Beiträge von thgoebel

    Überraschenderweise lässt sich der Zusammenhang zwischen Laststrom und Lebensdauer eines Relais auch im Datenblatt erkennen:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Hier ist die Lebensdauer („Endurance“) eines Hongfa-Relais HF7520 unter verschiedenen Lastbedingungen dargestellt. Dieses Relais wird u.a. im Shelly plus 1 (und Shelly 1) eingesetzt. Man erkennt deutlich, daß bei Ausnutzung des Nennstroms (16A beim „high capacity type“) die Lebensdauer (Schaltvorgänge) fast um den Faktor 10 sinkt!

    und die Stromversorgung der Pumpe auf den SW ( auf die selbe Phase achten ) ... so hast du den Schaltzustand der Pumpe schonmal

    Das ist eine gute Idee, die aber leider nicht funktionieren wird: Das Abgreifen des Schaltzustands eines vollständigen Stromkreises, bestehend aus Schalter und Verbraucher, über des SW-Eingang eines Shelly-Aktors führt dazu, daß der SW-Eingang ständig aktiviert ist. Ursache und Abhilfe sind hier und in den dort verlinkten Beiträgen dargestellt:

    thgoebel
    2. September 2021 um 18:57

    Das ist der Primärregler, der da „den Hut gezogen“ hat. Ursache: Transiente Überspannungen, die beim Starten von Leuchtstoffröhren entstehen. Davor sollte das Netzteil durch den VDR geschützt sein - das ist das blaue Bauteil rechts, direkt unter der Klemmleiste. Der Nachteil dieser Varistoren, wie die VDR auch bezeichnet werden, ist, daß sie nicht ganz schnell reagieren und - weitaus schlimmer - durch mehrere Spannungsspitzen degradieren. Sie werden unempfindlicher, wenn sie häufig beansprucht werden und erfüllen ihre Schutzfunktion nicht mehr.

    Ob das in diesem Fall so war, sei dahingestellt. Dringend zu empfehlen ist, die Leuchtstoffröhren gegen LED-Ausführungen auszutauschen. Die gibt es heutzutage für kleines Geld einbaufertig als Ersatz für die Leuchtstoffröhre. Da ist dann noch ein „Dummy“-Starter dabei, der den herkömmlichen Starter ersetzt…

    Würde den Shelly beim Verkäufer reklamieren.

    Es ist ziemlich egal, ob ein RC-Glied 0,1μF/100Ω oder eines mit 0,22μF/100Ω eingesetzt wird. Wesentlich ist, daß es (a) für Netzspannung geeignet ist (230V AC, gerne höhere Spannungen) und (b), daß es überhaupt eingebaut wird. Das ELTAKO-Teil ist nett für den Einbau im Verteilerkasten. Zum Einbau direkt an den Klemmen des Verbrauchers sind die bedrahteten Ausführungen besser geeignet.

    Welcome to the forum!

    To your issue: You’ll have to connect ‚live‘ to pin I too! Have a look at this sketch:

    754-ar768-ausschaltung-v1-png

    Now imagine the lamp was your wall socket (and yes, the socket MUST have an earth wire), and imagine further the (not needed) switch wasn’t there. And wire accordingly…

    Ist K37, dieses LED ganz unten, hab keine Beschreibung gefunden, wofür ist das ?

    Das ist die Diode D12, die da leuchtet - zuständig für Deine Anzeige des Schaltzustands von Relais 2:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Nun hat der Shelly pro 1PM nur EIN Relais! Aber die Haupt-Leiterplatte (Shelly_2Pro_Main) ist für alle Shellies, die pro 1PM, pro 2 oder pro 2PM heißen, gleich. Fazit: Bei K37 hat sich die Firmware gehörig verrannt…

    Die Shelly App reagiert häufig sehr träge. Es kann bis zu 3 Sekunden dauern, bis das Signal (blauer Kreis) sichtbar wird. Schneller reagiert der Ausgang des Shelly (OUT-1, falls der Klingeltaster an IN-1 angeschlossen wurde): Schließt man an OUT-1 einen Durchgangsprüfer, ein Ohmmeter oder eine LED mit Spannungsversorgung an, so wird ein erkanntes Klingelsignal unverzüglich weitergemeldet. Ebenso schnell werden „Webhooks“ oder „Actions“ an einen anderen Shelly verarbeitet.

    Ansonsten würde ich den Schaltertyp probeweise von „Activation Switch“ auf „Button“ oder „Edge“ setzen, den Auto-Off-Timer jedoch aktiviert lassen.

    Bitte checke nochmals Deine Schaltskizze in Beitrag #8! Möglicherweise ist da ein kleiner Fehler drin. Reine Spekulation!

    The Shelly bypass provides the operating power for the Shelly Dimmer2 in case of no neutral connected. It does not ameliorate the dimming function! Please be aware: The power supply is not dimmable - under no circumstances!

    Thanks for the data!

    Issue is the CV power supply, which is not dimmable:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Even a Shelly RGBW2, which is working at the secondary (low voltage) side of the power supply doesn’t help: Obviously, the strip consumes too much power and would overload the RGBW2. Sorry…

    Addendum: Assuming you‘re using this strip:

    Cubalux Led Strip 14.4kWh/1000h/m 12V dc Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    we need to know how long the strip is. If it is a 5 meter strip, power consumption would be about 75W (one channel), which doesn’t correspond with the max. power of 45 W per channel of an Shelly RGBW2 with 12V supply.

    Häufig sind Stellventile (insbesondere chinesische) intern verriegelt, so daß bei gleichzeitiger Ansteuerung von „Auf“ und „Zu“ nichts passiert, sondern eine Vorzugslage angefahren wird. Das sollte aus der (zugegebenermaßen seltenen) Beschreibung des Ventils hervorgehen.

    Stromwandler (jedenfalls die von Allterco gelieferten) sind durchaus empfindlich gegen äußere (magnetische) Wechselfelder: Bereits ein Klingeltrafo in der Nähe genügt, um einen Phantom-Strom anzuzeigen. Deshalb empfehlen wir, die Nähe von Trafos, Schützen etc. zu meiden.

    Wie das bei höherfrequenten Magnetfeldern aussieht, ist nicht bekannt. Hier sollte das Filter im „Energy Meter“-Chip ADE7953 eingreifen, ebenso die Detektion von Oberwellen.