Beiträge von thgoebel
-
-
[…] nur ist das für mich als langjjähriger Elektroplaner das erste vergleichbare Gerät daß das erfordert.
…weil in anderen Geräten so etwas intern eingebaut ist! Man denke an die Myriaden von Funkentstörgliedern an Elektrokleinmotoren! Im Shelly pro 4PM wäre dafür sogar Platz gewesen…
-
Sorry, wenn ich grob erscheine: Unbekannte Einstellungen zu aktivieren, einen Fehler zu melden und zu diskutieren und erst dann zu fragen, wozu der Parameter dient, erscheint mir haarsträubend!
Der „Range Extender“ für den Shelly 3EM ist ein Hardware-Bauteil, was noch nicht erhältlich ist, und zwischen den Stromwandler und den 3EM gesteckt wird. Es beseitigt die Übersteuerung des ADC im Shelly bei Stromstärken größer rd. 59A. Es ist für jeden Wandler erforderlich, der diese hohen Ströme messen soll.
Leider gibt es eine Doppelung des Begriffs: „Range Extender“ wird auch zu Bezeichnung des WLAN-Features genutzt, bei dem Shellies der Generation 2 einen dauerhaften AP aufspannen, um anderen Shellies eine stabile WLAN-Versorgung zur Verfügung zu stellen. Man kann diese Begriffsverwirrung bedauern…
-
Willkommen im Forum!
Zum Problem: Der Shelly braucht Zugang zum Internet, wenn er ein Update beziehen soll. Egal wie - über WLAN oder über LAN! Bitte studiere mal den „Erste Hilfe-Koffer“:
Thema"Erste Hilfe - Koffer"
Mit Hilfe dieses
Erste Hilfe Koffer
sollte es auch Einsteigern gelingen, Shelly-Produkte erfolgreich in Betrieb zu nehmen.
Ich weiß, es ist eigentlich schon alles in Anleitungen verpackt und trotzdem kommen immer wieder gleiche Fragen. Die Suche geht nicht .... Wer kennt es nicht?!
In diesem Thread konzentriert, sollte jeder Einsteiger die Lösung zu seinem bzw. den häufigsten Problemen finden:- Bevor Ihr loslegt, schaut doch einfach mal in die Einsteiger-Tipps rund um die Shelly-Familie und das
Gast1021. Mai 2020 um 14:37 Wird in der WebUI eine Uhrzeit oben rechts angezeigt?
-
Willkommen im Forum!
Zur Frage: Eine der bestechenden Eigenschaften des Shelly pro 1 ist, daß er einen potentialfreien Schaltkontakt aufweist, der an einer anderen Phase liegen darf, als die Stromversorgung des Shelly. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich! Sicher hast Di dieses Schaltbild übersehen:
-
Hast Du zufälligerweise in „Einstellungen“ die „Range Extender“ aktiviert:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. ?
-
Welcome to the forum!
To your issue: Did you have a glimpse at the forum‘s lexicon area? There you may find a lot of diagrams, like this:
An intermediate switch may be thought in the middle between the two 2-way switches and doesn’t interfere the scheme…
Dimming with switches: In general, dimming with switches isn’t practicable. You’ll need push buttons to select the proper light intensity reliably! With switches you may switch on and off, but dimming should be done via the app or the WebUI…
-
Aber ich kann trotzdem im Webui nur eine Leistung sehen?
Genau so ist es:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das ist die WebUI meines produktiven Shelly 3EM. Angezeigt wird (unter anderem) die Wirkleistung je Phase und die gesamte Wirkleistung. Energieverbrauch entweder in der App/Cloud oder im übergeordneten System.
-
-
-
Ach, ich vergaß - Shelly 1 war ja auch gefragt. Hier eine Lösung mit Shelly 1:
ThemaErkennung von Wechselspannungs-Signalen mit Shelly 1
Manchmal steht man vor der Aufgabe, Wechselspannungs-Signale zu detektieren und damit Schaltaktionen auszulösen. Beispiel: Türklingel. Eine Klingel oder ein Gong wird mit Wechselspannung betrieben, ein Türöffner soll (ebenfalls mit Wechselspannung) betätigt werden. Die Versorgung eines Shelly UNI mit dem Klingeltrafo scheitert, weil die Spannung wegen des Gongs und/oder des Türöffners zusammenbricht. Ein zusätzliches Relais für den Türöffner soll vermieden werden. Also soll ein Shelly 1 , …thgoebel19. Januar 2022 um 23:14 -
Sorry, ich verstehe die 8V AC-Problematik nicht:
Wird der UNI mit 8V AC versorgt?
Wenn ja, ist er stabil am WLAN?
Die beiden Eingänge IN-1 und IN-2 „verstehen“ problemlos 8V AC Signale. Es muß allerdings eine Diode zwischengeschaltet werden: Kathode (Ring) an Pin7 (IN-1), Anode an die Verbindung zwischen Taster und Gong.
Funktioniert es nicht, dann probeweise die beiden Drähte an Pin1 und 2 des UNI vertauschen.
Soll ich jetzt noch die weiteren 96 Beiträge suchen?

A propos: Hast Du dieses Schaltbild in dem verlinkten Beitrag gesehen?:
Vergiss mal die 12V, die dort angegeben sind und teste diese Schaltung bitte bei Gelegenheit. Hier benötigst Du zwei Dioden (1N400x; x von 1 bis 7). Das muß auch mit 8V AC klappen…
-
Willkommen im Forum!
