Beiträge von thgoebel
-
-
Stelle bei Gelegenheit einen Screenshot der aktuellen Werte hier ein - wozu das auch immer gut sein soll. Die Koeffizienten sind ja nicht auf andere Shellies übertragbar...
Die 1/10-Werte wurden ledicglich für den Test verwendet, ob Spannung und Leistung sich auf den Leistungswert auswirken.
-
-
-
Beitrag
RE: Shelly Plus 1PM Spannungswerte gewürfelt nicht gemessen!
(Zitat)
Das habe ich eben absolviert: Der „Broadwell“- Shelly plus 1PM misst jetzt Spannung und Strom genauso wie meine beiden DMM (22.000 Counts). Die angezeigte Leistung stimmt mit dem angeschlossenen Verbraucher überein. Die drei Koeffizienten für Spannung, Strom und Leistung wurden im „Factory“-Bereich der Config-Datei angepasst.
Anschließend habe ich versucht zu eruieren, wie sich die drei Koeffizienten auf die Anzeige der Leistung auswirken: @dekat win hatte ja die Frage in den Raum…thgoebel19. August 2022 um 17:15 -
Kondensatoren? Widerstände!
-
Beim Shelly Plug S kann man nicht in die Werkskalibrierung eingreifen. Bei Deinem Shelly plus 1PM habe ich die Koeffizienten verändert.
-
Ein kurzer Zwischenstand:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Bereits jetzt ist erkennbar, daß der Shelly plus 1PM mehr Energie zählt, als der Shelly Plug S. Einen Mehrverbrauch von 11Wh darf dem Shelly plus 1PM zugestanden werden, weil er ja den Eigenverbrauch des Shelly Plug S mitzählt. Aber es sind doch einige Wattstunden mehr auf dem Zähler des plus 1PM…
-
Ah, verstanden! Das geht problemlos, wenn es ein Bewegungsmelder ist, der ein Relais hat: In diesem Fall wird der „Bukowski-Widerstand“ nicht benötigt. Aus diesem Grund (in diesem Thread geht es schließlich um solche Spezialitäten) wurde der Leuchtkörper immer am BWM angeschlossen gezeigt. BWM mit „elektronischem“ Ausgangskreis können Probleme bereiten. Dann könnte u.U. Der Widerstand helfen. Benötigt der BWM dagegen eine Mindestlast, hilft das nicht: In einem solchen Fall geht es ohne Trennrelais meistens nicht.
-
chrissiboy : Kannst Du ein Beispiel nennen? Kann im Augenblick Deine Frage nicht richtig zuordnen…
-
Man muß nicht - aber darf!
Die RGBW2-Teile geben (über Open Collector) ein PWM-moduliertes Signal aus. Taktfrequenz ist 1kHz.
-
2,5qmm sollte man mit etwas Sorgfalt noch in eine Shelly-Klemme reinkriegen…
-
Der Trafo ist mir auch ein „Dorn im Auge“: Mir wäre es lieber gewesen, Mwegener hätte ein Steckernetzteil einer ausgemusterten FRITZ!Box benutzt. Die Stromaufnahme der Mimik liegt ja unterhalb von 100mA…
Aber ohne den Widerstand entsteht kein PWM-Signal - daher muß der erstmal rein…
-
Das war bewusst ein einfaches Beispiel. Man kann das auch komplizierter machen - Tasache ist, daß Leistung (W) herauskommt, wenn ich Energie (Wh) über Zeit betrachte. Die wichtige Frage ist die der Granularität: Sprich, wie dicht liegen die Messpunkte bei- oder auseinander...
-
Das Herrchen erkennt seinen Hund…

-
Wh je 1h"
Wattstunden je Stunde sind Watt! Beispiel: Eine 40 W- Glühlampe leuchtet eine Stunde lang. Der Shelly zeigt 40Wh zwischen 15 und 16 Uhr an. Das ergibt 40W - und entspricht der Leistungsaufnahme der Glühlampe…
-
Ist der Shelly 1PM an einem Ort mit schlechter WLAN-Versorgung installiert? Mit anderen Worten: Lag sein RSSI-Wert bereits VOR Installation des Add-On bei -80dB oder weniger? Das Add-On verschlechtert u.U. den WLAN-Empfang (durch seine schiere Anwesenheit)…
-
Werde Deinen Shelly plus 1PM produktiv einsetzen -
Der Vergleichstest hat heute begonnen:
Zuerst habe ich den Shelly plus 1PM „Broadwell“, gestiftet von @dekat win (Danke!), in ein standesgemäßes Gehäuse eingebaut:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Das ist ein toter Funkfernschalter, der zu neuem Leben erkoren wurde…)
Dieser „Shelly plus Plug S“ wurde vor einen Shelly Plug gesteckt, der seit einiger Zeit das Hauswasserwerk (pumpt Zisternenwasser in die Toilettenspülung und in den Garten) überwacht.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Shelly plus 1PM heißt „D.U.T.“ und zeigt deshalb 1 Watt mehr an, als der Shelly Plug S, weil ersterer die Verlustleistung des Shelly Plug S erfasst. Das müssen wir im Gedächtnis behalten, wenn wir die Werte vergleichen. Der Shelly Plug S hat natürlich bereits einige Wh auf dem Zähler, weshalb ein Foto vom Zählerstand bei der Inbetriebnahme des „D.U.T.“ gemacht wurde:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Vielleicht ist unser dem Mikroskop ja ein „airborne particle“ erkennbar,
Nach einer eingehenden Musterung: Keine Anzeichen von Verunreinigung, mechanischen Bauteilschäden oder ähnlichem Unrat!
-
Einen Widerstand, 390Ω bis 1kΩ, 1/2 Watt, bedrahtet (die sind leichter zu verarbeiten als SMD-Hühnerfutter).
Nachtrag: Soll ich Dir einen Widerstand zusenden, Mwegener ? Adresse bei Interesse über PM…