Das wird nur mit einer Auflösung der Wechselschaltung in Taster gelingen: Du müsstest (Wechsel-)Schalter B durch einen Einzeltaster (aus der vorhandenen Installationsserie) ersetzen oder in den Wechselschalter eine Feder einbauen, damit dieser zum Taster mutiert.
Ein Beispiel für eine Tasterschaltung mit Shelly 2PM Gen3 findet sich bei den Anschlußdiagrammen:

-
An addendum to Q2: The 24V DC version does need a commutator relay (or a modified Shelly 2PM Gen 3):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
For details check the forum for terms like „Polwender“ or „Hühnerklappe“ or „TV-Lift“ or „Linearantrieb“. For modified Shelly 2PM Gen3 have a look at this thread:
Beitrag
Mit einem
Shelly 2PM Gen3 ist der Umbau zum Polwender sehr viel einfacher zu lösen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der
Shelly 2PM Gen3 hat kein separates Sub-Modul für die beiden Relais, sondern nur eine Basis-Leiterplatte. Mit zwei zusätzlichen Bohrungen
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
lassen sich die originalen Relais gegen den Typ…
thgoebel
21. Oktober 2024 um 12:18
-
Dem ist nichts hinzuzufügen. Der Leistungsfaktor (cosφ) stimmt in diesem Fall nicht.
-
Danke für den Erfahrungsbericht aus dem Automotive-Bereich, mschaeffler ! Damit hatte ich noch keine Berührung. Du bestätigst jedoch meine These, daß es auf die Höhe des Kurzschlussstroms ankommt.
-
Ist in der Knowledge Base beschrieben:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
(https://kb.shelly.cloud/knowledge-base…-button-tough-1)
-
Widerstand: Laut Farbcode 220Ω,
Netzteil: Geeignet für den Anwendungsfall.
-
Bei den Widerständen messe ich parallel 1,2 kOhm. Das müssten ja 500 Ohm sein.
Das ist erklärungsbedürftig! Wieviel Ohm hat EIN Widerstand?
Gibt es bestimmte Bezeichnungen vom Netzteil auf die ich achten sollte?
Es wäre hilfreich, wenn Du das Etikett des Netzteils fotografieren und posten würdest.
-
Prinzipiell sieht die Verdrahtung korrekt aus, wenn man die Verarbeitung außer Acht läßt. Ursache des Defekts des Shelly dürften die freiliegenden angespitzten Drahtenden sein. Oder das Netzteil - das sieht sehr nach LED-Treiber aus. Ob da 24V DC stabilisiert anliegen, müsste verifiziert werden.
-
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Ohne Cloud ist das natürlich nicht möglich.
-
Der Shelly Service kann den rechtmäßigen Besitzer mittels der ID identifizieren. Der Service wird den Namen nicht preisgeben. Aber er kann bestätigen (oder verwerfen), daß es sich um Brendianer handelt. Ist er der Besitzer, lohnt sich weiterer Aufwand in eine Suche zu stecken. Ist er es nicht, sollten wir die Sache beenden…
-
Mit einer „unkonventionellen“ Beschaltung des Schalters mit Kontrollleuchte lassen sich praktikable Lösungen finden;
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
(Der Shelly Mini 1 Gen4 steht hier nur beispielhaft. Es ist nahezu jeder Shelly-Aktor verwendbar.)
-
Ich bevorzuge die WebUI. Und über die App ging es nicht?
-
Sollte eine Zeitspanne bei der Einrichtung einer Action nicht zielführend sein?:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
In diesem Fall muß der Eingang auf „detached“ gesetzt werden. Falls ein Auto-Off-Timer verwendet wird (was sinnvoll erscheint), braucht nur diese eine Action eingerichtet werden.
-
…meldetest. 
-
-
Konfigurationsmenü der WebUI (http://<ip-des-shelly>).
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Die richtige Einstellung ist „Switch“ (nicht „Button“) und „Edge“ (nicht „Toggle“). Diese Angaben beziehen sich auf das Konfigurationsmenü der WebUI (http://<ip-des-shelly>).
-
Wenn das Relais kleckert, ist das Teil zurückgesetzt. Dann sollte es den AP 192.168.33.1 aufbauen…
-
Jetzt aber: Waren denn die Häkchen gesetzt?