Laufen lassen und beobachten!
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
You’ve two options:
(a) Setting „reverse Inputs“ for each channel turns the logic to the appropriate behaviour.
(b) Swapping the two supply Leads of the Shelly plus i4 (live wire to terminal N and neutral wire to terminal L) does the same.
Feel free to make a choose!
BTW: If you have an issue to get the parts or a ready-to-use resistor, please drop me a message!
-
Beim sehr festen Anziehen der Klemmenschrauben eines Shelly werden oftmals die Lötstellen der Klemmen durch das hohe Drehmoment schadhaft. Die Verbindung wird dann erratisch („Wackelkontakt“). Reparieren lässt sich das durch Nachlöten.
Zu Frage 2: Die Klemmen SW1 und SW2 liegen auf L-Potential. Das muß so. Denn aktiviert wird der Eingang nicht mittels Spannung, sondern durch einen sehr kleinen Strom, der von Klemme SW nach L fließt.
-
Hattest Du das
BeitragRE: Shelly and Livolo touch switches
To solve the issue, you may try this:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
(Potential at both L points should be the same!. Shelly 1L without neutral wire and Shelly Dimmer2 are not suited for this method!)
The resistor prohibits the activation of Shelly‘s SW input with live potential. Thus, the Shelly input is activated by neutral potential only. As a consequence, button type has to be set to „reverse input“.
More details…thgoebel18. Juli 2022 um 15:59 gelesen? Unabhängig davon, ob der „Touch“ als Schalter oder als Taster arbeitet, haben wir das Problem mit dem „trockenen“ Schaltausgang. Das dürfte in den meisten Fällen nicht gegeben sein. Im Fall des Livolo ist es so, daß die sogar ohne N angeschlossen werden. Dazu gibt jedoch einen „Bypass“. Mit einem „Bukowski-Draht“ sollte allerdings die Ankopplung eines Shelly gelingen…
-
Willkommen im Forum!
Eine interessante Meldung, auf die ich noch keine Antwort habe. Aber zunächst mal ist es höchst verwunderlich, daß mein produktiver Shelly 3EM keine aktuellere Firmware als diese meldet:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Wird da etwas Neues ausgerollt?
-
This could be done with
(a) a relay to separate the motor coils from Shelly’s input, or
(b) the black optocoupler gadget which is delivered with Shelly RGBW2, or
(c) a resistor of approximately 500kΩ to 1MΩ in series to Shelly‘s SW input.
Some details, especially for solution (c) are described here (unfortunately in German language):
ThemaKonstruktive Lösungen für einen Widerstand an Klemme SW/IN(x)
Mehrere Mitglieder des Forums haben unabhängig voneinander und empirisch eine Methode gefunden, um mit Shellies die Abnahme des Schaltzustandes an Schaltern mit angeschlossenen Verbrauchern zu ermöglichen, ohne Zwischenrelais oder ähnliche Schaltelemente nutzen zu müssen. Das waren - ohne Anspruch auf Vollständigkeit! - die Mitglieder martinjuhasz , bukowski und Mr Fawlty .
Diese Lösungen sind in den Beiträgen
Shelly durch Bewegungsmelder oder Schalter/Taster schalten (DAUERLICHT)
Shelly…thgoebel2. September 2021 um 18:57 -
Aber die IP-Adresse ist doch seit Beitrag #8 bekannt…
-
Wie kann der Shelly bitte in der Cloud sein, wenn er keine IP-Adresse hat?
-
Eine Lampe kann ja auch kaputtgehen: Glühfaden unterbrochen! Das muß der Shelly aushalten…
-
Glaube, es ist zu schwül heute: Der TE hat den Eingang der Kreuzschaltung an Klemme O! Da liegt kein N-Potential an, sondern der gedimmte L! Verstehe dennoch nicht, was damit erreicht werden soll - mit dem Dimmer2 kann die Lampe nicht ausgeschaltet werden…
-
-
Wenn ich das richtig sehe, funktioniert das mit „Bordmitteln“ nicht. Die Trennung der beiden Schalter/Taster, ja sogar das Entkoppeln eines SW-Eingangs durch setzen auf „detached“ ist nicht möglich. Vielleicht ist mit DDD-Kommandos an die eigene Adresse (‚localhost‘) etwas zu erreichen. Aber dazu fehlt mir die Erfahrung…
-
Die Kreuzschaltung ist eine erweitere Wechselschaltung (siehe oben). Dabei polt der Kreuzschalter in der Mitte zwischen des beiden Wechselschaltern die beiden Korrespondierenden um. An der Randbeschaltung ändert sich dabei nichts - daher wird der Shelly Dimmer2 so angeschlossen, wie oben dargestellt.
