13:25 -
-
Wenn man mit Strömen über 60A(eff) messen möchte, bleibt einem wenig übrig, um das Ganze in einem normalen Haushalt noch beherrschbar zu halten. Daher die 30 Windungen durch den Wandler!
Die beim Shelly 3EM eingesetzten Wandler sind „normale“ Transformator-Wandler - keine Hall-Effekt-Stromsensoren! Das heißt, es gilt das Ersatzschaltbild des idealen Transformators mit Verlustfaktoren. Im oberen Strombereich wird ein solcher Transformator nichtlinear - soviel ist korrekt! Und zwar dadurch, daß der Kern wegen zu hoher Durchflutung in Sättigung gerät. Erste Anzeichen davon bei 156A kann man im Oszillogramm erkennen: Die Kurvenform wird „verbogen“. Misst man die harmonischen Verzerrungen (THD), kann man das sogar messtechnisch beziffern.
Die Größe des Bürdenwiderstands gibt Allterco auf der Umverpackung der Wandler an (20Ω); dieser Wert ist auch an den Klemmen für die Wandler zu messen (im Prinzipschaltbild dargestellt).
Daß der Strom 30fach höher ist, habe ich durch Vergleichsmessungen auf Primär- und Sekundärseite verifiziert.
Ich persönlich habe zu den Stromsensoren eine eigene Meinung bekommen.
Das ist schön für Dich!
Und vielen Dank für Deine kritische Sichtweise! Das spornt immer wieder an, methodisch genau und unwiderlegbar vorzugehen!
-
Habe heute die Stromwandler des Shelly 3EM unter die Lupe genommen: Ein Versuchsaufbau mit 30 Windungen um den Wandler und ein Bügeleisen mit 1.200W, entsprechend 5,2A, generierten einen Strom von 156A durch den Wandler. Erwartet wurden heftige Verzerrungen des sinusförmigen Stroms, wenn der Wandler in Sättung gerät. Der Stromwandler war gemäß Spezifikation mit 20Ω abgeschlossen ("Bürdenwiderstand").
Das Oszillogramm der Spannung über der Bürde sieht so aus:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. KEINE starken Verzerrungen! Der Effektivwert von 989mV über dem Bürdenwiderstand ergibt einen Strom in der Sekundärwicklung des Wandlers von 49,5mA. Das ist etwas mehr, als der spezifizierte Nennstrom (40mA).
Fazit: Die Wandler sind nicht verantwortlich für die Meßfehler!
Schaut man sich das Leiterplatten-Layout an, so erkennt man, daß die Anschlüsse der Stromwandler direkt zu den ADC-Eingängen des IC ADE7880 geführt werden:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Bürdenwiderstand ist auf zwei 10Ω-Widerstände und symmetrisch zu GND aufgeteilt, um die CMR-Ratio zu verbessern.
Ein Blick in das Datenblatt des ADE7880 (Klick!) offenbart, daß der Eingang bei Stromstärken >60A stark übersteuert wird:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. An den Eingängen für die Stromwandler darf maximal 1Vpp anliegen! Im oben gezeigten Oszillogramm sind es jedoch 2,8Vpp.
Fazit: Die spezifizierte Genauigkeit kann bei Stromstärken >50A nicht erreicht werden, weil der ADC des ADE7880 übersteuert wird.
-
For security reasons, you should add a double pole circuit breaker at the two live wires of the pump. This breaker has to be switched off if someone wants to overhaul or check the pump. Due to the fact, the Shelly pro 4PM is breaking only one live wire, the other wire would be still active and could harm somebody! Maybe this breaker is present - in this case please discard this hint!
-
Brilliant! Thus, the sketch is applicable…
Would recommend to install the snubber (2 wires) across the pump. Each of the two wires of the snubber shall be connected to the live terminals of the pump.
-
Primarily, you should double check your pump! If the pump needs two live wires and a neutral, my sketch is not applicable! Perhaps you could take some pictures of the pump and its identification plate?
And yes, you’ll need a snubber!
Assuming your pump doesn’t need a neutral wire (hence, my sketch is applicable) you could connect three other switched circuits with 115V AC consumers at the three spare outputs. This is possible because you‘re switching ONE live wire („L1“) of your pump with the Shelly pro 4PM. The other three switches would activate 115V consumers via L1 and neutral.
But please check your pump at first!
-
Hatte vor Wochen einen Shelly in Reparatur, bei dem ebenfalls eine Klemme keinen Kontakt hatte. Es gelang mir nicht, durch bloßes Nachlöten den Fehler zu beheben! Musste den Klemmenblock demontieren (mit einem Entlötkolben), die Lötpins säubern (da war ein dunkelgrauer Film auf den Pins) und neu verlöten. Danach lief der Shelly...
Falls Du keinen Rework-Platz hast, mache ich das gerne für Dich! Porto (hin und zurück) wird es leider kosten...