    Habe meinen Test-3EM mit Firmware 1.12 ausgestattet und nach folgendem Schema auf dem Labortisch in Betrieb genommen:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Bevor in der Rubrik „Neutral“ etwas angezeigt wird, muß zunächst der Stromwandler kalibriert werden. Dazu wurden BEIDE Wandler an den Draht von Klemme O zur Glühlampe geklemmt.

    Zur Kalibrierung wurde folgendes eingestellt:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Betätigt man die Schaltfläch „Calibrate“, erhält man eine Fehlermeldung. Klar - die Lampe war nicht eingeschaltet! Es ist also eine gewisse Mindestlast erforderlich. Nach Einschalten des Relais lief die Kalibrierung einwandfrei durch.

    Jetzt werden der Strom im Neutralleiter im Vergleich zu der Summe der Phasenströme angezeigt:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Unter „Aktionen“ gibt es einen neuen Punkt:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    „Neutral Current Mismatch“. Hier kann z.B. das Relais ausgeschaltet werden, wenn eine solche Situation auftritt. Die Schaltschwelle muß allerdings zunächst unter „Settings“ eingestellt werden: Als Default ist 1A vorgegeben, was bei meiner 100W-Lampe zu wenig für das Auslösen einer Aktion war:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Die Änderung auf 100mA ließ die Aktion ausführen:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Das Relais schaltet ab, wenn der Stromwandler am Neutralleiter entfernt wird.

    Übrigens ist es gleichgültig, in welche Richtung der Stromwandler N montiert wird - in beiden Positionen gibt es das gleiche Ergebnis. Das liegt daran, daß der Wandler am Neutralleiter ausschließlich den Strom mißt.

    Beim Shelly 3EM bezeichnet der Begriff „Range Extender“ ein Zusatzgerät, das zwischen Stromwandler und 3EM geschaltet wird und die Strommessung von 50A (max.) auf 120A erweitert. Dieses Feature ist ab Firmware 1.12 verfügbar und muß je Meßkanal separat aktiviert werden:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Offenbar wird der Begriff „Range Extender“ bei Shellies der 2. Generation in völlig anderem Zusammenhang genutzt!?

    Einen kleinen Anhaltspunkt zur Kalibrierfunktion gibt die WebUI unter FW 1.12:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Leider wird über die Spannungsmessung der beiden Phasen nichts gesagt. Nach meinem Verständnis müssten jedoch beide Kanäle (im Beispiel oben A und B) an der gleichen Phase messen. Obwohl: Geschähe die Kalibrierung ausschließlich über den Strom, müsste das nicht sein. Beim Kalibrierungslauf würde der zu kalibrierende Wandler auf den gleichen Strom eingestellt, wie das Vergleichsexemplar.

    Nebenbemerkung: Es ist schändlich, wie das Team, das Tier-1-Support für Allterco mit diesem Forum erledigt (und das mit viel Erfolg!) mit Informationen „aus erster Hand“ versorgt wird! Wenn ich mich nicht sehr irre (gehöre nicht zum Team), fließt da wenig bis nichts aus Bulgarien nach hier…

    Some investigation in the web showed that the Norway three phase 230V grid is a „delta“ type, of which one leg is grounded. Thus, three wires should come to the mains box: 2 phases with 230V to ground and one ground wire. The latter can be considered as neutral. Between the two phases and between each phase and ground 230V AC can be measured.

    A 230V three phase grid is common in some countries. In this case, one of the three phases is considered as „neutral“ and is distributed to each mains and light socket. The other two phases are considered as live wires. Thus, the diagram in post #13 fits with your needs. And by the way - if you‘re living in a country with such a kind of mains grid, the electricians should be common with this…

    @dekat win hat mir seinen Shelly plus 1PM aus der Broadwell-Charge überlassen (herzlichen Dank, Dekat!). Habe nun einen „YANG“ und einen „Broadwell“ auf dem Labortisch, beide mit der Firmware 0.11.0-beta3 ausgestattet und betreibe sie an einem Stelltrafo. Die Meßwerte:

    Netzspannung | Broadwell | YANG | Abweichung Broadwell

    40,08V 45V 40V 5V

    50,52V 56V 50V 6V

    60,28V 67V 60V 7V

    70,01V 77V 70V 7V

    79,61V 88V 79V 8V

    90,14V 102V 90V 12V

    109,57V 122V 110V 12V

    120,73V 133V 121V 12V

    130,37V 144V 130V 14V

    140,33V 155V 140V 15V

    150,16V 166V 150V 16V

    160,58V 178V 161V 17V

    169,97V 188V 170V 18V

    180,49V 200V 181V 19V

    190,20V 211V 191V 21V

    200,13V 222V 200V 22V

    210,36V 233V 211V 23V

    219,97V 244V 221V 24V

    230,2V 253V 229V 23V

    240,1V 264V 239V 24V

    250,7V 275V 249V 25V

    Nach jeder Änderung der Spannung wurde das Browserfenster aufgefrischt.

    Man erkennt einen stetigen Anzeige-Fehler bei dem „Broadwell-Shelly“.

    Nachtrag: Die oben gezeigten Meßwerte des „Broadwell-Shelly“ sind Schrott! Bitte dazu dies lesen:

    Ahhh, ich hab vergessen dir zu sagen das die Spannungs-Kalibrierung auf dem Test Gerät von mir auf 0.17 angehoben wurde, vielleicht liegt das also an dem angepassten Kalibrierungs Wert.


    Der Standartwert war 0.158324.

    Weil der Shelly 2.5 in Relay-Modus ZWEI Relais hat, die separat geschaltet werden können, wird er in der App als zwei Geräte betrachtet, die verschiedenen Räumen zugeordnet werden können. Falls man ein Relais nicht benötigt, kann man es als „Hidden Device“ verstecken. Zum WLAN-Problem kann ich nichts beitragen.

    Offenbar soll der Shelly aber einen Rollladen steuern. In diesem Fall ist er falsch konfiguriert und muß auf „Roller/Shutter-Mode“ eingestellt werden.

    Für eine abweichende Anzeige von Leistung und Energie gibt es die verschiedensten Ursachen - daß der Shelly 3EM keine phasenübergreifende Saldierung ermöglicht, ist nur ein Grund. Daneben gibt es diverse Installationsfehler und andere Ursachen…

    Es wäre schön, wenn wir bei Gelegenheit eine detaillierte Fehlerbeschreibung erhielten, mit Screenshots aus der App, einem Foto der Einbausituation o.ä. …

    Habe jetzt die FW 0.11.0-beta3 laden können. Und richtig: http://192.168.1.103/rpc/config.get funktioniert nicht mehr! Aber http://192.168.1.103/rpc/Shelly.GetDeviceInfo?ident=true geht: