Der Hersteller verspricht einen vollautomatischen und stromsparenden Betrieb bei Vorwahl eines Feuchte-Grenzwerts. Wenn in dieser Betriebsart allerdings dauerhaft ein Lüfter laufen sollte, würde ich das zunächst mal mit dem Hersteller klären, bevor wir hier eine neue Steuerung konzipieren!
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Auszug aus der Produktbeschreibung:
––– Zitat Beginn –––
Höchster Komfort - einfachste Bedienung
Der TTK 90 E vereint die besten Eigenschaften eines modernen Luftentfeuchers in einem mondänen Gehäuse mit fortschrittlicher Funktionsausstattung und überzeugt dank starker Leistungsreserven auch bei der Trockenhaltung größerer Räume.
Besonders praktisch ist die Möglichkeit zur Echtwert-Feuchtevorwahl über die digitale Displayanzeige des TTK 90 E:
Statt bezugsloser Einstellgrade zwischen Minimum- und Maximumbetrieb können Sie bei diesem Komfort Luftentfeuchter direkt den gewünschten Luftfeuchtewert eingeben. Ein integrierter Hygrostat setzt diese Zielvorgabe dann vollautomatisch um und reguliert selbsttätig die Leistung von Kompressor und zweistufigem Gebläse.
Zusätzlich lassen sich jederzeit die aktuellen Temperatur- und Luftfeuchtewerte der Raumluft auf dem Bedientableau des TTK 90 E ablesen.
Wahlweise kann der TTK 90 E auch per Zeitschaltuhr gesteuert oder im Permanentbetrieb eingesetzt werden.
––– Zitat Ende –––
IMHO ist das Gerät mit allem ausgerüstet, was man so benötigt. Es hat lediglich kein Web-Interface…
Cui bono?
-
Hier die Anleitung zum kalibrieren:
-
Das ist kein "plug & play"-Projekt - Kenntnisse im Umgang mit Elektronik und Schaltplänen sind erforderlich! Und der Überblick über diesen Thread. Sorry. wenn ich das sagen muß.
-
Im Prinzip kann man das gleiche Schaltbild, wie in Beitrag #181 verwenden:
Die Drahtfarben im Schaltbild müpssen angepasst werden:
Plus 24V DC: Im Schaltbild: grün, jetzt: braun
GND: Im Schaltbild: weiß, keine Änderung!
Motoranschluß 1: Im Schaltbild: gelb, keine Änderung!
Motoranschluß 2: Im Schaltbild: schwarz, jetzt grün
Die beiden Taster am Shelly werden nicht ´benötigt, wenn ausschließlich über die App/WebUI geschaltet werden soll.
-
Eine Beobachtung an meinem Shelly plus 1PM mit FW 0.13.0: Je häufiger ich über das WebUI die Spannung abfrage, umso häufiger liegt sie bei 235V. Frage ich einmal pro Minute ab, beträgt die angezeigte Spannung 231V…
Rüste jetzt mal hoch auf 0.14.0 und probiere das noch einmal.
Nachtrag: Unter FW 0.14.0 ist das gleiche Verhalten zu beobachten!
-
Gut möglich! Mach mal…
-
Was hast Du gemacht zwischen 9:27 und 9:32?
-
Trennt man die Brücken auf und legt die Lx-Klemmen an verschiedene Phasen, werden diese feinen Leiterbahnen verdampfen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Sicherungen gegen solchen Unfug sind somit vorhanden!
Loetauge : Wir sind im „Inside“-Bereich!
-
Erde mal probeweise die Klemme GND des Add-On plus! (Verbindung mit PE).
-
Willkommen im Forum!
