Das ist einfach: Die Einstellung für Range Extender NICHT aktivieren, wenn keine angeschlossen sind!
Beiträge von thgoebel
-
-
Die Voraussetzung ist ein Funktionierender SW Eingang.
Genau. Weshalb der SW-Eingang in diesem Szenario nicht ohne zusätzliche Schaltmittel funktioniert und was man tun kann, damit es klappt, habe ich in den verlinkten Artikeln beschrieben.
-
Willkommen im Forum!
Zur Frage: Hier
BeitragRE: Shelly an Bewegungsmelder anschliessen - einfache Lösung ohne Relays
Wenn es genehm ist, würde ich jetzt nochmal zur Sache kommen:
Die MeßreiheDieses Ergebnis scheint auf den ersten Blick überraschend - ist es am Ende jedoch nicht. Zum besseren Verständnis der Erläuterung und der Tabelle braucht es noch eine…Wert Rx (MOhm) Strom i (µA AC) Status 0,2 550 Shelly schaltet 0,5 223 dito 0,6 201 dito 0,7 180 dito 0,8 160 dito 0,9 143 dito 1 130 dito 2 66 dito 3 45 dito 4 34 dito 5 27 dito 6 23,2 dito 6,1 23 dito 6,2 22,5 dito 6,3 22,1 dito 6,4 21,9 dito 6,5 21,6 dito 6,6 21,1 schaltet verzögert 6,7 20,8 schaltet nicht thgoebel12. Juli 2021 um 18:21 wurde am Beispiel eines Bewegungsmelders mit angeschlossener Lampe gezeigt, weshalb das nicht funktioniert. Die Ansteuerung eines Lüfters mit einem Lichtschalter, der eine Lampe schaltet, ist sehr ähnlich.
Wie man das Problem löst, ist hier geschildert:
ThemaKonstruktive Lösungen für einen Widerstand an Klemme SW/IN(x)
Mehrere Mitglieder des Forums haben unabhängig voneinander und empirisch eine Methode gefunden, um mit Shellies die Abnahme des Schaltzustandes an Schaltern mit angeschlossenen Verbrauchern zu ermöglichen, ohne Zwischenrelais oder ähnliche Schaltelemente nutzen zu müssen. Das waren - ohne Anspruch auf Vollständigkeit! - die Mitglieder martinjuhasz , bukowski und Mr Fawlty .
Diese Lösungen sind in den Beiträgen
Shelly durch Bewegungsmelder oder Schalter/Taster schalten (DAUERLICHT)
Shelly…thgoebel2. September 2021 um 18:57 Alternative zum Widerstand: Trennrelais.
-
Ein solcher „Blinker“ ist mit Shellies der 2. Generation realisierbar. Bei Generation-1 Shellies wurde das in der Firmware verhindert.
-
Aktiviert man die Range Extender, verdoppelt sich die Leistungs- und Energieanzeige, wenn die Stromteiler zwischen Wandlern und 3EM nicht montiert sind!
-
Danke für das Foto der Einbausituation! Kann darauf leider nicht erkennen, wie die Spannungsabgriffe gemacht wurden. Aber das hast Du ja kontrolliert…
Ein Hinweis zu den Anschlusskabeln der Stromwandler: Bei meinen Tests hat sich herausgestellt, daß es besser ist, die Kabel linear zu verlegen. „Knäuel“ (auch wenn diese ab Fabrik belassen wurden) führen zu Abweichungen bei den Meßwerten. Gleiches gilt, wenn ein Stromwandler in räumlicher Nähe zu einem Klingeltrafo platziert ist.
-
Zum Screenshot in Beitrag #6: Der Backofen (überwiegend ohmsche Last!) hat IMHO einen zu kleinen Powerfaktor. Das lässt mich vermuten, daß an der Zuordnung der Spannungsabgriffe VA, VB und VC zu den Stromwandler-Abgriffen etwas nicht stimmt. Bitte checken!
-
Bitte beachten: Das 5-malige Betätigen der externen Taste muss innerhalb von einer Minute nach Wiedereinschalten der Stromversorgung des Shelly erfolgen!
-
Willkommen im Forum!
Zu den Fragen:
zu 1.
Nein! Der vierte Anschluss für Stromwandler N kann ausschließlich für die Überwachung des Neutralleiters dienen, weil die Firmware so aufgebaut ist.
zu 2.
Die Addition zweier Ströme GLEICHER Phasenlage in einem Stromwandler ist möglich.
zu 3.
IMHO gibt es zwei unterschiedliche Bedienungsanleitungen. Von fehlerhaft bedruckten/montierten Wandlern habe ich noch nichts gehört.
zu 4.
Für solche Zwecke gibt es „Tandem“-Adernendhülsen. Aber solche extra besorgen? Sauberer ist eine Lösung mit Wago-Klemme bzw. Reihenklemmen für DIN-Schienen. Auswirkungen auf die Meßwerte sind ausgeschlossen - egal, wie schlampig man das montiert…
-
Ja. Die Phasenlage von Spannung und Strom ist entscheidend.
Abbildung 4 bezieht sich auf den „Beipackzettel“ des Shelly 3EM?
Und ein weiteres Ja: Wenn ich Leistung und Energie an nur EINER Phase messen will, müssen VA, VB und VC verbunden werden.
-
Spannungsabfall im Meßzweig ist vernachlässigbar, wenn man die erzielbare Genauigkeit mit dem Shelly 3EM betrachtet und die Spannung nicht AM ENDE einer Kabelstrecke zu einem Großverbraucher (Durchlauferhitzer, großer Drehstrommotor etc.) abgreift.
-
Willkommen im Forum!
