Hast Du
(a) die Ausgänge OUT-1 und OUT-2 richtig identifiziert? Hier kommt gerne zu Vertauschungen! Und
(b) auch IN-2 auf „detached“ gesetzt?
Hast Du
(a) die Ausgänge OUT-1 und OUT-2 richtig identifiziert? Hier kommt gerne zu Vertauschungen! Und
(b) auch IN-2 auf „detached“ gesetzt?
IN-1 muß bei „Button Type“ (Bezeichnung in WebUI) auf „detached“ (entkoppelt) gesetzt werden!
Ist der Shelly pro 4PM mit einem „shielded“ Patchkabel angeschlossen? Diese Kabel sind an dem Metallkragen am Stecker zu erkennen. Wenn ja, würde ich mal probeweise ein „unshielded“ Patchkabel verwenden - ohne den Metallkragen. Bei den pro 4PM gibt es nämlich (im Gegensatz zu den Shelly pro 1PM, pro 2PM, pro 2…) einen Y-Kondensator zwischen dem internen GND (N-Potential) und der Abschirmung des LAN-Steckers:
und
Die könnte zu Störungen führen, weshalb dieses Bauteil bei den anderen, später auf den Matkt gekommenen Modellen entfallen is
Willkommen im Forum!
Das ist korrekt und muß so sein. Details dazu finden sich im Forum, zum Beispiel hier:
Kann Dir sofort die benötigte Anzahl Shelly 2.5 zusenden. Diese Exemplare sind „refurbished“ und mit neuen Kondensatoren bestückt (keine Types des inkriminierten Herstellers!). Du sendest die defekten Shellies zurück, ich repariere sie und sie wandern in das Bereitware-Lager. Zahlen tust Du das Porto und die Bauteilkosten…
Erwartest Du da irgendwas? Saul hat heute seinen ersten Tag und schon zwei Beiträge verfasst…
Hier die Leiterbahn-Abstände an der kritischen Stelle des Shelly 1:
Wer sich damit wohlfühlt - bei Wasser im Garten…
Krauskopp : Das „bei Bedarf“ darfst Du getrost streichen! Die Wahrscheinlichkeit, mit der es ohne Diode in (z.B. 100 Schaltspielen funktioniert, läßt sich ausrechnen…
Die Leistungsaufnahme der Shellies kann NUR mit Gleichspannung verlässlich bestimmt werden, weil wegen des hohen Crest-Faktors (über 10!) die Genauigkeit bei Messung mit Netzspannung in die Binsen geht. Daher messen wir mit 280V DC.
Der Shelly 1PM misst mit einem „Energy Meter“-Chip BL0937. Dieses IC liefert die Wirkleistung als frequenzcodiertes Signal an die CPU des Shelly. Bei dieser Art von Datenübermittlung ist es unmöglich, ein Vorzeichen zu übertragen. Daher kann der Shelly 1PM die Richtung des Leistungsflusses nicht ausgeben.
Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen: Bitte um Screenshots, aus denen man erkennen kann, daß die PV-Anlage produziert und ein Verbraucher Energie konsumiert.
Wenn das tatsächlich eine elektronische, batteriebetriebene Klingel ist, wird das auf alle Fälle funktionieren. Hatten wir schon im Forum…
Leider ist uns wohl der TE abhanden gekommen…
Hier etwas Lesestoff zu den potentialfreien (doch!) Ausgängen des Shelly UNI:
DIYROLLY hat eine Tabelle angelegt und gepostet:
Über die Aktualität kann ich nichts sagen.
Bei unserem gibt es ein Steckernetzteil, genau.
Sorry, kenne lediglich Husqvarna - da wird die Basis mit Kleinspannung versorgt…
Die Schleife von Rasenrobotern führt in der Regel ein hochfrequentes Signal (Lang- bis Mittelwellen-Bereich, also bis 1MHz). Das würde ich wirklich ins Haus verlängern und dort schalten wollen. Und Netzspannung bei der Basis des Roboters würde ich nicht gerne sehen wollen…
Und wie würdest du es beim Shelly 1 Plus PM sehen?
Keine wirkliche Empfehlung, weil: Kleineres Gehäuse, kleineres Relais, mechanisch kleinerer Shunt…
Zur ersten Frage:
Der Shelly pro 1PM hat ein vergleichsweise großes Relais (Nennstrom 16A), einen gut dimensionierten Shunt und genügend Luftraum im Gehäuse. Daher könnte man in Erwägung ziehen, die Spezifikation auszunutzen. Bei einem Shelly plus 2PM würde ich nicht mal ansatzweise an 2kW Last denken…
Hier der Link zum Innenleben:
Zur zweiten Frage vermag ich leider nichts beizutragen…
Actions an die eigene Adresse funktionieren nicht mit der (eigenen) IP-Adresse, sondern mit ‚localhost‘ (ohne Apostrophe) oder der IP-Adresse 127.0.0.1 . Früher ging bei Generation2-Shellies ausschließlich 127.0.0.1 - mit der aktuellen Firmware-Version soll es auch mit ‚localhost‘ funktionieren…
Einen nagelneuen Durchlauferhitzer zum Ausnutzen von Solarenergie am hauseigenen Warmwasser-Speicher (und als Notheizung geeignet) biete ich an:
Das Gerät ist noch auf der Versandvorrichtung verschraubt. Die technischen Daten:
Wasseranschlüsse (Heizkreislauf) 1“ Innengewinde.
Die elektrischen Anschlüsse sind einzeln ausgeführt (Sternschaltung), so daß das Gerät leicht auf einphasigen, zwei- oder dreiphasigen Betrieb umzuklemmen ist:
Weitere technische Daten:
Habe das Gerät nicht eingebaut, weil ich günstig einen ASKOMA-Heizstab erwerben konnte, der perfekt zu meiner PV-Anlage passt. Daher ist das angebotene Gerät überzählig.
Preisvorstellung: 499,00 € (Neupreis über 600 €).
Link zur Herstellerseite:
https://www.killus-technik.de/de/heizungszub…-edelstahl.html