Wonder why we should have an endless discussion? Every aspect was mentioned before: With push buttons, no excess power dissipation shall occur! With push buttons AND swapping L and N, no excess power dissipation shall occur, but a non-adept electrician will ask why this was wired…
Beiträge von thgoebel
-
-
Das ist traurig, ja. Passiert.
Falls der Shelly nicht mehr in der Garantiezeit ist: Repariere das Gerät gerne! Bei Interesse bitte PM…
-
Ein Bauteil ist „gestorben“ und hat den Hiccup-Mode des Netzteils ausgelöst.
-
Swapping L and N is feasible if you connect terminal I to the live wire (not to terminal L of Shelly, which is then at neutral potential). No harm for the Shelly and other devices and people!
-
Yes, indeed! But, as mentioned before, you should use push buttons.
-
IMHO , in this thread is the subject completely discussed:
BeitragRE: Shelly 1 - SW using Neutral
Due to the fact it is a circuit which triggers with buttons there is no issue to replace the ELTAKO with a Shelly device! During the short button pushes only the higher thermal dissipation is present in the Shelly, which is doubtlessly tolerable.thgoebel23. September 2025 um 12:41 -
Due to the fact it is a circuit which triggers with buttons there is no issue to replace the ELTAKO with a Shelly device! During the short button pushes only the higher thermal dissipation is present in the Shelly, which is doubtlessly tolerable.
-
Das sollte ein Entwickler beantworten!
-
Miserable Ping-Werte sind bezeichnend für Shelly Wall Display „Standard“ und „X2“:
https://community.shelly.cloud/topic/10839-po…times/#comments
Habe das auch mit fabrikneuen Geräten getestet. -
Diese Einstellung gibt es nicht
Diese Einstellung heißt in der WebUI „Edge“.
Zum Problem: Schalter und Verdrahtung überprüfen! Shellies tauschen - wandert der Fehler mit?
Nachtrag: Was mir noch auffällt: Bei den Actions ist es NICHT zielführend, sowohl Veränderungen des Eingangs als auch des Ausgangs mit Steuerbefehlen für den fernen Shelly zu verwenden: ENTWEDER die Actions an den Eingängen ODER an den Ausgängen platzieren!
-
Wenn die genaue Ursache des Ausfalls (von wie vielen Shelly 1L eigentlich?) bekannt wäre, könnte man eine ordentliche Antwort auf diese Frage geben. Aber Shelly untersucht noch…
Wenn sich die Hypothese bestätigt, daß beim Schalten (nicht Tasten!) gegen O der interne 47kΩ-Widerstand bei einer ungünstigen Schalterstellung der Wechselschaltung überlastet wird und durchbrennt, ist eine Umstellung auf Tasterbetrieb DIE Lösung. Denn dann fällt lediglich während der Tasterbetätigung die erhöhte Verlustleistung an, was der Widerstand verkraftet.
Es ist jedoch eine Hypothese! In den nächsten Tagen werde ich einen solcherart beschädigten Shelly 1L untersuchen können und (immer aus meiner Sicht!) etwas mehr sagen können.
-
Ein Shelly plus i4 kann keine Leistung messen: Das Überschreiten einer Leistung möchtest Du als Trigger nutzen. Dazu ist ein Shelly der „PM“- oder „EM“-Serie erforderlich.
-
Die Shelly Wall Displays können keine DAB-Sender empfangen. Ausschließlich Internet-Broadcast ist empfangbar!
-
Wurden die Isolationsparameter der PV-Anlage gemessen (DC-seitig)? RCD probeweise getauscht?
-
Ein FI löst nicht wegen Spannungsspitzen aus, sondern allein und ausschließlich bei einem Fehlerstrom. Die Ursache dafür ist zu finden und zu beheben - alles andere ist Pfusch!
-
-
und gehört reverse engineered!
Mit „Reverse Engineering“ beschreibt man das Ermitteln von Entwurf, Berechnung und Design eines Geräts aus einem Muster heraus, um es nachzuvollziehen oder nachzubauen. Reverse Engineering bedeutet, Pläne zu erstellen, die man nicht hat, wohl aber das Produkt.
Was Du (wohl) meinst, ist das Überarbeiten und Korrigieren eines Entwurfs…
-
Nein. Der Shelly pro 3EM wird über Klemme C mit Betriebsspannung versorgt. Die drei Klemmen sind jedoch Meßpunkte für die Spannungsmessung! Aus der Strommessung der drei Phasenströme und der Spannungsmessung der drei Phasen und dem zeitlichen Zusammenhang zwischen Strom und Spannung (cosφ) wird die Wirkleistung (Watt, Kilowatt) ermittelt.
Es ist SEHR wichtig, daß Strom und Spannung an der gleichen Stelle ermittelt wird. Zur Prüfung dient der in Beitrag #2 gezeigte Test.
(BTW: Glaube nun, den Meister zu kennen…)
-
Hab dann heute die Wechselschaltung auf einen Ein-Aus-Schaltung umverdrahtet und den Schalter über S1/Sx angeschlossen.
Hoffe, dazu gibt es bald mal eine Lösung…
-
Bin jetzt raus. Ratespiele und Tröpfelinformatiönchen sind nicht nach meinem Geschmack…