Very strange! I wonder how DAIKIN could recognise the second Y2 wire as not connected? Why did you leave the unused wire in terminal Y2? After a close look at the pictures, I assert that output Y2 is a pure relay output. Thus, DAKIN control will be unable to recognise open wires at this terminal…
Would you please check if terminal YC has live (L) potential? This potential should remain if the external pumps are running!
-
Wieso sollte mit dem Beta-Release RC2, was auf einen Shelly 2.5 aufgespielt wurde, der bereits mit RC1 lief, die Temperatur nochmals sinken? Alle Maßnahmen zur Temperatursenkung sind im RC1 doch bereits enthalten? Der RC2 enthält dazu noch weitere Verbesserungen - aber nicht zur Temperatursenkung.
-
Wieviel mA werden auf der 3,3V-Schiene denn benötigt? Das Add-On gibt etwas mehr als 4V aus. Und die galvanische Trennung wird über einen Impulstransformator erledigt…
-
Thanks for explaining your reasons to use Shelly 1PM! Can follow your thoughts…
2m distance between the Shellies seems to me not critical to assume electromagnetic interference effects which could cause the malfunction. Would recommend to
(a) take a picture of the A4P board, please,
(b) check if one or both of the above given proposals leave an amendment.
Addendum: We hear often about interference of Shellies caused by connected motors! Thus I would recommend urgently to install these R/C snubbers between terminals L and O of both Shelly 1PM:
https://shop.shelly.cloud/rc-snubber-wif…home-automation
-
What distance lies between the to Shellies?
And by the way: what is the reason to switch the two pumps with Shellies? Do you want to activate the pumps without the DAIKIN? Or do you want simply to measure the energy used by the two pumps?
-
If I understand you correctly, you‘re using output pin Y2 of A4P board to control both pumps together? In this case, you’ll need only one resistor - you may connect the two SW terminals together with one end of the resistor (the other end is connected to pin Y2. This is possible cause live potential at terminal L of both Shellies is the same.
Another way to connect only one SW terminal via the resistor would be to activate the second Shelly via a DDD command. Due to the fact both Shellies are switched conjointly, you could configure in „IO URL actions“ of the Shelly whose SW input is connected with Y2:
[output switched on]: http://<ip-of-second-shelly>/relay/0?turn=on
[output switched off]: http://<ip-of-second-shelly>/relay/0?turn=off
This could help if we shouldn‘t be able to get the two SW inputs activated „by wire“.
-
Thanks for the manual! While I tend to agree with your statement
I don't think it will help to understand such strange behavior of Shellys.
I don’t want to give up yet: What pins of A4P board are used to connect the two pumps? Could you take a picture of the A4P board?
Many thanks!
-
Thanks for the clarification! Obviously, the DAIKIN Altherma is enigmatic… Do you have a link to an manual? It could help to get some information about this machine…
-
Mit einem Add-On ist die Trennung gegeben! Da darf der Shelly mit Netzspannung versorgt werden und der Reed-Kontakt unter Kleinspannungs-Bedingungen laufen. Das Add-On hat nämlich eine galvanische Trennung der schwarz/gelb/roten Drähte von der Shelly-Elektronik.
-
Many thanks for the sketch! All is looking fine…
Just a quick question: You drafted two live and neutral wires from mains supply! Are the two live wires both on the same phase? Do you have a 1-phase, 2-phase or 3-phase network at your premises?
Addendum: the rightmost Shelly seems to have no neutral? I’m sure this is only a mistake in the sketch…
-
The value of the resistor at SW pin is not very relevant: Resistors from 270kΩ up to more than 1MΩ are working. And false power reading is surely not caused by the resistors!
But both channels should be activated flawlessly! Would you please drop a little sketch here showing your cabling?
BTW: I recommend to arrange two resistors in series to avoid possible long-term faults by high voltages across the resistors. Commonly used resistors withstand voltages of little more than 200V, which is in this application nearby the limit. Connecting two resistors in series avoid this issue. Total value of the two resistors should be in the above given value range.
-
Eine kurze Erklärung findet sich hier:
Beitrag
Jeder Sensor kann über seine Adresse angesprochen und abgefragt werden. Er sendet auch auch Anfrage seine Adresse, so daß sich der „Bus-Master“ (in diesem Fall der Shelly) einen Überblick über die angeschlossenen Sensoren verschaffen kann.
thgoebel
28. Januar 2022 um 14:19
-
[OT] Angst nicht - Respekt!
-
Did manage to extract the faulty MOSFET from the strip. Would appreciate to get a source to buy some OSG65R200J! Unfortunately, the web gives no sources and no equivalent parts…
-
Welcome to the forum, arnaubp !
To your issue:
1.: Yes, you may use the left sketch!
2. and 3.: The three L terminals are connected internally. Thus, you may use one, two or three of them without regarding a specific rule to connect with live potential.
-
Taster würden auch funktionieren. Da die Gegebenheiten jedoch sehr günstig sind:
In den Dosen liegen immer alle drei Leitungen (Phase, Neutral und PE).
…kann die bestehende Wechselschaltung weiter genutzt werden. „Lampendraht“ auftrennen - den zur Lampe führenden Zweig an L, den vom Schalter kommenden Zweig an SWx legen. Shelly mit Spannung versorgen und parametrieren. In HA einbinden und fertig…
-
Da ist die Auswahl recht groß, denn Du brauchst ja lediglich einen Eingang („Sensor“): Klassisch wäre das ein Shelly i3 oder Shelly plus i4. Etwas störend ist bei diesen, daß 2 oder 3 Eingänge nicht genutzt werden. Shelly 1 oder plus 1, Shelly 1L, Shelly 1PM, ein „halber“ Shelly 2.5 in Relay-Mode…
Wichtig ist die Ermittlung, welche Dosen vorhanden sind und wie die Ressourcen (N, L, „Lampendraht“) dort vorhanden sind!
-
Gab es doch schon, auch die ähnliche Platine (Bild)
Das wär‘ ein richtiger Fortschritt: Suche nach Bildern im Forum! Vielleicht geht das ja mit Google…
-
Guter Gedanke! Sollten die beiden Schalter in einer Wechselschaltung sein, könnte die aufgelöst werden, indem man die Schalter durch Taster ersetzt. Dann kann einer der „Korrespondierenden“ für L oder N umgewidmet werden. Die beiden Taster arbeiten gemeinsam auf den SW-Eingang des Shelly.
Egal - man muß die Gegebenheiten eruieren (durch Messen), eine Skizze machen und entsprechend planen…
-
Sofern beide Schalter dieselbe Lampe schalten sollen, würde ich die Verteilerdose suchen, in der der „Lampendraht“ abgeht und dort die Möglichkeiten durch Messung bestimmen: Einen Neutralleiter muß es dort geben. Ob dort ein Außenleiter („Phase“, L) vorhanden ist, ist essentiell: Denn sowohl der Lampendraht muß mit L verbunden werden, als auch der Shelly, der im dieser Dose seinen Platz finden soll.
Sind N und L vorhanden oder können durch Änderungen bereitgestellt werden, wird der Lampendraht in der Dose getrennt: Der Zweig, der zur Lampe führt, wird an L angeschlossen. Der Zweig, der von den beiden Schaltern kommt, wird mit Klemme SW des Shelly 1 verbunden. Der Shelly wird mit L und N beschaltet. Die Klemmen I und O bleiben ungenutzt, weil nichts geschaltet werden soll. Der Eingang wird auf „detached“ konfiguriert und ggfs. in „Aktionen“ Befehle für Home Assistant eingetragen.