Shellies, die mit Gleichspannung über die Klemme N versorgt werden, halten bis zu 350V (mit Sicherheitszuschlag) aus. Wenn wir die Leistungsaufnahme eines Shelly messen, tun wir das mit gleichgerichteter Netzspannung, weil sonst fehlerhafte Werte gemessen werden. Daher: Keine Bedenken bei Gleichspannung im Bereich bis 60 Volt!
Beiträge von thgoebel
-
-
Thanks a lot! Should work…
-
Was mich auch wundert: Bei allen drei wird als Supply voltage: 0.07 V angezeigt, obwohl an den Kabeln 24V sauber anliegen.
Wenn Shellies mit Gleichspannung gespeist werden, zeigt der „Energy Meter“-Chip keine Spannung an. Das funktioniert nur bei Wechselspannung! Kein Fehler!
-
Usually, each of the pins VA, VB and VC should be connected via a fuse. These fuses may be mutually used by other circuits to consumer devices.
-
Welcome to the forum!
To your question: Drawback is a small voltage drop which may occur if central voltage measurement points are used. But this should not be crucial regarding the specified accuracy of Shelly 3EM. This statement assumes a correct aligning of phase voltages with phase currents.
-
Theoretisch sollten die Geräte der „pro“-Serie ausdauernder sein, weil mehr Raum zur Verfügung steht - das bedeutet niedrigere Temperaturen. Außerdem setzt Allterco keine Elkos von „Chonx“ mehr ein.
-
Sorry, cannot follow your thoughts: In the diagram in post #2 contacts are wired with pin O of Shelly, And yes, this is working also…
-
Aus welchem Grund hattest Du das eingeschaltet, Urs?
-
Dennoch ein schönes Teil! Ohne GSM wird die Aufgabenstellung ohnehin nicht gelöst werden können…
-
Yes. Made the observation that this diagram works. At least at my workbench…
-
Habe die Sache mit der Diode vielleicht etwas verkürzt dargestellt. Daher jetzt eine Skizze:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. U1 ist die zu überwachende Spannungsversorgung des Weidezaungeräts, U2 die Notstrombatterie. Der Kasten in der Mitte ist die Überwachungseinrichtung mit angedeuteter Spannungsmessung („ADC“). U1 sollte im Normalfall größer als U2 sein, damit kein „Notstrom“ verbraucht wird. Sinkt die Spannungsversorgung des Weidezauns unter U2, wird der Alarm ausgelöst und U2 übernimmt die Spannungsversorgung der Überwachungseinrichtung.
-
Ok! Hence, the third wire at the switch has nothing to do with switching,…
Obviously, you’ll have to wire as following:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Green/yellow wire is omitted. It on its place…)
-
Many thanks for the clarification!
Could you please explain, what you mean with this:
3 Green /Yellow sleeved
Is the green/yellow wire attached at the switch?
-
L in the diagram is not switched, but is mains 'live' from your power distribution panel. Did you discuss your issue with an electrician? Obviously you're not familiar with diagrams?!
And by the way: This is a diagram for push buttons (momentary action), not for switches! Dimming with switches is nearly impossible. You would have to set the light intensity by App on your mobile...
-
Willkommen im Forum!
Zum Problem: Wenn man den Ausfall einer Spannung (hier Weidezaun) melden will, muß eine zweite, unabhängige Energiequelle bereit stehen, mit der die Störungsmeldung gesichert übertragen werden kann! Das könnte z.B. eine Lithium-Batterie sein, die eine lange Standzeit hat (üblich > 10a) und nur dann belastet wird, wenn der Störungsfall eintritt. Dies schafft man einer Diode, die den Abfluß der Batteriespannung in Richtung Weidezaun-Stromversorgung verhindert.
-
Der Stellantrieb ist unempfindlicher, als ein Rollladen-Antrieb, weil beim BELIMO beide Richtungsanschlüsse gleichzeitig unter Spannung stehen dürfen. Der Stellantrieb läuft dann in eine konfigurierbare Vorzugslage. Somit steht dem Einsatz mit Shelly 2.5 /plus 2PM nichts im Wege. Ob eine Kalibrierung möglich sein wird, hängt von der Leistungsaufnahme des Antriebs ab. Weil nur die Endstellungen genutzt werden sollen, ist dies jedoch unproblematisch.
Wegen der konfigurierbaren Endlage wäre sogar der Einsatz eines Shelly 1 möglich: Relais ein - Stellung links; Relais aus - Stellung rechts. Oder umgekehrt…
-
Die "Unterspannung" (erwarten würden wir ja 4,0V) entsteht durch Toleranzen: Der Widerstand wird nicht haargenau 1kΩ aufweisen, der Sensor wird nicht genau 4mA abliefern und der UNI ist kein Präzisionsmeßgerät...
Mit einem regelbaren Widerstand ("Potentiometer") lässt sich das abgleichen: Ein Trimmer von etwa 100 bis 200 Ohm in Reihe zum Widerstand geschaltet gestattet einen Abgleich.
-
-
Willkommen im Forum!
Leider gehört der Shelly UNI zur ersten Generation der Shellies und beherrscht das Scripting nicht!
-
Das ist eine Folge des Ohmschen Gesetzes: U = R * I (Spannung gleich Widerstand mal Strom). In diesem Fall wollen wir einen Strom in eine Spannung „übersetzen“: Der Meßstrom beträgt 4 bis 20mA (0,004 bis 0,020A). Als Widerstand hast Du 1kΩ (1000Ω) genutzt. Bei erreichen des oberen Meßwerts (20mA, 0,02Α) entsteht an einem 1000Ω-Widerstand eine Spannung von 0,02A mal 1000Ω, gleich 20V. Im unteren Meßpunkt (4mA) eine Spannung von 0,004 mal 1000 gleich 4V. DIYROLLY hat einen 500Ω-Widerstand (2 Widerstände 1kΩ parallel geschaltet) empfohlen, mit dem eine Spannung von 2V bis 10V beim Durchlaufen des Meßbereichs entstehen würde. Probiere mal rechnerisch unterschiedliche Widerstände und ermittle die entstehenden Spannungen!