Beiträge von thgoebel
-
-
-
-
Markus72 : Hast Du die Spannung am Ausgang des Shelly UNI gemessen? Kannst Du das bitte mal beweiskräftig fotografieren? Das interessiert mich jetzt sehr!
-
Der Shelly UNI hat zwei „trockene“ Ausgänge (Optokoppler), die maximal 100mA Strom führen können. Die maximale Spannung bei offenem „Kontakt“ beträgt 32V. Details siehe hier:
ThemaÜberlegungen zu den Schaltausgängen des Shelly UNI
Im UNI sind die beiden Schaltausgänge mit Optokopplern TLP172GM realisiert:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der Hersteller Toshiba nennt diese Bauteile „photo relay“:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
(Quellenangabe: Datenblatt der Fa. Toshiba)
Zwei MOSFET mit optisch empfindlichem Gate sind in Serie geschaltet, eine LED aktiviert diese. Die…thgoebel23. Juni 2021 um 17:21 -
Muss zugeben, finde es interessant das er trotzdem lief und erst beim schalten hoch ging
Das ist mit einem Schaltungsauszug leicht nachzuvollziehen:
Bleibt der Relaiskontakt offen, macht es keinen Unterschied, ob Klemme N oder O beschaltet wurde. Schließt man den Kontakt jedoch…
Weitere Details zum Shelly 1L sind hier zu finden:
ThemaAuf dem Seziertisch: Shelly 1L
Ein ungenannt bleibendes Forumsmitglied hatte versehentlich L und N bei einem Shelly 1L an Klemme L und O angeschlossen. Das Ergebnis sah dann so aus:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Kein schönes Bild - der Leitungsschutzschalter hatte ausgelöst und noch schlimmeres verhindert. Bemerkenswert ist die total verdampfte Leiterbahn zwischen Klemme O und der Relais-Subleiterplatte: Auch eine Art Sicherung!
Nach einer…thgoebel1. Februar 2022 um 19:06 -
Großes Bedauern und Mitgefühl! Aber das ist ein sicherer Weg, einen Shelly 1L zu zerstören. Den Netzanschluss an Klemme L und N platziert - und alles wäre heil geblieben!
Zur Frage: Ja, der Shelly OHNE Neutralleiter benötigt einen Verbraucher!
Willkommen im Forum! Das „Lehrgeld“ ist ja bereits entrichtet…
-
Hier ein Link zu einem der vielen Anbieter:
https://www.ebay.de/itm/4026412405…emis&media=COPY
Bitte auf die Betriebsspannung (12V) und die Zahl der Relais (2) achten!
-
Danke für die Rückmeldung! Eine saubere, jedoch aufwendige Lösung mit den Koppelrelais.
-
Der Shelly1 hat einen potentialfreien Kontakt, der kann also praktisch jede Spannung schalten die du anlegst, nur bräuchtest du dann halt 3 davon, weil er wie gesagt nur einen Kontakt hat.
„Mischbetrieb“, also Speisung mit Netzspannung und Schalten von Kleinspannung (hier 24V AC oder DC) ist nur mit Shelly plus 1 gefahrlos möglich! Dem Shelly 1 fehlt die Eignung für SELV-Zulassung, weil die erforderlichen Leiterbahnabstände (und damit die Überschlagsfestigkeit) nicht gegeben sind.
-
Lese soeben im Produktangebot, daß der verwendete Linearantrieb integrierte Endschalter hat. Daher kann diese (einfachere) Schaltung verwendet werden:
BeitragRE: Linearantrieb
Daher hier ein Vorschlag mit einem 2fach Relaismodul:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Die Suche nach "12V Relaismodul 2-Kanal" liefert bei ebay die passenden Ergebnisse. Beispiellink.t-60030. November 2021 um 19:22 -
Hier ist der Beitrag, in dem ein Shelly 1 zur Ansteuerung eines Polwende-Relais genutzt wird:
BeitragRE: Shelly 2.5 für 12V DC System nutzen
Eine Lösung, die ausschließlich auf- oder zufährt und nur mit einem Shelly 1 bzw. Shelly plus 1 arbeitet (12V DC-Betrieb ab Werk!) ist im Thread Linearantrieb zu finden. Dort wird allerdings ein konfektionierter Linearantrieb mit integrierten Endschaltern genutzt. Daher muß folgender Schaltplan genutzt werden:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Die beiden Dioden am Motor müssen auf den Betriebstrom des Motors…thgoebel19. Dezember 2021 um 15:42 Dabei gibt es nur eine Offen- und Geschlossen-Position. Geklärt werden muß, ob der Linearantrieb eine integrierte Endschalter-Funktion hat: Bleibt der Motor beim Erreichen der Endstellung selbsttätig stehen? Er darf in dieser Stellung nicht brummen und sollte auch keinen (wesentlichen) Betriebsstrom aufnehmen! Möglicherweise gibt auch die Spezifikation des Antriebs eine Aussage über das Verhalten!
