    Fange mal hinten an: Das Vertauschen von L und N am Shelly kannst Du probieren. Es ist allerdings in der Theorie nur dann zielführend, wenn der Verbraucher eine LED-Lampe ist (oder ein Verbraucher mit Elektronik-Netzteil).

    Sende Dir gerne einen solchen Widerstandsdraht zu (2€ inkl. Porto). Der funktioniert auch bei 115V AC. Wegen der halben Spannung wäre gefahrlos auch ein 390kΩ-Widerstand verwendbar, falls Du selbst basteln möchtest.

    Zur Funktionsweise: Der SW-Eingang eines Shelly wird sowohl durch verbinden mit L, als auch mit N aktiviert. Das soll (in den Augen des Erfinders) die Sache universell anwendbar machen. Immer dann, wenn jedoch eine Schalterstellung in einem vollständigen Stromkreis erkannt werden soll, führt dieses Prinzip dazu, daß der SW-Eingang IMMER aktiviert ist. Der zusätzliche Widerstand verhindert, daß der SW-Eingang mit L-Potential aktiviert wird - der Shelly schaltet ausschließlich mit N-Potential. Daher wird die Logik invertiert: Dies läßt sich (a) durch Setzen des Häkchens bei „Reverse Input“ oder (b) durch Vertauschung von L und N am Shelly (nur bei Shelly 1 bzw. Shelly plus 1!) beheben. Ein übergeordnetes System kommt natürlich bei entsprechender Programmierung auch mit der inversen Logik zurecht…

    Zur Absicherung der Klemmen VA, VB und VC gibt es eine saubere und platzsparende Lösung, die auch den Shelly 3EM schützt:

    Jimbo
    13. Februar 2022 um 16:24

    Aus der Beschreibung der Hausinstallation entnehme ich, daß die Wohnung tatsächlich dreiphasig angeschlossen ist, der Shelly 3EM jedoch nur an einer Phase die Spannung misst. Die Stromwandler werden jedoch an alle drei ankommenden Phasen verteilt sein. Das führt zwangsläufig zu Messfehlern! Empfehle, (a) einen anderen, fachkundigen Elektriker hinzuzuziehen und (b) einen dreiphasigen Anschluss des Shelly 3EM (siehe Anschaltepläne im „Lexikon“).

    Ein einfacher und übersichtlicher Plan! :)

    Nee, ist schon klar: Hier ist ein Verbraucher (das Stepper-Relais) mit einem Schalter (Pulse Switch) gekoppelt und der SW-Eingang soll die Schalterstellung erkennen. Dieses Problem wird hier (und in den enthaltenen Links) besprochen:

    thgoebel
    2. September 2021 um 18:57

    Sieht so aus, als würde Kanal C die Leistung von A und/oder B (?) negativ erfassen. Und deshalb wäre ein Foto der Einbausituation so interessant. Und/oder eine Beschreibung, was überhaupt gemessen werden soll - welche Verbraucher an den drei Phasen hängen, weshalb das ein einphasiger Haushalt ist, etc. etc. …

    Am sw liegt nix an (hat Durchgang zu N). Wenn von extern ein air Button betätigt wird liegen am SW für wenige Millisekunden 115 volt an. Der Duspol digital schafft es gerade kurz den Blitz anzuzeigen. Hinter dem air Button wird dann ein Stepper Relais zuverlässig geschaltet. Der Shelly soll dabei nix schalten, ich brauch nur ne Benachrichtigung wenn jemand den air Button betätigt hat. Aus der App schaltet der O zuverlässig das Stepper Relais.

    Es wäre brillant, wenn Du diese Prosa durch eine kleine Skizze verdeutlichen könntest: Wie ist die Beschaltung an Klemme SW? Woher stammt der „Durchgang zu N“? Über das Stepper Relais? Schaltet der Air Button nach L?

    Vermutlich ist dies kein Problem der kurzen Schaltzeit, sondern der dauerhaften Aktivierung des Eingangs SW mit N- und L-Potential…

    Danke für die ergänzten Daten aus HA! Auch wenn Kanal A nicht sichtbar ist, vermute ich, daß entweder eine PV-Anlage an Kanal C hängt - oder der Stromwandler C um 180° verdreht montiert wurde. Eine Vertauschung der Phasenzuordnung ist ja beim einphasigen Betrieb unmöglich. Die identischen Spannungswerte bei Klemme VB und VC belegen dies auch.

    Ein Foto der Einbausituation wäre auch interessant!

    Ein Screenshot der aktuellen Werte von Strom, Spannung, Leistung und Powerfaktor würde bei der Beurteilung des Problems sehr helfen!

    Etwa so etwas:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.

    Mein Vorschlag, das Messgerät durch Parallelschaltung eines Widerstands zu den Eingangsklemmen niederohmiger zu machen, um kapazitive Effekte auszuschließen, ist in der Praxis schwer realisierbar: Die erforderliche Berührungssicherheit ist nur mit erheblichem Aufwand und Fachwissen sicherzustellen. Daher nehme ich meine Empfehlung zurück. Es gibt Messmittel („Duspol“), die mit rd. 100kΩ Eingangswiderstand messen. Mit solchen Geräten kann die Spannung gefahrlos gemessen werden.

    Werde versuchen, am Antrieb der Beschattung unseres Wintergartens das Problem nachzustellen.

    Den nicht ganz ungefährlichen Vorschlag werde ich streichen.

    Zu den Verzögerungszeiten, die beim Schalten eines Shelly auftreten, etwas Lesestoff:

    thgoebel
    24. Januar 2022 um 17:14

    Was genau ist denn das Ziel, wenn man das Messgerät mit deinen Vorgaben aufbaut?

    Moderne Digitalmultimeter haben einen sehr hohen Eingangswiderstand. Im Wechselspannungsbereich wird in der Regel ein Kondensator zugeschaltet - d.h. die Eingangsimpedanz des DMM ist kapazitiv. Daher kann es zu Artefakten bei einer solchen Messung kommen. Mit dem 50kΩ-Widerstand soll diese Fehlerquelle eliminiert werden. Bitte einen 2W-Widerstand verwenden!

    Der Shelly wird nicht über Nennspannung betrieben, sondern (möglicherweise) nur der Relaiskontakt!