Hier mal etwas zu lesen (nur einer von rd. 100 Threads in diesem Forum, gefunden mit der Suchmaschine):
ThemaTürklingel, Gong und Shelly Uni die Xte
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe mir einen Shelly Uni gekauft um einen Klingertaster samt Trafo und Gong smart "auszuwerten".
Die Verkabelung wirkt etwas merkwürdig - liegt daran, dass die Elektrofachkraft den Kligeldraht andieser Stelle durchtrennt hatte und es "gerettet" hat
Anbei ein Foto und die gemessenen Werte
Vor dem Klingeln sind 13,4Volt auf grüngelb+braun und 0 Volt auf rot+braun
beim Klingeln sind 10,0 V auf beiden Varianten
Der Gong läutet der Shelly erkennt auch das input0…Shelly Unimasterpete11. November 2022 um 15:14 -
Kann man hier wirklich nicht bieten, weil nur ich antworten darf? Vermisse irgendwie Gebote…
-
Ein klares Jein! Wir kennen die Problematik hauptsächlich vom Shelly 2.5. Der hat eine hohe Packungsdichte im Gehäuse und wird, wegen der Strommessung über Shunts, auch recht warm. Elektrolytkondensatoren altern mit 10°K höherer Temperatur doppelt so schnell, als auf dem niedrigeren Temperaturniveau. Zudem gibt die (nicht repräsentative) Statistik Grund zur Vermutung, daß dort eine „kurzlebige“ Charge eines bestimmten Herstellers eingebaut wurde.
Nun wird der Shelly EM bei weitem nicht so warm, wie der 2.5er, besonders wenn er nicht zum Schalten eingesetzt wird. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen…
Baue hochwertige Elkos eines renommierten Herstellers ein - die sollten länger halten. Statistische Daten gibt es darüber jedoch ebenfalls nicht. Und eine Garantie meinerseits schon garnicht…
-
Da sind offensichtlich die Elkos im Netzteil ausgetrocknet! Gerne wechsele ich diese aus - gegen Erstattung der Material- und Versandkosten. Bei Interesse bitte PM…
-
Hier beispielhaft der Stromverbrauch eines Shelly plus 2PM:
ThemaShelly plus 2PM: teardown, Stromaufnahme
Wie sieht es im Innern des Shelly plus 2PM aus? Wieviel Leistung verbraucht er? Das ist das Thema dieses Threads…
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Allterco ist es gelungen, den äußerst dichten Aufbau des Shelly 2 .5 noch kompakter zu gestalten. Die frei gewordene Leiterplatten-Fläche wurde dazu genutzt, die WLAN -Antenne als Leiterbahn auszuführen. So konnte die problematische Einklebe-Antenne des Shelly 2 .5…thgoebel11. Oktober 2022 um 13:39 Und übrigens:
Viele nutzen ja einen Shelly Aktor mit Messfunktion, z.B. 1L oder
Der Shelly 1L hat keine wirkliche Meßfunktion - er gestattet lediglich die Angabe eines Leistungswertes, der dann mit der Zahl der Einschalt-Minuten in der Cloud zum Energieverbrauch verrechnet wird.
Nehme an, daß das ein simpler Schreibfehler war…
-
Jeder Shelly mit mehr als einem Kanal wird im der Cloud mehrfach, entsprechend der Anzahl seiner Schaltkanäle angezeigt. So ist z.B. ein Shelly pro 4PM vierfach sichtbar! Je Kanal ein separates Gerät…
-
Zu Gunsten des erkrankten Sohnes des Admin möchte ich mal ein neues Format ausprobieren, was ich in einem anderen Forum kennengelernt habe:
Die Versteigerung zu Gunsten eines Bedürftigen!
Angeboten wird ein Shelly TRV, der durchgesehen und repariert wurde (Temperatur-Sensor) und einige Wochen in unserem Gästezimmer Probe lief - ohne Beanstandungen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Shelly ist neuwertig und (fast) in Originalverpackung (leider fehlt der Pass-Einsatz aus Karton):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Auktion soll folgendermaßen ablaufen:
Gebote werden HIER abgegeben.
Das höchste Gebot um 12 Uhr (mittags) am kommenden Mittwoch (5. April) gewinnt!
Der Gebotsbetrag wird vom glücklichen Gewinner an das bekannte Spendenkonto überwiesen oder mittels Paypal gezahlt.
Ein Mitglied des Administrationsteams informiert mich über den Zahlungseingang.
Ich versende danach den Shelly an den glücklichen Gewinner.
Einen Versandkosten-Anteil in Höhe von 5 € spendiere ich, so daß ein Versand innerhalb Deutschlands freigestellt ist.
Wünsche erfolgreiche Gebote für einen guten Zweck!
(Der übliche rechtliche Zusatz: Garantie/Gewährleistung kann auf das gebrauchte/überholte Produkt nicht gegeben werden. Es ist einem Verkauf von privat an privat gleichzustellen.)
Hoffe, daß in der Sparte „Bieten“ Antworten auf Beiträge möglich sind…
-
Sind die Relaiskontakte potentialfrei?
Das sind sie nicht! Wegen der Strommessung liegen die auf L-Potential, was bei Speisung mit Kleinspannung zu GND mutiert. Potentialfreie Kontakte bietet der Shelly pro 2. Der hat allerdings keinen „Cover-Mode“…