ein Linearregler den es seit xx Jahren gibt verbaut
…allerdings in der SMD-Bauform!
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
ein Linearregler den es seit xx Jahren gibt verbaut
…allerdings in der SMD-Bauform!
Hatte den Fragesteller so verstanden, daß er mit einem ZWEITEN Schalter/Taster in seinem Lichtschalter den Rolladen ansteuern möchte. Das klang für mich nach Eintastenbedienung…
Beim Shelly 1L kann man den „Button Type“ der beiden Eingänge SW1 und SW2 separat konfigurieren. Damit wäre SW2 auf „detached“ zu setzen und eine oder mehrere URL-Actions zu parametrieren. Die möglichen Auslöser sieht man hier:
Gestern kam mein Shelly plus i4DC mit der Post. Habe ihn gerade auf dem Labortisch. Für die Aufzeichnung der Schaltung des Netzteils benötige ich noch etwas Zeit - es gibt dort einen Primär-Längsregler 7815, der mittels einer diskreten Außenbeschaltung mit zwei MOSFETs bei Versorgungsspannungen kleiner 17V außer Betrieb genommen wird.
Die Innenschaltung der Eingänge 1 bis 4 entspricht jedoch der des Shelly plus i4. Somit gelten alle Erkenntnisse zu den Eingangsspannungen und -Strömen auch für den i4DC!
Fotos, Schaltungsauszüge und eine Tabelle mit der Stromaufnahme bei verschiedenen Betriebsspannungen folgen in Kürze…
Nachtrag: Hier der Link zum Shelly plus i4DC:
Möglicherweise bist Du dann der Erste, der diese Aussage treffen kann:
"...jupp war bei mir bei den ersten die ich bekommen. habe auch so.... habe dann getauscht und die die ich dann bekommen haben, haben ordentlich gemessen..."
By the way: Did you follow these instructions?:
Der typische 4,425kW Heizstab.
Der ist so für 3phasigen Betrieb vorgesehen? Schon ungewöhnlich. Wäre für den einen oder Anderen aber hilfreich, der unbedingt nach PV- Überschuss heizen will.
Hier die lieferbaren Varianten:
(Quelle:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j…7DQYt9mbVyvEKsT)
Das ist allerdings ein Heizstab mit Steuerung (Modbus). Der passt zu meiner PV-Anlage…
Nur mal laut gedacht: Mein Heizstab hat unterschiedliche Leistungsaufnahme je Phase: 2,5kW (L1), 1,25kW (L2) und 675W (L3). Könnte das das bei diesem Heizstab genauso sein?
Auch in Wohnmobilen gibt es zuweilen 230V…
OT, aber dennoch herzlich: Glückwünsche zum heutigen Geburtstag!
Und willkommen im Forum!
Danke für das schöne Foto! Aber ich sehe die drei Stromwandler nicht an der Einspeisung, sondern an (mehrdrähtigen, geschätzt 10qmm) Verbindungen in braun, schwarz und grau oberhalb des vierteiligen Klemmenblocks. Und wo DIE Drähte hinführen, ist mir noch nicht klar!
Nachtrag: Sorry für meinen Altersstarrsinn! Nehme mit Bedauern zur Kenntnis, daß es sich bei den mehrdrähtigen Leitungen um die Einspeisung vom Lasttrenner/Zähler handelt. Somit stellt sich die Frage, ob Du wirklich einen derart niedrigen Hausverbrauch hast oder ob der Shelly 3EM zu wenig misst…
Willkommen im Forum!
Zum Problem: Nur Du kannst wissen, wo die drei Drähte hinführen, an denen Du die Stromwandler befestigt hast! Ich vermag das mit meinen müden Augen nicht auszumachen.
Gira 015100 has the following diagram:
Hence, the type of switch does not coincide with your diagram (hotelschakeling). I’m curious, what the neutral wires are doing at the switches?
Danke, apreick für den Tipp!
What do you mean by "lower switching current" and "lower power dissipation" ?
Is there e safety issue on the switching current or dissipation..
It is the power dissipation in the Shelly case only. If activated by switch between SW and N (not push button), some 200mW thermal energy are dissipated in the Shelly. This is to avoid by switching between SW and L.
To your diagram: I suppose the switches have signal lights? This would be an issue for a Shelly!
Die "Spezialisten" hier sollten das doch eigentlich wissen.
„Spezialist“ wird man nicht mit Ablegen einer Prüfung oder Nachweis von Kenntnissen und Fertigkeiten, sondern durch Schreiben. Man kann demnach mit einer flotten Feder und dem „Tauchsieder-Prinzip“ (sich in alles hineinhängen) weit kommen…
Und Du, mein lieber Krauskopp, bist auf gutem Wege, in kürzester Zeit Spezialist zu werden. Möge Dich der Himmel davor bewahren, der Hybris zu verfallen, sich dann für allwissend zu halten…
Deine Gedanken sind folgerichtig! Um eine Empfehlung auszusprechen, muß ich recherchieren. Das wird etwas dauern, weil ich heute relativ ausgelastet bin. Rechne morgen mit einem Vorschlag!
Das angedachte Relais ist für KFZ-Anwendungen ausgelegt: Die Schaltspannung ist zu niedrig! Die Kontakte halten zwar viel Strom aus, halten jedoch die Netzspannung nicht aus. Im übrigen sollte das Relais auch sicher in der Verteilung montierbar sein - Befestigung auf DIN-Schiene ist empfehlenswert.
Bei der Auswahl des Relais ist zwingend darauf zu achten, daß - bei Betrieb mit 12V - der Widerstand der Spule höher als 140 Ω ist, damit der maximale Schaltstrom der Ausgänge des UNI nicht überschritten wird!
Die meisten Schalter/Taster sind für max. 10A bemessen.
Leitungsschutz!?