Robert_M. : Habe das Teil vor einigen Tagen in der Rubrik „Biete“ erworben. Es ist somit nicht fabrikneu!
Beiträge von thgoebel
-
-
Aber fotografiert. Das Schaltbild wird alsbald um die 12V-Klemme ergänzt…
Nachtrag: Erledigt.
Noch eine Anmerkung:
Selbstverständlich maße ich mir nicht an, verbindliche Informationen über Aktualität der verschiedenen Shelly-Versionen abzugeben. Was aktuell ist und gefertigt wird, bestimmt alleine Allterco! In diesem Fall würde ich es als außerordentlich bedauernswert empfinden, wenn die Version OHNE 12V-Klemme und mit lediglich 2 Klemmen an der Relaisbaugruppen „das Gelbe vom Ei“ wäre - beraubt sie die Anwender doch um wesentliche Einsatzmöglichkeiten.
-
Die Version mit der Möglichkeit, mit 12V DC zu arbeiten, ist die aktuelle. Von Fehlern der ersten Version (mit 2 Klemmen an der Netzteil-Leiterplatte) habe ich nichts gehört.
Die zwei Versionen der Bedienungsanleitung bestätigen das IMHO:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Die Schaltung selbst ist o.k.
„Beliebig“ ist der Einbauort natürlich nicht: In der Dose muß ein Neutralleiter vorhanden sein! Üblicherweise würde ein Shellianer den ELTAKO durch einen Shelly Aktor ersetzen…
-
Vermute einen Schaden an den Kondensatoren im Netzteil. Tausche die gerne aus - bitte PM bei Interesse…
-
-
The selection of an appropriate 3-phase contactor depends on the power rating of your pump. Often, the max. horse power of the motor is rated in the specs of contactors. Alternatively, the max. wattage (kW) of a motor is rated. And the coil voltage of the contactor is relevant: In a 3-phase „european“ mains network, a coil voltage of 230V AC is appropriate. In 110V networks, coil voltage has to be 110V AC.
Please find attached some pictures of a typical (cheap) contactor, which may be suited for your application - although I‘ve no clue of your pump‘s rating:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Hmm…
Wenn zwischen O und I 27,5V anliegen, auch wenn der Klingeltaster betätigt wurde, ist der Relaiskontakt des Shelly nicht geschlossen worden. Dann kann der Gong nicht gongen…
Der praktische Aufbau ist genau so, wie im Schaltbild dargestellt? Plus an N, GND an L? Funktioniert der Shelly noch auf der Werkbank (ohne Gong)?
-
Welcome to the forum!
Unfortunately, the Shelly pro 4PM is NOT a 3-phase device! To measure the power consumption of your 3-phase pump, a Shelly 3EM and a separate contactor will be needed!
To control and measure the (1-phase) heat pump, a Shelly pro 1PM may be sufficient.
-
-
Welcome to the forum!
If I understand this
correctly, a Shelly Dimmer2 would not fit mechanically in the Button case. Thus, an issue for electrical connection would be obsolete.
-
Habe den Shelly pro 2 alternativ mit dem LAN gekoppelt: Damit läuft er ab 19V DC stabil!
Was mir aufgefallen ist:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Bei dieser Statusabfrage (LAN-Kopplung) wird für jeden Relaiskanal (Switch:0 und Switch:1) eine separate Temperatur angegeben! Dachte immer, die ausgelesene Temperatur sei die des CPU-Chip? Wer kann das erklären?
Nachtrag: Auf den beiden Relaisbaugruppen ist jeweils ein NTC verbaut, der die Temperatur des Relais misst. Siehe dazu Beiträge #3 und #7.
-
Gestern flatterte ein Shelly pro 2 auf meinen Labortisch. Musste sofort geöffnet werden:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Man erkennt den modularen Aufbau: Auf einer Basis-Leiterplatte sitzen, steckbar, links die beiden Relais-Baugruppen. Beide sind identisch aufgebaut und lassen sich somit vertauschen. Rechts unten das Netzteil (dazu später mehr) und rechts oben die kleine Baugruppe für die beiden SW-Eingänge.
Eine „Explosionsdarstellung“ aller Baugruppen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Basis-Leiterplatte:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Oben rechts der LAN-Chip: LAN8720A von SMSC (U11). Ein 10/100 Ethernet-Transceiver. In gerader Linie weiter unten SLVU2.8-4, ein 4-Fach TVS-Dioden-Array zum Schutz des LAN-Chips gegen transiente Spannungsspitzen. Darunter der Isolationsübertrager LP2019ANL, der für die galvanische Trennung der LAN-Buchse sorgt.
Links oben ein bisher nicht identifizierter 16-Pin-IC (U10) mit dem Aufdruck 13YL, zweite Zeile 11J. Vermutlich ein Peripherie-Baustein für den Prozessor.
