I suppose the map input selection is reachable in the the WebUI! Unfortunately, I have actually no Shelly pro 1 to check this…
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Willkommen im Forum!
Zum angesprochenen Thema: Im „Roller/Shutter-Mode“ legt der Shelly 2.5 eine Pause von rd. 400ms ein, bevor das zweite Relais nach dem Ausschalten des ersten aktiviert wird. Ist der Kontakt eines Relais jedoch verschweißt, verhindert diese Pause nicht einen möglichen Motorschaden. Dies kann jedoch auch bei „verblockten“ Relais passieren. Hier würden nur zwangsgeführte Sicherheitsrelais helfen…
-
Die Einheit für elektrische Energie lautet Wattstunden (Wh) oder Kilowattstunden (kWh). Elektrische (Wirk-)Leistung wird in Watt (W) angegeben; Scheinleistung in Volt*Ampere (VA).
-
TobiSmartHome : Did you got the point?
And many thanks to @Olsche for clarification about bugs in firmware 0.11.0!
-
Welcome to the forum!
To you issue:
Did you connect the Shelly pro 1 like this?:
(Except for the two separate switch/button circuits.)
Please double-check for the existence of ONE live wire only at the button circuit!
Another possible issue could be a bad contact at the SW1 terminal. You may check this with a multimeter: Disconnect the switched wires at SW1 and SW2 and determine the voltage across terminal SW1 and L, respectively SW2 and L. You should measure about 3V DC in both cases.
And give us please some feedback!
-
funkenwerner : Danke für den Hinweis! Da gibt es X Threads zu dieser Problematik. Bis ich die gefunden und verlinkt habe, sind diese paar Sätzle schon geschrieben…
-
Wohl, wohl. Aber das hat mit dem Thema immer weniger zu tun. Bin daher raus…
-
Willkommen im Forum!
Zum Problem einige Anmerkungen:
(a) Der Shelly UNI wird mit Wechselspannung versorgt und erhält ein Wechselspannungssignal als Erkennungskriterium. Damit das zuverlässig funktioniert, muß eine Diode (1N4148 oder 1N400x, x von 1 bis 7) vor den Eingang IN(x) geschaltet werden. Die Kathode (Ring) an Pin 7 (IN-1) oder Pin 8 (IN-2), die Anode an den geschalteten Pol des Gongs.
(b) Der Klingeltrafo hat eine. Nennspannung von 8V AC. Im Leerlauf sind die angegebenen 11,8 V zu messen. Sehr häufig bricht die Spannung im Augenblick des Klingelns zusammen, sodaß der Shelly neu startet bzw. die WLAN-Verbindung verliert. Eine Fremdspeisung des Shelly mit stabilisierten 12V DC behebt dieses Problem. Manche Forenten haben die gesamte Klingelanlage von Wechselspannung auf Gleichspannung umgestellt - mit Erfolg.
-
Im „Lexikon“ wurden heute die Anleitungen (deutsch/englisch) für die Kalibrierung des vierten Stromwandlers veröffentlicht:
Hier fehlt der Hinweis, daß für die Kalibrierung eine Mindestlast auf der Phase erforderlich ist, auf der die beiden Wandler befestigt sind. Vielleicht könnte dies noch ergänzt werden?
-
Was ziemlich klar zu sein scheint: FW 0.11.0 misst fortwährend rd. 4V zu wenig. (Möglicherweise einer der Gründe, weshalb diese Version zurückgezogen wurde.)
Wie sich die Energiemessung darstellt, muß noch ausgewertet werden. Ob ich dazu in den nächsten Tagen Zeit haben werde, ist unwahrscheinlich…
-
Another way to connect the terminals VA, VB and VC of Shelly 3EM would be this:
BeitragRE: Shelly 3EM "explodiert"
Servus,
Vielen Dank für eure Antworten.
Das Argument, dass es viel mehr Funktionierende als explodierende Shelly 3EM gibt, ist ein gutes Argument.
Ich denke ich werde es Versuchen, wenns mal wieder paar Prozente bei Shelly im Shop gibt.
Also Vorsicherungen hab ich folgendes Teil bereits hier liegen:
…Externer Inhalt www.zaehlerschrank24.deInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Jimbo13. Februar 2022 um 16:24 The Shelly is fused with microfuses (250mA) in a three-gang miniature fuse holder.
-
Würde das mit einem Shelly plus 1 realisieren - der ist SELV-zugelassen! Kann mit Netzspannung versorgt werden!
-
Die Parallelschaltung von 1,2kΩ und 8,2kΩ ergibt 1,47kΩ. Was die Steuerung damit macht, müsste eruiert werden. kaputt gehen kann jedenfalls nicht - die Steuerung wird entweder zu 1,8kΩ oder zu 1,2kΩ tendieren…
Koppelrelais wären mir zu aufwendig für dieses Risiko…
-
Welcome to the forum!
And yes - the three Shelly 3EM should measure the consumption of each of the appartments as accurately as specified. But you’ll have to provide a neutral wire to each of the 3EMs!
-
Zu Frage 1: Das sollte so funktionieren! Die Ausgänge des Shelly UNI sind potentialfrei.
Zu Frage 2 kann ich wegen mangelnder Erfahrung mit Szenen (Shelly-Szenen) keine Stellung nehmen.
-
Der Test läuft noch. Im Augenblick mit Firmware 0.11.0 (zurückgezogen für Shelly plus 1PM). Werde die nächste Woche nicht regelmäßig berichten können…
-
Einen Shelly, der sich mit 370mW zufrieden gibt, wünschten wir uns alle….
-
So ist es! Channel 1 = Phase A, Channel 2 = Phase B, Channel 3 = Phase C.
-
Übrigens muß ein 390Ω-Widerstand an 12V max. 370mW verbraten. Das ist weniger, als 1/2W!
-
Vielleicht steht ja der „Button Type“ auf „detached“…