Wo ist jetzt die Frage? Wenn das Klingelmodul eine 3V-Batterie hat, ist es unwahrscheinlich, daß die Spannung an den Eingangsklemmen höher als 3V ist...
Beiträge von thgoebel
-
-
Die 3V kommen aus dem Shelly. Über das Klingelmodul kann ich keine Aussage treffen. Ganz sicher liegt jedoch an den beiden Klemmen für den Taster eine Spannung an.
-
Willkommen im Forum!
Ob (und wie) ein R/C-Glied helfen würde, einen Ausfall einer der Dioden im Bypass zu verhindern, sei dahin gestellt. Ich hege Zweifel. Tatsache ist, daß wohl die SMD-Ausführung der „Feld-, Wald- und Wiesendiode“ 1N4007 nicht so robust und verlässlich ist, wie die bedrahtete Ausführung. Einige Ausfälle von Shellies, insbesondere von Shelly 3EM, lassen diesen Schluß zu. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Bypass-Defekt um einen solchen Ausfall. Transiente Überspannungen können hier den Auslöser darstellen.
Ein Ausfall nach 2 Wochen liegt innerhalb der Garantiezeit. Wurden die defekten Teile reklamiert?
-
Ersetze im Schaltbild N durch L - dann stimmt es!
Übrigens ist es unmöglich, den Zustand eines Schalters/Tasters (offen/geschlossen) zu ermitteln, ohne eine Spannung anzulegen! Die Spannung (rd. 3V) kommt in diesem Fall aus dem Shelly. Der Strom, der über den Kongakt fließt, ist sehr, sehr klein (34μA).
-
Obwohl die Frage bereits in Beitrag #3 erschöpfend beantwortet wurde, nochmals eine Bestätigung: Bei der zu erwartenden Präzision ist ein gemeinsamer Spannungsabgriff für alle drei Shelly 3EM an drei LS-Automaten problemlos machbar. Die Abgriffe müssen allerdings phasenrichtig erfolgen, sonst gibt es gravierende Meßfehler!
-
Bitte daran denken, daß der Widerstand auf dem Potential des Außenleiters („Phase“) liegt! Beste Isolierung ist lebenswichtig! Gerne sende ich Dir einen „Bukowski-Draht“, wie im verlinkten Artikel dargestellt, zu…
-
Welcome to the forum!
To your issue: Very likely, you’ve a faulty Shelly 3EM wich has lost its calibration data. Please open a ticket: https://ticket.shelly.support/open.php!
-
Willkommen im Forum!
Zum Thema: Der Shelly pro 2PM (und fast alle anderen Shelly-Aktoren) schalten nicht mit Spannung an Klemme SW, sondern mit einem (sehr kleinen) Strom, der aus Klemme SW nach Klemme L fließt. Damit das funktioniert, muß zwischen SW und L eine (kleine) Spannung vorhanden sein. Das sind rd. 3V DC. Je nach verwendetem Meßgerät und Meßbereich kommt es zu kapazitiven Verschiebespannungen, die einem rd. 12V AC vorgaukeln. Die 13V sind somit in Ordnung!
Wegen der geschilderten Art der Aktivierung des SW-Eingangs kommt es zu Fehlschaltungen, wenn der SW-Eingang an einem vollständigen Stromkreis angeschlossen wird: Es fließt dann nämlich der Aktivierungsstrom sowohl nach L (über einen geschlossenen Schalter/Taster), als auch nach N (über den Verbraucher). Dann ist der Shelly dauerhaft aktiviert - eine Erkennung des Schaltzustands ist unmöglich. Wie man dies beheben kann, ist hier zu lesen:
ThemaKonstruktive Lösungen für einen Widerstand an Klemme SW/IN(x)
Mehrere Mitglieder des Forums haben unabhängig voneinander und empirisch eine Methode gefunden, um mit Shellies die Abnahme des Schaltzustandes an Schaltern mit angeschlossenen Verbrauchern zu ermöglichen, ohne Zwischenrelais oder ähnliche Schaltelemente nutzen zu müssen. Das waren - ohne Anspruch auf Vollständigkeit! - die Mitglieder martinjuhasz , bukowski und Mr Fawlty .