Zur Fragestellung: Ja, der Shelly pro 4PM ist ausschließlich zum Betrieb an EINEM Außenleiter („Phase“) geeignet! Da gibt es auch nichts aufzutrennen, weil die Shunts zur Strommessung auf L-Potential liegen müssen:
ThemaShelly Pro 4PM teardown
Heute angekommen und sofort geöffnet:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Wie beim Vorgänger sind die Klemmen L1 bis L4 intern elektrisch verbunden.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Schade, daß die beim Vorgänger vorhandenen Optokoppler bei der neuen Version verschwunden sind! Die Eingänge S1 bis S4 scheinen nach Standardschaltung mit…thgoebel14. August 2021 um 14:31 -
Zum Thema „Gaszähler“: Das ist ein Projekt, welches sich gerade in Erprobung befindet. Der Shelly 1L ist der einzige Shelly, bei dem man einen Leistungsverbrauch je Zeiteinheit einstellen/konfigurieren kann. Wird das Relais geschaltet, kumuliert die Cloud die eingestellte Leistung zum Energieverbrauch. Zusammen mit einem Magnetkontakt am Gaszähler und der entsprechenden Einstellung des Shelly sollte die Cloud den Gasverbrauch in kWh erfassen. Leider hat die Cloud Probleme bei der dauerhaften Erfassung und Speicherung, so daß der Gasverbrauch um rd. 20,5% zu gering erfasst wird. Ich verfolge das mit täglichem Vergleich mit dem Gaszähler. Leider ohne Aussicht auf Verbesserung. Daher wird das Projekt wohl in die Tonne getreten werden…
Mit einem übergeordneten System ist es hingegen ein leichtes, die Impulse des Gaszählers zu summieren und den Gasverbrauch zu ermitteln. Dazu empfiehlt sich ein Shelly UNI. Mein Ansatz zu dem oben geschilderten Projekt war die Chance, diese Aufgabenstellung alleine mit einem Shelly und der Cloud zu lösen.
-
Das Schaltbild ist sehr eindeutig, finde ich. Das Schaltersymbol sagt uns, daß an den Klemmen S1 bis S4 manuelle Schalter oder Taster angeschlossen werden können, oder aber Relaiskontakte, potentialfreie Signalkontakte oder was es sonst noch so gibt…
-
Willkommen im Forum!
Zur Frage: Mit den Eingängen SW1-4 lassen sich die vier Relais schalten. Der Eingang wird aktiviert, wenn ein Strom von Klemme L nach SW-x fließt. Im Lexikon-Bereich des Forums gibt es Anschaltepläne. Hier einer für den Shelly pro 4PM:
-
Wenn man es ganz einfach möchte - und ohne Elektriker (obwohl ich da starke Zweifel habe, daß das gelingt) - würde ich einen Shelly 1 hinter dem Stromstoß-Schalter anordnen: Der SS schaltet den Shelly 1 (Klemmen 1 und 2 des SS an L und SW) . Shelly schaltet die Lampe (I und O mit den beiden Drähten verbinden, die vorher an 1 und 2 des SS angeschlossen waren). Dann noch Phase und Neutralleiter an L und N des Shelly…
Aber jetzt habe ich sicher wieder zuviel erzählt…
-
Außer der Spannung zwischen DI-x und COM sollte auch der Strom gemessen werden: Amperemeter zwischen DI-x und COM anlegen (Umrichter schaltet!) und den Strom messen. Ein Shelly UNI schaltet maximal 32V DC (24V AC) und 100mA.
-
Das Kontrolllicht im Tasterstromkreis verhindert mit Sicherheit eine ordentliche Funktion des Shelly als Ersatz des Stromstoßschalters.
-
Bei Gelegenheit versuche ich das mal darzustellen...
Habe den Gedanken verworfen: Was würde das bringen? Die Verzögerungszeit des Relais (unterschiedlich beim Anzug und Abfall) muß berücksichtigt werden, damit es funktioniert. DASS es funktioniert, ist durch Messungen nachgewiesen. Wozu also die Messung der Verzögerungszeit?
-
Das Torlogo ist für das „plus“ Add On noch nicht in der App implementiert.
-
Also gut. Zweite Messung mit meiner geliebten „Bellalux“-LED-Glühbirne (7W) als Verbraucher. Wegen der zu niedrigen Last mit Bypass.
Ergebnisse: Wie gehabt - 1Watt mit oder ohne Neutralleiter…