VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
This a scenario where even a Shelly 1L would not solve the issue. Some users did successfully manage to add a spring to the switch - changing a switch to a push button style…
Replacing the cables with a 5-wire model would be more laborious than changing the switches.
Sorry!
-
Auf die Out muss man eher aufpassen, da ist ne Schutzdiode 26V dran.
Sicher ein Vertipper: Die Suppressor-Dioden sprechen bei 36V an.
-
Sorry - didn’t get this point!
Would a replacement of the three switches with push buttons be acceptable? If so, you could use this diagram:
Black wires in all boxes are connected with each other and one pole of the push buttons. They carry live potential to box SB3. The red wire connects the poles of the push buttons together to pin SW of the Shelly 1, arranged in SB3. Grey wire to pin N, black wire to pin L and I. The remaining black wire to the lamp is connected to pin O of Shelly 1…
-
Welcome to the forum!
Please have a look at this diagram (which is easily to find in the forum‘s „lexicon“):
https://shelly-forum.com/index.php?medi…zschaltung-png/
This diagram fits exactly your needs - a Shelly 1 has to be installed in box SB3.
-
Eine Beobachtung, die ich bei der „Reparatur“ des Shelly 1PM machte, erscheint mir erwähnenswert:
Weil ich den Stecker der Einklebeantenne abgeschnitten hatte (siehe Beitrag #37), musste ich stattdessen die Antenne eines defekten Shelly verwenden, die mit Stecker ausgerüstet war. Es war zum Mäusemelken: Der Shelly meldete sich nicht am WLAN an. Nach dem Reset zeigte er seinen AP - aber es war nicht möglich, sich damit zu verbinden! Erst als ich die Antenne eines Shelly 2.5 probeweise ansteckte, war der AP zugänglich.
Fazit: Defekte Antennen kommen vor und zeigen eigenartige Fehlerbilder (AP sichtbar, jedoch nicht operabel)!
-
Zur Temperatur des Prozessors ESP8266 im Shelly:
Habe vorhin einen Shelly 1PM repariert und dabei mit Kleinspannung betrieben. Dabei konnte ich am IC ESP8266 fühlen, daß zwischen 45 und 50° C erreicht werden. Das vermittelt den Eindruck, daß man sich die Finger verbrennen kann.
Nachtrag: Leider habe ich die überaus freundliche Antwort von opiwan erst gelesen, nachdem ich obiges geschrieben hatte. Ansonsten wäre meine Bemerkung noch netter ausgefallen.
-
…und der ESP8266 wird mit 3,3V versorgt.
-
Heute sind die MHF4-SMD-Stecker angekommen. Jetzt sieht der Shelly 1PM wieder wie „ab Werk“ aus:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Mit dem Stereomikroskop
Thema
Wenn die Augen schlechter werden und die SMD-Bauteile immer winziger, muß man aufrüsten:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
thgoebel
31. Mai 2022 um 19:44
ist das Platzieren und Löten solcher Kleinteile eine wahre Freude…
-
Das heißt, der erste ist defekt? Beide mit Pin1 an +12V und Pin2 an GND angeschlossen? Sonst nichts beschaltet? Welches Netzteil wurde/wird genutzt?
-
Zur Fragestellung zurück:
Es gibt einen Shelly, der eine solche Steuerung von zwei Lampen „ab Werk“ leistet: Der Shelly 2.5! Wird das Gerät im Relais-Modus betrieben, kann der Button-Type eines der beiden Kanäle so eingestellt werden, daß mit jedem Tastendruck (dieses Kanals) eine andere Kombination geschaltet wird:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der Button-Type „Cycle Switch“ liefert diese Logik - ganz ohne Rasperrymatic. Und es ist sogar recht gut beschrieben, wie es funktioniert…
-
-
Möchte das jetzt nicht überstrapazieren, aber nochmals: Ein Shelly hat keinen PE-Anschluss! Daher kann ein Fehler im Shelly einen RCD nicht auslösen! Dazu wäre ein Fehlstrom nötig, der einen anderen Stromweg nimmt, als L und N…
Wir haben keinen Einblick in die räumliche Situation und den Einbau. Nur Du kannst abschätzen, wo und wie ein solcher Fehlstrom fließen kann!
-
Vielleicht wirklich ein defekt im Shelly?!?
Habe versucht, theoretisch herzuleiten, weshalb ein Defekt im Shelly keine RCD-Auslösung hervorrufen kann. Leider sind wir - wegen Verschwinden des Fehlers - nicht bis zur Fehlerursache gestoßen.
-
Der unvermeidliche Werbeblock:
Thema
Versucht man, einen defekten Shelly wieder zum Leben zu erwecken, braucht man Ersatzteile. Und die sind oft nicht einzeln zu beziehen, sondern in größeren Stückzahlen. Daher habe ich Relais für
Shelly 1L und
Shelly 2 .5 (klebende Kontakte!), Sicherungswiderstände 10Ω, Picofuses 500mA (für Gen2-Shellies), Elkos, Varistoren, Spulen und SMD-Dioden (Netzteile der Shellies) einzeln zum Selbstkostenpreis abzugeben. Anfragen bitte per PM/E-Mail!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da
…
thgoebel
23. Februar 2022 um 14:53
-
Wenn dies von einem Defekt im Shelly resultieren würde, wäre ich sehr daran interessiert, wie sowas entstehen kann!
-
Keine Erklärung! Fehler hat befürchtet, entdeckt zu werden und ist vorsorglich geflüchtet… 
Im Ernst: Weiter beobachten!
-
In meinem Hausnetz gibt es mehrere RCD! Infolgedessen gibt es auch mehrere Neutralleiter, die nicht verwechselt werden dürfen. Allerdings müssten theoretisch beide RCD ansprechen, wenn eine solche Verkoppelung vorliegen würde.
Ein weiterer Test: Tausch der Verbraucher (Pumpe und UV-Lampe) am Shelly 2.5. Wandert der Fehler mit? Oder bleibt Relais 0 das auslösende Moment?
-
Weil ein Shelly nicht mit dem Schutzleiter (PE) verbunden ist, kann ein Defekt im Shelly nicht den „FI“ (RCD) auslösen. Den beschriebenen Effekt kann ich mir nur so erklären, daß die N-Klemme des Shelly an einem nicht zum RCD-Schutzbereich gehörenden Neutralleiter angeschlossen ist und der Strom, der durch diesen Neutralleiter abfließt, bei Schalten des Relais die Ansprechschwelle überschreitet.
Passiert das auch, wenn ein anderer Schelly 2.5 an dieser Stelle verwendet wird?
Was passiert, wenn die UV-Lampe mit dem zweiten Schaltkontakt eingeschaltet wird?
-
The tradeoff to avoid DDD commands will be to use any kind of relay like ELTAKO which provides a separation between low voltage and mains voltage.
And yes - you may replace the Shelly 1 with a Shelly pro 4PM. The contact of the relay (ELTAKO) has to be connected between SW-x and L.
-
IMHO, the only way to solve this issue is with a second Shelly (e.g. Shelly i3 or Shelly 1) and activating the relay in Shelly pro 4PM via DDD commands („webhooks“):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
You’ll need a DC power supply to solve the issue - the existing AC supply is not suited. A Shelly i3 or a Shelly 1 (whose relay isn’t used) catches the commands given with the buttons and activates the relay of Shelly pro 4PM via webhooks.