Beiträge von thgoebel
-
-
Fragen:
(a) Wie wird der Shelly UNI mit Strom versorgt? Aus der Siedle Anlage? Oder mit einem separaten Netzteil?
(b) Versorgung mit Gleichspannung oder Wechselspannung?
(c) Wie ist das Bezugspotential des Shelly (Klemme 2, GND) mit der Siedle Anlage gekoppelt? Hier wäre eine kleine Skizze zielführend!
(d) Ist das eine Anlage mit Bus? Sind mehrere Parteien angeschlossen?
Generell gilt das hier geschilderte:
ThemaShelly UNI - Betrieb mit DC und/oder AC
(Zitat)
Ähem. Der Klingelkonverter ist parallel zu den beiden Weckern geschaltet! Die Erklärung nehme ich Dir, DIYROLLY nicht ab.thgoebel20. August 2021 um 22:52 Besonders an die Notwendigkeit, eine Diode vor den Digitaleingang (Pin 7 oder 8 ) des UNI zu schalten, möchte ich erinnern!
-
Der Shelly plus1 ist ohne Modifikation entweder mit 100 bis 230VAC oder mit 24 bis xxxV DC zu versorgen. Bei Speisung mit Gleichspannung verliert er die Möglichkeit, Spannung, Strom und Leistung zu messen. Baut man den Shelly plus1 um, so ist auch eine Stromversorgung mit 12V DC möglich - ebenfalls ohne Messmöglichkeit.
-
Das ist der GPIO-Port:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
I'm using "Momentary" button type and I need long press mode for more timer. (Although not so important.)
Roger!
I'm using "Momentary" button type and I need long press mode for more timer. (Although not so important.)
A second Shelly would be a very inexpensive solution for a WLAN hotspot. And it could fulfill other jobs…
-
Another question: Do you urgently need sending http: commands from detached input to Shelly‘s own address?
And yes: You may join the Shelly to the AP (hotspot) of your cell phone.
But would a second Shelly not be applicable?
-
It is not possible to send http: commands at the own address of a Shelly in AP mode with /localhost! You’ll need a second Shelly to span an AP cell (192.168.33.1). After that you should include the Shelly to be controlled via http: command in this WLAN. Usually, the second Shelly will get IP address 192.168.33.2. With this Shelly you may send http: commands with /localhost identifier.
-
Shelly RGBW2 is a four channel device (at least in white modus). Hence, each of the four channels (in your screenshot Rgb2, Rgb3 and Rgb4) must be deleted too.
-
Danke für die Erläuterung! Besitze keinen TRV. Der optische Eindruck täuscht…
-
Für mich hat es den Anschein, als würde das Gelb durch die innere (LED-)Beleuchtung entstehen. Die Sonne scheint ja auf die gesamte Front des TRV…
-
Stirbt das Shelly, wenn beide O1/O2 gleichzeitig betätigt werden? Oder der Motor ?
In der Regel „stirbt“ der Rollladenantrieb, wenn beide Laufrichtungen bestromt werden. Der Shelly 2.5 verhindert jedoch das gleichzeitige Schalten, sofern er im „Roller/Shutter“-Modus betrieben wird.
-
Aber, warum funktionieren die anderen 5 Stk. noch?
Vielleicht, weil nicht jeder Kondensator von honqx ausfällt?
-
Mach ich doch gerne, wenn Du mir schreibst, daß Du schreibst!
-
Das liegt wohl daran, daß seit Tagen der Sonnenaufgang VOR 6 Uhr stattfindet!?
Es könnte besser sein, 1 Stunde VOR Sonnenaufgang EIN und BEI Sonnenaufgang AUS-zuschalten.
-
So sehen die „honqx“ aus:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Die drei Wechselrichter werden unter dem Dach installiert und parallel geschaltet sein.

-
-
Für die Funktion der Schaltung ist es unerheblich, ob ein NPN- oder ein PNP-Transistor eingesetzt wird oder ob der Transistor in Emitter- oder Kollektorschaltung betrieben wird: Wichtig war mir die Ansteuerung der Basis. Das Pluszeichen am Widerstand bezeichnet die Versorgungsspannung des Logikteils des Shelly: 3,3V DC. Dieser Widerstand zieht die Basis auf Kollektorpotential (ein NPN-Transistor würde durchschalten) oder auf Emitterpotential (ein PNP-Transistor würde sperren). Der Ausgang des Transistor-Vierpols führt geradewegs zu einem GPIO-Port des ESP8266…
Im diesem Thread ist übrigens die vollständige Eingangsbeschaltung bis zum Prozessor dargestellt:
ThemaEmpfindlichkeit der Shelly-Steuereingänge
User BSAhrdt hat in diesen beiden Threads
RE: Input geht nicht mehr auf False zurück und
RE: Schaltet Shelly I3 nur bei 230V oder auch bei N? über einen Shelly 2 berichtet, dessen Steuereingang auf mysteriöse Weise dauerhaft aktiviert wurde. Habe versucht (a) die Empfindlichkeit der Steuereingänge zu bestimmen und (b) das Szenario des Nutzers nachzustellen. Hier die Ergebnisse zu (a):
Meßaufbau
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt… thgoebel7. Februar 2022 um 15:33 -
Just to make it very clear: In a three phase no neutral network you‘ll need two current clamps only! The picture in #24 could be irritating showing a third clamp: Due to the fact the third phase is connected to terminal N at Shelly 3EM, only two clamps (A and B) - corresponding to voltage inputs VA and VC - are used. Please have a look at post #25!
-
Would not recommend to use more than 14,5V…
Hence, with 14,4V you’re still in the secure region…

No kidding - you‘ll find some (not very much, but some) examples in the forum where a Shellies were used in a car. Give it a try!
You may use a diode (1N400x; x from 1 to 7) to add 0,7V more electrical strength. Arrange the diode in the lead for power to the Shelly 1 - cathode (ring) towards terminal N, Anode tied to plus pole of car battery.