Habe meinen Test-3EM mit Firmware 1.12 ausgestattet und nach folgendem Schema auf dem Labortisch in Betrieb genommen:
Bevor in der Rubrik „Neutral“ etwas angezeigt wird, muß zunächst der Stromwandler kalibriert werden. Dazu wurden BEIDE Wandler an den Draht von Klemme O zur Glühlampe geklemmt.
Zur Kalibrierung wurde folgendes eingestellt:
Betätigt man die Schaltfläch „Calibrate“, erhält man eine Fehlermeldung. Klar - die Lampe war nicht eingeschaltet! Es ist also eine gewisse Mindestlast erforderlich. Nach Einschalten des Relais lief die Kalibrierung einwandfrei durch.
Jetzt werden der Strom im Neutralleiter im Vergleich zu der Summe der Phasenströme angezeigt:
Unter „Aktionen“ gibt es einen neuen Punkt:
„Neutral Current Mismatch“. Hier kann z.B. das Relais ausgeschaltet werden, wenn eine solche Situation auftritt. Die Schaltschwelle muß allerdings zunächst unter „Settings“ eingestellt werden: Als Default ist 1A vorgegeben, was bei meiner 100W-Lampe zu wenig für das Auslösen einer Aktion war:
Die Änderung auf 100mA ließ die Aktion ausführen:
Das Relais schaltet ab, wenn der Stromwandler am Neutralleiter entfernt wird.
Übrigens ist es gleichgültig, in welche Richtung der Stromwandler N montiert wird - in beiden Positionen gibt es das gleiche Ergebnis. Das liegt daran, daß der Wandler am Neutralleiter ausschließlich den Strom mißt.