-
With mains voltage 250 V (RMS) Upeak is 354V. Thus, a capacitor with 400V would be sufficient.
In most cases, the low voltage electrolytic capacitor (100μF/16V) is dried out (significant loss of capacity). In other threads the supplier Farnell was nominated:
-
Thema
Shelly Pro 4PM teardown
Heute angekommen und sofort geöffnet:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Wie beim Vorgänger sind die Klemmen L1 bis L4 intern elektrisch verbunden.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Schade, daß die beim Vorgänger vorhandenen Optokoppler bei der neuen Version verschwunden sind! Die Eingänge S1 bis S4 scheinen nach Standardschaltung mit…thgoebel14. August 2021 um 14:31 -
Den Power-On-Default würde ich auf "Off" setzen. Wenn Spannung wiederkommt, soll ja die Klingel nicht läuten!
Wie verhält sich die Mimik mit dem Auto-Off-Timer?
-
Der Hinweis „Be sure to set the jumper to 12V DC“ läßt mich erschauern, wenn ich sehe, daß das Teil mit 24V DC versorgt wird. Aber das wird nicht die Ursache des „Ding“ und des ausbleibenden „Dong“ sein - das liegt eher am falschen „Button Type“ der das Relais des Shelly aktiviert läßt…
Ein Auto-Off-Timer mit 0,5 Sekunden wäre ratsam.
-
Olsen2201 : Danke für die Info! Ich entnehme daraus, daß die Torsteuerung im „halbautomatischen“ Betrieb (E oder EP) arbeitet. Ein Stopp-Taster ist nicht vorgesehen. Somit kann der Schaltkontakt für die zweiflügelige Öffnung an den Klemmen 2 und 5; der Kontakt für die Öffnung des freien Flügels alleine an den Klemmen 2 und 4 angeschlossen werden. Die bestehende Verdrahtung zum Klingelbrett kann bestehen bleiben - die Kontakte werden parallel geschaltet. Möchte man beide Öffnungsarten (ein- oder zweiflügelig) mittels Shelly steuern, so kommt
(a) ein Shelly 2.5 im Relais-Modus und Versorgung mit den vom Antrieb bereit gestellten 24V DC, oder
(b) ein Shelly UNI in Frage. Dazu muß jedoch gemessen werden, wie hoch der Strom ist, der über Klemme 4 bzw. 5 nach 2 fließt. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß Ströme größer 100mA auftreten, die die beiden Ausgänge des UNI überlasten würden.
Egal, welcher Shelly genutzt wird: „Button Type“ „Momentary“ mit Auto-Off-Timer von 1 Sekunde ist ratsam, weil die Steuerung Schaltimpulse erwartet.
Nachtrag: Link zum Handbuch der Torsteuerung:
https://www.rb-automatiktueren.de/download/dreht…642_RevF_DE.pdf
-
Zur Erkennung von Wechselspannung mittels Shelly-Aktoren gibt es hier einen Denkanstoß:
ThemaErkennung von Wechselspannungs-Signalen mit Shelly 1
Manchmal steht man vor der Aufgabe, Wechselspannungs-Signale zu detektieren und damit Schaltaktionen auszulösen. Beispiel: Türklingel. Eine Klingel oder ein Gong wird mit Wechselspannung betrieben, ein Türöffner soll (ebenfalls mit Wechselspannung) betätigt werden. Die Versorgung eines Shelly UNI mit dem Klingeltrafo scheitert, weil die Spannung wegen des Gongs und/oder des Türöffners zusammenbricht. Ein zusätzliches Relais für den Türöffner soll vermieden werden. Also soll ein Shelly 1 , …thgoebel19. Januar 2022 um 23:14 Das klappt natürlich auch mit (richtig gepolter) Gleichspannung. Die Grundidee ist ja, den Stromfluß von SW nach L über den Widerstand zuzulassen und mit der externen Spannung die interne Diode im Shelly zu sperren. Daher muß „Reverse Input“ konfiguriert werden. Speisung des Shelly mit Kleinspannung ist obligatorisch! Die externe Schaltspannung darf größer sein, als die Versorgungsspannung des Shelly.
-
Weil ein Shelly Aktor IMMER ohne PE angeschlossen wird, kann ein solches Teil nie ursächlich für eine RCD-Auslösung sein. Die Ursache muß außerhalb des Shelly gesucht werden: Falsche Verdrahtung, fehlerhafte Kabel, defekte RCD-Schalter o.ä.