Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Die beim Shelly UNI eingesetzten Optokoppler haben bidirektionale Ausgänge. Mit anderen Worten: Es ist völlig „wurst“, welche Polarität das angelegte, zu schaltende Signal hat. Details dazu hier:
ThemaÜberlegungen zu den Schaltausgängen des Shelly UNI
Im UNI sind die beiden Schaltausgänge mit Optokopplern TLP172GM realisiert:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der Hersteller Toshiba nennt diese Bauteile „photo relay“:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
(Quellenangabe: Datenblatt der Fa. Toshiba)
Zwei MOSFET mit optisch empfindlichem Gate sind in Serie geschaltet, eine LED aktiviert diese. Die…thgoebel23. Juni 2021 um 17:21 -
und der Schalter SX auf L und SW auf Ausgang.
Das verstehe ich nicht. Wie ist das gemeint? Gewöhnlich schließt man den Schalter/Taster an Klemme Sx und SW des Shelly 1L an.
-
Nur am Rande: Eine Sparwechselschaltung kann es nicht sein, weil der TE drei (3) Schalter hat…
-
Am Kreuzschalter hat ein Shelly nichts verloren - das ist richtig!
-
L und N tauschen ist bei einem Shelly Dimmer2 keine prima Idee. Aber der Widerstand in der Verbindung von Klemme SW 1 (oder SW2) des Dimmer2 zum grauen Draht, der zum Schalter und zum Trafo führt, wird das Problem lösen. Hier der entsprechende Link:
ThemaKonstruktive Lösungen für einen Widerstand an Klemme SW/IN(x)
Mehrere Mitglieder des Forums haben unabhängig voneinander und empirisch eine Methode gefunden, um mit Shellies die Abnahme des Schaltzustandes an Schaltern mit angeschlossenen Verbrauchern zu ermöglichen, ohne Zwischenrelais oder ähnliche Schaltelemente nutzen zu müssen. Das waren - ohne Anspruch auf Vollständigkeit! - die Mitglieder martinjuhasz , bukowski und Mr Fawlty .
Diese Lösungen sind in den Beiträgen
Shelly durch Bewegungsmelder oder Schalter/Taster schalten (DAUERLICHT)
Shelly…thgoebel2. September 2021 um 18:57 In den dort enthaltenen weiterführenden Links finden sich weitere nützliche Informationen. Bei der Beschaffung eines einbaufertigen Widerstands bin ich gerne behilflich…
Nachtrag: Genau in Beitrag #13 des verlinkten Threads schreibe ich, daß die Lösung mit dem Widerstand („Bukowski-Draht „) mit dem Shelly Dimmer2 NICHT einwandfrei funktioniert! Sorry - das hatte ich nicht mehr im Gedächtnis!
Als Abhilfe bleibt lediglich: (a) Ein Koppelrelais oder (b) der beim Shelly RGBW2 beiliegende Optokoppler („Beulenkabel“).
-
-
Mammut : Bitte laß uns Dein Problem in EINEM Thread besprechen und nicht einen zweiten füllen! Am Ende blickt sonst keiner durch. Ich werde hier nicht antworten (außer dieser Bitte). Bitte schau Dir das Schaltbild an, interpretiere es und stell die Fragen in „Deinem“ Thread!
-
Bei einer Sparwechselschaltung ist kein Kreuzschalter anwendbar! Welche Drähte/Farben sind denn am Wechselschalter angeschlossen?
-
Und woran lag es, bitte?
-
Hier
ThemaShelly RGBW2 mit Schalter/Taster gegen 12V DC einschalten
Der Eingang „I“ des Shelly RGBW2 wird mit GND-Potential aktiviert. Daher muß ein Schalter oder Taster nach GND schalten, um Schaltsignale an den RGBW2 zu übermitteln. In diesem Beitrag
Shelly RGBW2 in vorhandene 12 Volt Ambiente Beleuchtung mit Taster und Relais einbauen wurde eine Möglichkeit gesucht, den Shelly RGBW2 mit Plus-Potential zu aktivieren.
Dies ist sehr einfach mit einem 10kΩ-Widerstand zu lösen, der als „pull-down“-Widerstand agiert:
…Der Inhalt kann nicht angezeigt thgoebel10. März 2023 um 22:53 habe ich die Lösung mit dem pull-down-Widerstand kurz skizziert.
-
Der Eingang „I“ des Shelly RGBW2 wird mit GND-Potential aktiviert. Daher muß ein Schalter oder Taster nach GND schalten, um Schaltsignale an den RGBW2 zu übermitteln. In diesem Beitrag
ThemaShelly RGBW2 in vorhandene 12 Volt Ambiente Beleuchtung mit Taster und Relais einbauen
Hallo liebe Shelly Spezialisten,
in meinem Wohnmobil habe ich eine Ambiente Beleuchtung eingebaut. Die kann man vom Eingang und vom Bett aus über einen Taster ein- oder ausschalten. Ich habe den Funkdimmer gegen einen Shelly RGBW2 ausgetauscht. Aber der geht aus, wenn der Taster gedrückt wird und somit kann er nicht über die App gesteuert werden. Ich könnte zusätzlich 12 Volt Dauerstrom zur Versorgung des Shelly dort anschließen, aber wie wird der dann über den Taster geschaltet? Laut…Mammut10. März 2023 um 13:45 wurde eine Möglichkeit gesucht, den Shelly RGBW2 mit Plus-Potential zu aktivieren.
Dies ist sehr einfach mit einem 10kΩ-Widerstand zu lösen, der als „pull-down“-Widerstand agiert:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Widerstand aktiviert den Eingang dauernd, solange der Schalter/Taster offen ist. Daher muß „Reverse Input“ konfiguriert werden, damit die Logik passt. Wird der Schalter geschlossen, verhindert das Potential von 12V am Eingang „I“, daß ein Strom aus Klemme I nach GND fließt und deaktiviert den Eingang. Die Schaltung ist auch bei 24V-Speisung verwendbar.
Ein Widerstand mit 1/8W (125mW) ist völlig ausreichend.
-
-
-
-
Seid mir nicht böse - aber einen UNI zur Umkehr des Schaltpegels nutzen zu wollen, halte ich für eine gigantische Verschwendung von Ressourcen und Energie. Würde mich bereit erklären, einen Widerstand an Mammut zu schicken, mit dem man das gleiche erreichen kann…
-
Falls Du den defekten Shelly Plug S nicht zurücksenden musst, bin ich sehr an einer „Leichenschau“ interessiert, um die Ursache des Brummens zu finden. Bitte bei Interesse Kontakt via PM…
-
-
-