Beiträge von thgoebel

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    thgoebel
    22. Januar 2023 um 12:27

    Noch ein „Bonbon“ zum Schluss:

    Nagelneuen Shelly 1 aus der Verpackung genommen, auf Firmware 1.12.1 gebracht und diese simple Action eingestellt:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    (Relais soll nach dem Einschalten nach zwei Sekunden abfallen)

    Dies funktioniert NICHT! Möchte man so etwas erreichen, muß der Auto-Off-Timer genutzt werden.

    Richte ich dagegen die Action auf „Button Switched on“ ein und setze den SW auf „detached“, funktioniert das Ausschalten nach 2 Sekunden.

    Ein Einschaltstrombegrenzer wäre das Mittel der Wahl - wenn sich bewahrheiten sollte, daß das die Ursache des Fehlers ist. Warten wir‘s ab…

    Nachtrag: Es gibt Shellies mit eingebauter „Einschaltstrombegrenzung“:

    thgoebel
    1. Oktober 2022 um 15:27

    Schalten im Nulldurchgang der Netzspannung! Leider gehört der Shelly plus 1 nicht dazu. Auch der Shelly plus 1PM beherrscht das nicht. So bleibt nur der Griff zum Shelly pro 1PM oder plus 2PM…

    Ja - das Potential haben die zwei Leuchten. Insgesamt 72W, da fließen schon einige -zig Ampere im Einschaltmoment…

    Hast Du eine Möglichkeit, mit einem Multimeter zu messen? Dann würde ich den Shelly ausbauen (Anlage stromlos machen!), ganz vorsichtig abklemmen (damit der Shelly nicht erschüttert wird) und im Ohmbereich an den Klemmen I und O messen. Wenn da (annähernd) Null Ohm zu messen sind, klebt der Kontakt. Jetzt kann man mal den Shelly mit der flachen Kante auf den Tisch klopfen. Und nochmals messen. Solange, bis „unendlich“ zwischen I und O zu messen ist…

    Die Deckenleuchte: LED? Mit Netzteil? Wieviel Watt?

    Das Kleben von Relaiskontakten entsteht zum einen beim Einschalten von Verbrauchern mit hohen Einschaltströmen. Das sind z.B. elektronische Netzteile. Zum anderen werden Kontakte beim Ausschalten induktiver Last so geschädigt, daß sie ebenfalls verkleben können. Solche Verbraucher sind z.B. Elektromotoren. Hier kommt nur der erste Fall in Frage…

    Wenn ich sie "richtig" einbaue bekomme ich bei 8-9A einen negativen POWER FACTOR.

    Diese Beobachtung deutet darauf hin, daß es doch eine fehlerhafte Zuordnung der Spannungsabgriffe (VA, VB, VC) zu den Phasen gibt, auf denen die Stromwandler sitzen! Denn bei invers montierten Stromwandlers ist der Powerfaktor immer in der entgegengesetzten Polarität, nicht nur bei bestimmten Stromstärken. Empfehle eine Überprüfung der Zuordnung mittels „Duspol“!

    Um das Thema zu einem sauberen Abschluss zu bringen:

    Habe folgendes mit einem Shelly 1 versucht:

    (a) Verzögertes Einschalten über den Webbrowser mit diesem Kommando:

    Code
    http://192.168.1.37/relay/0?turn=off&timer=10

    Das funktioniert. Anschließend

    (b) den Auto-Off-Timer mit 2 Sekunden bestückt und aktiviert. Kommando unter (a) nochmals gesendet.

    Timer läuft nicht!

    (c) Auto-Off-Timer deaktiviert und eine Action eingestellt:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Diese läuft ebenfalls nicht…

    Firmware ist 1.12.1

    Mit einem Shelly plus 1 ist die Welt in Ordnung: Alle Varianten funktionieren problemlos!

    Bin mir sehr sicher. Kanal 1 (Channel 0) wird von einem Shelly plus 1, auf dem ein Script läuft, geschaltet. Bei "Output switched on" von Kanal 1 (Channel 0) wird Kanal 2 (Channel 1) mit 'localhost' 60 Sekunden später eingeschaltet. Navh einer weiteren Sekunde soll Kanal abfallen. Und das tut nicht...

    Sorry wegen der Verwirrung mit Shelly 1. War mir sicher, daß das keine Besonderheit des Shelly 2.5 ist. Dieser 2.5er ist übrigens auf "Polwender" modifiziert, siehe hier:

    thgoebel
    12. Dezember 2022 um 19:59

    Leider funktioniert es nicht: Der zweite Webhook läuft nicht ab, der Ausgang bleibt aktiviert:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    In diesem Zustand bleibt Kanal 2 stehen.

    Der Webhook für Kanal 2:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Nochmals herzlichen Dank! „Cron“ wird seine Zeitbasis ebenfalls aus unixtime beziehen, oder? Dann wäre der Synchronismus mit UTC auch hergestellt. Werde die zwei Methoden parallel testen…

    Noch ein Wort zur Methode „Timer.set“: Das setzt ja lediglich den (sekündlichen) Trigger, bei dem der Check auf unixtime/60 geschieht. Die 60. Sekunde von unixtime ist der zeitbestimmende Faktor zum Auslösen der Schaltaktion! Daher kann der Minutenimpuls max. 999ms verzögert ausgelöst werden. Eine Fehlerfortpflanzung tritt nicht auf.