Beiträge von thgoebel

    Herzlichen Dank für die Mühe, die Du Dir gemacht hast! Zeitgenossen, die mit der Messung physikalischer Größen vertraut sind, ist dies

    Es ist erkennbar, dass jeglicher Wunsch nach einem linearen (proportionalen) Zusammenhang keine reale Grundlage hat.

    allerdings von vorneweg klar gewesen…

    Das nichtlineare Verhalten wird vielleicht auch dafür verantwortlich sein, daß der Shelly lediglich eine Prozentangabe auswirft. Das sind halt Prozente einer nichtlinearen Skala…

    Es mag Anwendungsfälle geben, bei denen ein vorhandener Sensor weitergenutzt werden soll oder ein DHT-Sensor wegen der Abmessungen nicht einzusetzen ist. Dann muß ich Vorkehrungen treffen, alle möglichen Sensortypen anschließen zu können. Wieso Allterco ausgerechnet den 10kΩ-NTC in den Beipackzettel aufgenommen hat, wird sich wohl nie ergründen lassen: Der angegebene Wert β = 4000 wird in der Praxis nur annähernd erreicht (β = 3950).

    Zu weiteren Aussagen bin ich erst dann bereit, wenn mein Add-On angekommen ist (und geöffnet wurde :))…

    Unlogisch hin oder her - ein PTC mit 10k und β = 4000 ist nicht zu finden. NTC mit diesen Werten gibt es wie Sand am Meer (β = 3950). Daher gehe ich davon aus, daß es sich bei der Beschreibung im Beipackzettel um einen NTC handelt…

    Leider ist mein Add-On plus noch im Zulauf.

    Das ist eine Möglichkeit. Die andere wäre, den 3EM mittels Feinsicherungen zu schützen:

    thgoebel
    12. Februar 2022 um 10:53

    Da müssen in der Zeit VOR dem 1. Januar 2023 noch ein paar Watt gemessen worden sein! Schau Dir mal die Vortage an (blau/weißer Pfeil nach links). Der Wert oben („Insgesamt“) ist der kumulierte Wert der Wirkleistung. Der Wert unterhalb des Verlaufsdiagramms ist die Wirkleistung im eingestellten Zeitabschnitt (hier: Tag, 1.1.2023).

    Willkommen im Forum und Prosit Neujahr!

    Dumm gelaufen! Du hast (ganz simpel) die Polarität vertauscht: Plus 12V wird an Klemme N angeschlossen; Minus/GND an Klemme L. Dann funktioniert es…

    Anschaltepläne findet man übrigens im „Lexikon“ des Forums. Schau Dich dort mal um!

    Willkommen im Forum und Prosit Neujahr!

    Zur Frage: Am Shelly plus i4 darf L und N vertauscht werden, sofern man die zusätzliche Wärmeentwicklung im Gehäuse des Shelly toleriert: Schaltet der SW-Eingang dadurch gegen N (statt gegen L), fallen 300mW Verlustleistung je SW-Eingang ab! Nutzt man nur einen SW-Eingang, ist das unproblematisch. Werden alle vier SW-Eingängen jedoch mit Schaltern aktiviert, gibt es Wärmeprobleme. Dies hat beim Vorgänger, dem Shelly i3, zu einer Änderung der Beschaltungsvorschriften geführt.

    Eine generelle Abhilfe ist durch Serienschaltung eines Widerstands vor den SW-Eingang zu schaffen, wie es hier beschrieben ist:

    thgoebel
    2. September 2021 um 18:57

    Bei der Beschaffung eines einbaufertigen Widerstands bin ich gerne behilflich…

    Von Bad Kreuznach bis zum Saarland ist es nicht weit…

    Und: Es handelt sich um Rheinfränkisch, was in dieser Region mundartlich vorherrscht. Quer über den Hunsrück zieht sich die Grenze zum Moselfränkisch („Wat- und dat-Land“)…

    Artgerecht? Woher stammt dieser Begriff?

    Meine Argumentation wiederhole ich gerne: Während 3 bis 7 Halbwellen kann sich kein stehender Lichtbogen entwickeln, der ein solches Fehlerbild erzeugt. Das ist ein Hypothese, die selbst beim Sezieren des Shelly nicht geklärt werden wird. Und nein: Ich habe das Teil nicht auf dem Tisch…

    Wie sollten es auch damit bewenden lassen: Mit einer Conclusio - alle haben recht, keiner hat unrecht.

    Das Schadensbild zeigt Rußablagerungen und einen verdampften Leiterzug vom Relaiskontakt nach Klemme O des Shelly 3EM. Dazu sind stehende Lichtbögen erforderlich, die bei einer spezifikationsgerechten Auslösung eines FI IMHO nicht in dieser Intensität hätten auftreten dürfen.

    Und: Prosit Neujahr! Im lokalen Idiom: „Proscht Naijohr“!

    thgoebel
    1. Februar 2022 um 14:03

    Es sollten schon mehr als 3,3V sein - niedrige Werte zeigen an, daß das Add-On an der Belastungsgrenze ist!