Diese Lösungen sind in den Beiträgen
Shelly durch Bewegungsmelder oder Schalter/Taster schalten (DAUERLICHT)
Shelly…thgoebel2. September 2021 um 18:57 Zum Verständnis und zur Umsetzung braucht es allerdings Elektronik-Kenntnisse. Die geplante Lösung mit einem Relais ist eine der Möglichkeiten, das Problem zu lösen…
-
Beitrag
RE: Shelly 1 & 1 PW Addon galvanisch getrennt
gegen 4KV DURCHSCHLAG gesichert .... und das ist in den Datenblättern zu finden .....harrym2. Juli 2020 um 20:35 Aber such das ruhig selbst nochmal…
-
Hier etwas Lesestoff:
ThemaBelastbarkeit der Stromversorgung im Shelly Add-On
Um die Frage zu beantworten, wieviel Strom dem Shelly Add-On entnommen werden kann, habe ich eine kleine Meßreihe angefertigt (siehe weiter unten). Zunächst ein paar Bemerkungen zum Add-On selbst: Im Add-On muß die Stromversorgung des Shelly galvanisch von der des Add-On getrennt werden. Denn die 3,3V DC, die der Shelly bereitstellt, sind ja mit Klemme L (GND) direkt verbunden. Dazu wird im Add-On ein kleiner Wechselrichter und ein Transformator genutzt. Die Prinzipschaltung sieht so aus:
…thgoebel1. Februar 2022 um 14:03 Hier ein komplettes Prinzip-Schaltbild des Add-On:
BeitragShelly 1 & 1 PW Addon galvanisch getrennt
Hallo zusammen!
Zur Frage, kann (darf) man die Temperatursensoren vom Shelly Addon im Wasser/Pool benutzen?
Ich habe mich dazu mal etwas mit der Hardware beschäftigt.
Grundsätzlich ist der GPIO Port beim Anschluss an 230V ja NICHT potentialfrei!
Das ist beim "flaschen" ja bekannt.
Man konnte dazu schon in verschiedenen Foren was lesen und man hat, wenn man das nicht genau weiß, halt Bedenken.
Also, Allterco hat das elektronisch "sauber" gelöst.
Die Spannungsversorgung für die Sensoren DS18B20 und…DIYROLLY2. Juli 2020 um 19:11 -
Was hast Du bitte geraucht?
-
Der Shelly 3EM misst mit den 120A-Stromwandlern ziemlich genau bis etwa 59A - dann werden die Analog/Digitalwandler übersteuert. Daher liegst Du mit den 120A-Teilen genau richtig! (Zur Behebung dieses Fehlers werden in noch nicht absehbarer Zeit sogenannte „Range-Extender“ angeboten werden, die den Meßbereich auf volle 120A erweitern. Im Konfigurationsmenü ist das bereits einstellbar.)
-
Exactly. Have the same at my wallbox with Shelly 3EM and I ignore it...
-
The same situation here
No, not the same situation - cause you use another, completely different Shelly! Shelly pro 4PM inputs are activated with small current flowing from pin SW(x) to pin L. Because pin L is „hot“, switching with low voltage and Shelly pro 4PM an intermediate relay is needed. As you did! Good job!
-
Welcome to the forum!
To your issue: Electronic circuits (e.g. dimmers or other gadgets) have usually interference-suppression capacitors built-in. Thus, there is a small amount of reactive power in idle state of the apparatus. Capacitive reactive power is displayed as small negative power with very low power factor.
-
Die Kontrolllämpchen verhindern den ordentlichen Betrieb der Taster am Shelly - die müssen entfernt werden! Bei vielen Schalterserien lassen sie sich einfach abziehen…
-
Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, 2-3-1.
-
Willkommen im Forum!
Zum Thema: Welche Spannung ist zwischen Klemme L und SW des Shelly zu messen, wenn einer der Taster betätigt wird? Und wie hoch ist die Spannung, wenn der Taster losgelassen wurde?
-
Dazu bräuchte man einen Duspol (oder ein vergleichbares Gerät)…
-
Zum Foto der Verteilung ein Hinweis: Weil 8 LS-Automaten links neben dem RCD-Schalter angeordnet sind, ist die Phasenlage bei den LD-Schaltern verschoben! (Wären 9 LS verbaut, wäre der am weitesten links sitzende LS an Phase Nr. 1 - weil es nur 8 LS sind, hat der am weitesten links sitzende LS die Phasennummer 2, bezogen auf die Numerierung am Eingang des RCD).