Habe jetzt die drei Wandler von chalkmaroon auf „Range Extender“ modifiziert:
Ein Wandler „ab Werk“ sieht so aus:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Ein TVS-Diode, die so etwa ab 5V anspricht, sorgt dafür, daß keine hohe Spannung über der Sekundärspule entsteht, falls der Wandler von seinem Bürdenwiderstand (im Shelly 3EM) getrennt wird. Das ist nämlich der Todfeind von Stromwandlern: Mit offenen Klemmen von Strom durchflossen zu werden!
Im Shelly 3EM gibt es vier Bürdenwiderstände mit je 20Ω. Soll die Empfindlichkeit halbiert werden, ist die Bürde auf 10Ω zu vermindern. Daher habe ich in den drei Wandlern je einen 20Ω-Widerstand eingelötet:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Mit Wandler A wurden die modifizierten Wandler B und C kalibriert. Dabei wurde „Range Extender“ für die bereits modifizierten Wandler konfiguriert. Wandler A wurde zuletzt umgebaut und mit Wandler C kalibriert.