Tut mir leid - diese Verbindung habe ich übersehen! So sollte es gehen. Aus Kostengründen würde ich dennoch, wie im verlinkten Lexikoneintrag, einen Shelly i3 zum Senden der DDD-Befehle nutzen.
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Das wird nicht funktionieren: Ein Shelly 2.5 wird nicht ohne Neutralleiter arbeiten! Das kann nur ein Shelly 1L oder ein Dimmer2. In diesem Fall könnte möglicherweise ein Shelly 1L verwendet werden. In jedem Fall mit Bypass. Weil der 1L zwei Schalteingänge hat, können zwei Taster angeschlossen werden. Button Type „detached“. Das Relais des 1L muß ständig aktiviert sein (Power On = „On“). Ob der Roller Shutter Mode des am Rollladen verbauten Shelly 2.5 über DDD-Befehle steuerbar ist, wird im Lexikon zu finden sein. Habe selbst keine 2.5er im produktiven Einsatz…
https://shelly-forum.com/index.php?medi…-shelly-i3-png/
(In diesem Lexikonbeitrag müsste der Shelly i3 durch einen 1L ersetzt werden.)
-
Um den Plan umzusetzen, muß IMHO die Verteilerdose geöffnet werden (N muß zum Schalter). Sobald ich das gemacht habe, kann ich auch mit einem Shelly arbeiten…
-
Double-check the Shelly with a simple incandescent bulb!
-
Weiss jemand, wieviel mA die internen Treiber nach 3.3V oder GND
GND vertragen ?
Meinst Du Daten des Add-On? Das stellt lediglich einen potentialfreien Eingang zur Verfügung (gelber Draht). Eine galvanisch getrennte Spannung von 4 bis 3,3V steht zwischen dem roten und dem schwarzen Draht zur Verfügung: Max. Belastbarkeit 50mA.
-
Many thanks for the diagnostics! Are you sure your heating resistor is fully functioning? E.g. do you get hot/warm water?
-
The /status and/or /settings command has to be dropped in the browser command line!
-
External input (SW) is not relevant for the power indication. But the relay has to be switched on via the app or the WebUI in this case.
-
-
Voltage is 230V AC?
-
Ein 24V- Steckernetzteil! Oder zwei 12V-Steckernetzteile in Reihe geschaltet - zum Beispiel welche von der Fritz!Box. Bei Pollin Elektronik gibt es solche Restposten recht günstig. Oder in der Bastelkiste…
-
Aber bei der Anmerkung, dass er [VDR] parallel zum Schalter angeordnet werden muss, gehen bei mir doch ein paar Fragezeichen auf.
Bei "parallel" zum Schalter meinte ich wie im Anhang angedeutet. Wieso sollte hier ein großer Strom über den Kontakt fließen?
Weil der VDR beim Ansprechen einen hohen Strom zieht. Leider zeigen die hübschen Diagramme nur den Spannungsverlauf, nicht jedoch den Strom i.
-
Ein UND sorgt zumindest für mehr Absatz bei Allterco…

-
Denke, die Frage steht in Beitrag #1: Wie kann ein Shelly an den analogen TK-Port einer Fritz!Box angeschlossen werden?
Zunächst die Situation an der EUMEX, die 4 potentialfreie Relaiskontakte besitzt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Mit einem SAR-Relais ist das an der Fritz!Box möglich:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Und mit ein paar elektronischen Bauteilen ebenfalls:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Weil der Relaiskontakt eines Shelly 1 den SELV-Vorschriften nicht entspricht, darf an den Klemmen I/O nur Kleinspannung angeschlossen werden. Nutzt man dagegen einen Shelly plus 1, kann an I/O direkt Netzspannung geschaltet werden.
-
-
-
-
Ich auch! Daher verlasse ich mich auf die Werte im Feld „Verbrauch“ - da sind die Angaben detailliert und verständlich…
-
Ja. Immer dann, wenn man mit dem ADC eine Spannung messen will, muß diese zwischen Pin 3 (ADC) und Pin 6 (SENS GND) anliegen. Daher muß der UNI nicht über Pin 1 und 2 mit 24V DC gespeist werden, sondern über Pin 1 und 6. Das ist bei Gleichspannungsversorgung problemlos möglich. Beachtet man dies nicht, gibt es falsche Spannungmessungen am ADC.
-
Which consumer is connected?