Links unten U7, der zweite Step-Down-Converter. Er macht aus den 12V, die die Netzteil-Baugruppe anliefert, die 3,3V Betriebsspannung für den Prozessor.
Die Rückseite der Basis-Leiterplatte:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Oben in der Mitte der ESP32, mit der Bezeichnung ESP32-DOWDQ6. Darunter der cFeon QH64A-104HIP Flash-Speicher.
Die Baugruppe mit den Eingängen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Keine Besonderheiten - Standardschaltung! Alle bisher eruierten Schaltungstricks („Bukowski-Draht“ etc.) sind auch mit diesem Shelly anwendbar.
Die Relaisbaugruppe:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Wie bereits erwähnt, sind beide Relaisbaugruppen identisch. Ein Hongfa HF32FV-16/12-HLTF(590) ist verbaut:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ob ein Snubber nicht auch noch Platz gefunden hätte?
Das Netzteil:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Netzteil-Baugruppe enthält nur den 12V-Teil - der Buck Converter für die Erzeugung der 3,3V aus den 12V ist auf der Basis-LP untergebracht (U7, SMD-Code BCEAQ).
Die Schaltung des Netzteils habe ich extrahiert:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Auch hier nichts ungewöhnliches: Der von Shellies der plus- und pro-Serie bekannte Step-Down-Converter BP2522 (dessen Außenbeschaltung nicht dargestellt ist) erledigt die Arbeit. Statt des bei der Shelly-Generation 1 genutzten Sicherungswiderstands (10Ω) wird eine Pico-Fuse (hier in SMD-Bauform) eingesetzt.
Der Shelly pro 2 wird wohl, wie üblich, auch mit 24V DC gespeist werden können, dachte ich, und begann die Meßreihe. Aber Pustekuchen - ein stabiler Betrieb (mit aktivierten Relais) war erst ab 32V DC zu beobachten. Rätselraten über die Ursache: Weicht doch die Schaltung und die benutzten Bauteile nicht von der anderer Shellies der 2. Generation ab? Gleichspannungsmessungen bestätigten, daß es nicht mit der Höhe der Versorgungsspannung auf der 12V-Schiene zusammenhängt: Mit 10,3 V Fremdspeisung läuft der Shelly noch prima. Bei Versorgung mit 24V über die Klemmen N (plus) und L (GND) hingegen nicht.
Genaueres Hinschauen ergab, daß es das WLAN ist, was bei Spannungen kleiner 32V nicht mehr arbeitet. Störungen durch das Primär-Netzteil, was bei Eingangsspannungen kleiner 32V in einem ungünstigen Arbeitspunkt läuft, sind die Ursache! Ein 220nF-Kerko parallel zum NV-Elko (330μF/16V) beseitigte das Problem:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der passt prima an die Lötaugen des NV-Elkos. Im Schaltbild des Netzteils habe ich den zusätzlichen Kondensator gestrichelt eingezeichnet. Mit dem zusätzlichen Kondensator läuft der Shelly ab 22V DC (Relais eingeschaltet, Auto-On).
Lerneffekt: Manche WLAN-Aussetzer, die bei anderen Shellies beobachtet wurden (z.B. das schlechte WLAN-Verhalten von Shelly 1 an Garagentorantrieben, die mit 24V DC gespeist werden) könnten damit zusammenhängen! Das probeweise Hinzufügen eines Kerko ist einfach zu bewerkstelligen und gibt augenblicklich Antwort auf die Frage nach der Fehlerursache!
-
Die Grenze, unterhalb derer ein Bypass erforderlich ist, liegt bei 20W. Würde die Installierung eines Bypasses empfehlen!
-
Eine LED mit 48W? Die muß ordentlich hell machen…
Wenn das stimmt, wäre kein Bypass erforderlich!
Den Shelly Bypass gibt es in der Regel im Shop (sieh Titelleiste) - aber dort sind sie wohl ausverkauft. Daher diesen Link:
-
Wieviel Watt nimmt die Lampe auf? (Typenschild) Vermutlich ist kein Bypass installiert…
-
Zum Status-Log:
Die Uptime finde ich recht kurz. Aber vielleicht wurde das Teil ja für das Auslesen des 192.168.2.115/status nur kurz eingeschaltet…
-
Wenn ich nur das lesen würde, was ich mag, könnte ich die Tageszeitung abbestellen…
-
Immer, wenn ich mittels Shelly einen Taster emuliere, muß der „Power On default mode“ auf „Off“ gesetzt werden: Es macht keinen Sinn, eine laaaangen Impuls in Richtung Torsteuerung (z.B.) abzugeben, wenn der Shelly hochfährt.
-
If you want to add a magnet contact, you should better choose option (a) - a separate 12V DC power supply!
A low voltage magnet contact would require an add-on for Shelly plus 1 to meet the security rules - but add-ons for the plus series are not available yet…