Falls dies nicht der Fall ist, müssen die Endschalter konstruktiv vorgesehen werden. Der verlinkte Thread gibt dazu die schaltungstechnische Lösung an.
Dies ist übrigens auch bei einer Realisierung mit Shelly 2.5 erforderlich, weil bei Betrieb mit Kleinspannung die Kalibrierung des Shelly 2.5 nicht funktioniert.
-
Es wird lediglich eine vollständige auf Bewegung sowie eine vollständige zu Bewegung benötigt. Zwischenschritte über die Roller/Shutter Funktion wären schön, sollte es aber nicht möglich sein, nicht Pflicht.
Dann würde ein Shelly 1 genügen. Bitte Suchfunktion nutzen, bis ich den entsprechenden Beitrag gefunden habe…
-
Die Anschlussskizze in Beitrag #34 ist korrekt!
-
Der Shelly UNI hat zwei schaltbare Ausgänge, mit denen eine vierstufiger Spanungsteiler aufgebaut werden kann. Damit wird das Potentiometer des DC/DC-Wandlers ersetzt. Es lassen sich „smart“ vier verschiedene Leistungswerte einstellen. Zum Beispiel 50W, 100W, 150W und 200W.
Nachtrag: Eines von mehreren Beispielen aus dem Forum:
ThemaSteuerung von DC Lüftern mit Shelly Uni, Shelly 1
Noch eine Variante getestet ohne Schalten, nur Steuern und ohne Modifikation vom LM2596 Modul.
Ist quasi ne 4 Stufenschaltung, reicht evtl. vielen schon aus
Der/die Lüfter starten bei max., max. Wert wird am blauen Poti eingestellt.
Der UNI verringert die Spannung in 3 einstellbaren Stufen (Out_1, oder Out_2, oder Out_1&Out_2)
Ich denke, die Möglichkeiten ohne extra Hardware sind abgehakt.
Das würde in nem PC o. ä. gut passen.
Den Temperatursensor habe ich nicht eingezeichnet, geht natürlich.
An die…Shelly UniDIYROLLY27. April 2022 um 21:00 -
Das wird eine ordentliche Bastelei, den Shelly an den Steuereingang des DC/DC-Wandlers anzupassen. Ein Shelly RGBW2 (PWM-Signal) oder ein Shelly UNI (4-stufig) kämen in Frage. Oder eine elektromechanische Lösung: Stellantrieb an der Potiachse und Shelly 2.5.
-
Zwei Dimmer hintereinander zu schalten, funktioniert in den meisten Fällen nicht! Ob der Fernbedienungs-Dimmer einfach außer Betrieb gesetzt werden kann, offenbart die Glaskugel des Forums leider nicht…
Und noch eines: Willkommen im Forum!
-
Ein Gedanke zur Ursache der Fehlmessung der Leistung:
Der Shelly plus 1PM misst die Leistung ja (WIMRE) ungerichtet: Das heißt, was die PV-Anlage erzeugt, wird (positiv) gerechnet - und was die PV-Anlage verbraucht (Eigenverbrauch) ebenfalls positiv. Wir können Verbrauch von Erzeugung nicht unterscheiden, richtig? Nun wären 175W Eigenverbrauch in einer Stunde sehr sehr viel. Aber nachdenken kann man darüber schon einmal...
-
A Shelly Bypass can be used once only - regardless of the amount of lamps! In this case more doesn't help more...
-
Krümelkacker-Modus ein:
Ist nem Shelly 1PM schon sehr ähnlich nur basiert die Kommunikation hier auf Z-Wave also Bluetooth.
Z-Wave funkt bei 900MHz, Bluetooth bei 2,4GHz!