    Soeben auf dem Labortisch ausprobiert:

    Im „Roller-/Shutter“-Modus gibt es ausschließlich den Button Type „momentary“ und „detached“. Schließt man dennoch Schalter an Stelle von Tastern an und konfiguriert

    „Open and close buttons“ sowie „momentary“,

    so funktioniert das gut: Die Schaltstufen von 1 noch 2 (bzw. von 2 nach 1) werden mit Einhaltung des Schutzzeit (400ms) durchlaufen. Sind beide Schalter auf „offen“, sind beide Relaiskontakte ausgeschaltet.

    Wichtig zur korrekten Interpretation der Zahlen und Diagramme in der Shelly-App ist der Unterschied zwischen Augenblicks-Werten und kumulierten Werten:

    Die aktuellen Werte stehen oben:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Bei den kumulierten Leistungsdaten kann man den Betrachtungszeitraum und die graphische Darstellung auswählen:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Unter dem Diagramm wird der gesamte Verbrauch bzw. die gesamte Einspeisung im Auswertezeitraum angegeben (Verbrauch / Zurückgegeben).

    Wird die Blindleistung bei den 7,3 kW schon mitgerechnet? Das wären ja nochmal 0,5 kWh drauf.

    Der Shelly EM misst Wirkleistung - die 7,3kW sind Wirkleistung. Und Wirkleistung rechnet auch der Energieversorger ab! Zu Wirk-, Schein- und Blindleistung gibt es hübsche Cartoons zum besseren Verständnis. Denke da an das Weißbierglas, was neulich im Forum gepostet wurde…

    Eine Frage zum Pool: War die verbrauchte Leistung ausschließlich durch die Heizung verursacht? Liefen während der im Diagramm sichtbaren Zeit keine Motoren? In diesem Fall sollte der Powerfaktor allerdings wesentlich höher sein.

    Willkommen im Forum!

    Die Verdrahtung sollte so aussehen:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Die erforderliche (!) Diode ist eine 1N4148 oder 1N400x (x von 1 bis 7). Die LED-Beleuchtung im Taster bleibt zunächst unbeschaltet - wenn Klingel, Gong und HomeAssistant funktionieren, kann man überlegen, ob die LED als Nachtlicht genutzt wird.

    Es besteht die Möglichkeit, daß der Gong soviel Strom zieht, daß die Stromversorgung des Shelly UNI beim Klingeln zusammenbricht. Dann ist ein 12V DC-Netzteil erforderlich; die Diode kann in diesem Fall entfallen - sie wird als Freilaufdiode parallel zum Gong benötigt. Das ist dann ein anderes Schaltbild…

    Welcome to the forum!

    At first: Shelly actuators are suited to work with both - push buttons and switches! Obviously you‘re using a switch (not a push button) but your Shelly is configured for push button! You should try to set „button type“ (submenu of „settings“) to „toggle“ or „edge“:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    (Screenshot from WebUI; App view looks slightly different)

    And you should double check your Shelly 2.5 is set to „relay“-mode!

    Du kannst den Shelly 1L ausbauen und auf dem Tisch probeweise anschließen: Ein Anschlusskabel eines ausrangierten Elektrogeräts wird abgeschnitten und die Anschlußdrähte abisoliert und mit Endhülsen versehen. Dazu benötigt man noch eine Lampenfassung mit Glühbirne (40W, mit Glühfaden - keine LED!), die ebenfalls mit Anschlussdrähten versehen wird. Dann einen Anschalteplan „mit N“ (siehe „Lexikon“) aufbauen und testen. Ein Schalter ist zunächst nicht erforderlich, weil der Shelly mittels WebUI/App geschaltet werden kann. Wenn das funktioniert, wird die Schaltung auf Betrieb „ohne N“ umgebaut.

    Auf diese Weise kannst Du die Funktion des Shelly testen.

    Offenbar werden neue Shelly Bypässe mit einem R/C-Glied (Snubber) ausgeliefert:

    Michael_HH
    25. März 2022 um 18:49

    Möglicherweise eine Reaktion auf Ausfälle von Bypässen?

    ich betreibe einen 1L in einer Kreuzschaltung ohne N und mit einer LED. […] Daher hatte ich an die Lampe einen Bypass gemacht und es hat funktioniert.

    Einfach an die Schelle an L und N.

    Der Bypass muß parallel zum Verbraucher (Lampe) angebracht werden! Am Shelly zwischen Klemme L und N ist er nicht funktionsfähig.

    Wichtig für das Verständnis des /status-Strings ist die Zuordnung von „source“ zum Knoten „relays“:

    Code
    relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"schedule"}]

    Der Parameter „input“ gehört dagegen zum Knoten „inputs“:

    Code
    inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":99}]

    Für mein Verständnis wäre es logisch, wenn eine Aktivierung eines SW-Eingangs auch unter dem Knoten „relays“ eingetragen würde…

    Das Aktivieren des SW-Eingangs wird über den Parameter „input“:1 angezeigt. Ist Button Type „momentary“ eingestellt, wird zusätzlich mit dem Parameter „event“:“L“ oder „event“:“S“ die Länge des Tastendrucks gemeldet. In allen Fällen wird der Parameter „event_cnt“:<n> aktualisiert. <n> ist eine Zahl, die mit jedem Tastendruck hochgezählt wird.

    Ist ein Taster an SW angeschlossen, ist „input“: 1 nur für die Dauer des Tastendrucks gesetzt - beim loslassen der Taste geht der Wert auf 0 zurück.

    Der Parameter „source“ bleibt unverändert, wenn über SW geschaltet wird und zeigt an, woher der letzte Software-Befehl kam (siehe oben).

    Alles klar: Dann scheidet der SW-Eingang aus. Punkt (d) gedanklich löschen!

    Die „Pro“- Reihe könnte mehr freien Luftraum im Innern des Hutschienen-Gehäuses haben. Allerdings erzeugt der ESP32-Prozessor wieder mehr Wärme, als der leistungsschwächere ESP8266 in der Gen.1-Reihe. Leider besitze ich keinen Shelly pro 1PM (nur einen pro 4Pm).