An der Skizze kann ich nicht böses finden - sollte so funktionieren. RCD sind leider keine eingezeichnet…
-
Rigips enthält Gips. Und Gips enthält gebundenes Wasser. Wassermoleküle dämpfen jedoch genau das 2.4GHz-Band besonders stark. Auch ein Grund, weshalb 2,4GHz für medizinische Anwendungen ("Mikrowellen-Wärme") so geeignet und beliebt ist: In diesem Frequenzband wird besonders viel Wärme im (wasserreichen) Gewebe erzeugt...
-
Wird der Shelly 2.5 mit Kleinspannung (24V DC) versorgt, wird der Pluspol der Betriebsspannung an Klemme N gelegt; der Minuspol/GND an Klemme L. Die beiden Kontakte im Shelly 2.5 haben einen gemeinsamen Pol an Klemme L - und schalten daher in dieser Betriebsart nach GND! Passt somit für die Lüftungssteuerung, denn die beiden Kontakte 1 und 2 werden nach P(0V) geschaltet.
-
Good point! Did the calibration also with WebUI only!
-
Thanks for your valuable hint! Despite that, I could successfully do a calibration with a 100W incandescent bulb...
-
Selbst wenn die Hardware-Kopplung des (alten) Add-On mit dem Shelly plus 1 gelänge, muß ja auch noch die Firmware des Shelly passen…
-
Willkommen im Forum!
Zum Thema: Erstmal eine kleine Korrektur:
Schalterstellung 1: Wenn Ausgang 1 und Ausgang 2 offen, dann 100 m³/h
IMHO ist in Schalterstellung 1 (Klemme 1 und 2 offen) die Anlage ausgeschaltet.
Eine Lösung wäre m.E. sowohl mit einem Shelly UNI, als auch mit einem Shelly 2.5 möglich.
A. Shelly UNI
Es muß zunächst geprüft werden, welcher Strom aus Kontakt 1 bzw. 2 nach P fließt (2 Messungen: 1 nach P und 2 nach P). Das sollten nicht mehr als 100mA sein, damit der Shelly UNI anwendbar ist. Bitte im DC- und AC-Bereich messen! Außerdem die Spannung zwischen 24V und P bestimmen: Es sollten 24V DC sein!
Ist verifiziert, daß nicht mehr als 100mA fließen, wird Pin 1 des Shelly UNI mit 24V verbunden; Pin 2 mit P (GND). Die beiden Drähte von Output 1 werden an P und Klemme 1 angeschlossen, die beiden Drähte von Output 2 an P und Klemme 2. Dann kann die Lüftung über die App bzw. WebUI gesteuert werden. Die beiden Ausgänge des Shelly sollten nicht gleichzeitig aktiviert werden! Es ist unklar, was die Lüftung in diesem Fall tut…
B. Shelly 2.5
Der Shelly 2.5 wird mit Kleinspannung betrieben (24V aus Klemme 24V und P). Bitte checken, ob zwischen 24V und P Gleichspannung (DC) anliegt!
Klemme N des Shelly wird mit 24V verbunden, Klemme L an P(GND). Klemme O1 wird mit Klemme 1 der Lüftung verbunden, Klemme O2 mit Klemme 2. Der Shelly 2.5 wird im Relais-Modus betrieben. Beide Relais sollten nicht gleichzeitig eingeschaltet werden - es ist nicht spezifiziert, wie die Lüftung dann reagiert. Nach menschlichem Ermessen sollte jedoch kein Schaden entstehen, wenn das passieren sollte.
-
Die LED werden mit 20V DC nicht so hell leuchten! Aber funktionieren sollte das...
-
Danke! Daß der Shelly den Brenner nicht schaltet/schalten soll, ist klar. Das Phänomen, daß
…der Shelly auch schaltet wenn ich das Kabel auf SW klemme, obwohl keine Spannung anliegt.
ist verstanden (meinerseits) und auch bereits erklärt (von mir). Da Du offenbar nicht gerne lange Beiträge liest (z.B. den von mir verlinkten), nenne ich nochmals die Problemlösungen:
(a) Relais zwischen Brenner und Shelly
Ein 230V AC-Relais besorgen mit NO-Kontakt. Gibt es z.B. von ELTAKO. Die Spule des Relais wird an den Brenner (identifizierte Klemme mit 230V, wenn Brenner aktiv) und Neutralleiter geschaltet; der Relaiskontakt an Klemme SW und an L.
(b) Optokoppler
Man kaufe einen Shelly RGBW2. Der Shell wird NICHT benötigt, sondern lediglich das schwarze „Beulenkabel“, das dem Shelly RGBW2 beiliegt. Einer der beiden schwarzen Drähte an einem Ende des Beulenkabels wird an die Klemme des Brenners geschaltet, die Spannung führt, wenn der Brenner arbeitet; der andere schwarze Draht an N. Am anderen Ende des Beulenkabels befinden sich ein roter und ein schwarzer Draht. Der rote wird mit Klemme SW des Shelly verbunden, der schwarze mit Klemme L.
(c) „Bukowski-Draht“
Gerne sende ich Dir einen Widerstand einbaufertig zu. Dieser Widerstand wird mit einem Ende an die Klemme des Brenners geschaltet, die Netzspannung führt, wenn der Brenner arbeitet; das andere Ende wird mit Klemme SW des Shelly verbunden. Der Shelly wird auf „Reverse Input“ konfiguriert, weil er jetzt aktiviert wird, wenn der Brenner NICHT arbeitet.
Alle drei Varianten führen zum Ziel. Prüfe bitte, welche Du Dir zutraust, zu realisieren. Im Zweifel ziehe bitte einen Elektriker Deines Vertrauens hinzu…