Mich würde interessieren, welche Spannung zwischen SW und L des Shelly ansteht. Einmal in Ruhe der Taster und zum anderen, wenn ein Taster betätigt wird.
Immer noch!
Weshalb? Ein Shelly ist kein ELTAKO. Das Prinzip der Aktivierung ist bei beiden anders. Daher ist die Aussage „vorher hat es funktioniert“ in diesem Fall nicht zielführend.
-
Herzlichen Dank - das genügt für mein weiteres Fortkommen!
-
Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen?url: 'http://192.168.178.205/relay/0?turn=on&timer=1'
May I ask an additional question?
Gibt es noch andere Methoden einen Shelly anzusteuern, als diese:
Are there other means to control a Shelly as these:
Shelly.call(
"http.get", {
url: 'http://192.168.178.205/relay/0?turn=on&timer=1'
Wo könnte ich das nachlesen?
Any hint to find the documentation will be appreciated!
-
Das ist der (verzweifelte) Versuch, den Relaiskontakt dauerhaft geschlossen zu halten…
Und hier der übliche Werbeblock: Für PV-Anlagen Shelly „Energy Meter“ verwenden - die messen und schalten nur bei Bedarf (über ein Schaltschütz): Shelly EM ist das Gerät der Wahl!
-
Bitte schließe den Shelly pro 1PM so an:
Stell Dir vor, die Waschmaschine wäre eine PV-Anlage…
„Power On default“ muß auf „On“ konfiguriert werden, damit das Relais immer eingeschaltet ist.
-
Kein Problem - alles gut…
-
Wer oder was ist PA? Kenne ich bisher lediglich als „public address“ - Verstärker und Equipment zur Beschallung…
-
Wenn der Shelly dimmen kann, hat er Betriebsspannung. Beim dimmen „schneidet“ er sich seinen Teil vom Kuchen ab! Die kritische Phase der Spannungsversorgung ist der ausgeschaltete Zustand…
-
Je später der Abend…
Jetzt wird‘s langsam skurril. 15 Beiträge - einer vom TE…
-
Aufschlussreiche Fotos. Sie ersparen jedoch nicht das Messen…
-
Mich würde interessieren, welche Spannung zwischen SW und L des Shelly ansteht. Einmal in Ruhe der Taster und zum anderen, wenn ein Taster betätigt wird. Bei einer funktionierenden Tasterschaltung wird man in Ruhe rd. 3V DC zwischen SW und L messen. Es gibt Situationen (und Messgeräte) bei denen auch max. 12 V pulsierende Spannung gemessen werden kann. Aber nicht mehr…
Betätigt man einen der Taster, misst man 0V.
Andere Meßwerte deuten auf einen Schaltfehler oder Kontrolllämpchen in den Tastern hin, die beim Schalten/Tasten erlöschen.
-
Gerne!
Das Problem, das beim Einschalten eines Widerstands in die SW-Leitung entsteht, ist wohl etwas „unterbelichtet“ geblieben: Mit Widerstand wird die Schalt-Logik umgekehrt. Daher muß man „Reverse Input“ konfigurieren, sobald der Widerstand eingebaut ist. Aber schön, daß es mit der Umkehr von L und N funktioniert.
-
Und warum konntest Du mich in Beitrag #2 nicht verstehen?
Denke, wir haben jensstark schon vor einer Weile verloren…
-
Wem sagst Du das jetzt, funkenwerner ?
-
Das habe ich doch eingestellt! Das „Relais“ hat mir die Auto-Korrektur eingebrockt…
-
Danke für den Hinweis!
Ich möchte nach 60 Sekunden für eine Sekunde einschalten. Daher die Verknüpfung mit dem Auto-Timer „Off“.
-
Ein Shelly 1 wird über eine Action/Webhook verzögert eingeschaltet:
http://<ip-des-Shelly>/relay/0?turn=off&timer=60
In diesem Shelly ist ein Auto-Off-Timer konfiguriert, der nach dem Einschalten (Output = on) den Relaiskontakt nach einer Sekunde wieder zum abfallen bringen soll.
Dieser Auto-Timer funktioniert nicht - offenbar hat das etwas mit der Action zu tun. Ist das bekannt? Gibt es einen Work-around?
-
natürlich addiert der die ströme geometrisch, brauchen wir kein wort drüber verlieren.
Die Frage ist jetzt: Möchtest Du mir das erläutern - oder dem elektrotechnischen Laien? Wenn der letztgenannte im Fokus liegt, müssten wir schon über die geometrische Addition reden…
-
Der Shelly 3EM mit dem vierten Wandler addiert die Ströme der Außenleiter geometrisch, d.h. der Phasenwinkel wird berücksichtigt. Diese geometrische Summe wird mit der Strommessung des Wandlers am Neutralleiter verglichen, um daraus Schaltaktionen abzuleiten. Sind alle drei Außenleiter gleich belastet (Durchlauferhitzer, cos φ = 1), ergibt die geometrische Addition der Ströme in den Außenleitern Null. Im Neutralleiter fließt dabei ebenfalls kein Strom (vielleicht auch deshalb, weil der Durchlauferhitzer keinen N-Anschluss hat 🤓. Aber selbst wenn er einen Neutralleiter hätte, würde in diesem kein Strom fließen).
Im Neutralleiter fließt somit die (geometrische) Summe der Ströme der Außenleiter.
-
Dann bitte ich Dich um Korrektur!