Wo sehe ich die negativen Werte? Was ist an Phase C angeschlossen? Die -0,41Wh sind mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer kapazitiven Last (Entstörglied eines ausgeschalteten Verbrauchers) verursacht. Meine Wallbox zeigt ähnliche Werte, weil das E-Auto nur zweiphasig geladen wird. Habe mir angewöhnt, solche negativen und marginalen Werte zu ignorieren…
Beiträge von thgoebel
-
-
Willkommen im Forum!
Klemme I des Shelly 1 an WT (Weiß), Klemme O an YW (Gelb). Den Schalter an Klemme SW und L des Shelly. Und Eine Stromversorgung braucht der Shelly auch: L an L, N an Klemme N. Schaltertyp auf „Edge“ - der letzte Befehl hat Vorrang.
-
Willkommen im Forum!
Der Shelly plus 2PM wird vermutlich wegen Übertemperatur abschalten. 2kW mit diesem Teil zu messen, kann ich nicht empfehlen. Denn das Gerät hat eine hohe Packungungsdichte und außerdem je Kanal einen Shunt-Widerstand, der umso heißer wird, je höher der Strom bzw. die Leistung des angeschlossenen Verbrauchers ist. Für solche Aufgabenstellungen ist ein Shelly mit Stromwandler (hier der Shelly EM) zu empfehlen.
-
Sehr guter Hinweis! Dazu fällt mir immer die berühmte Nachttischlampe ein, deren Druckknopfschalter natürlich zweipolig schaltet…

(Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten!)
-
Stellen wir uns mal vor, wir befinden uns in einem Heißluftballon, schweben über der Erde und haben gaaaanz langes, zweipoliges Verlängerungskabel, unten eingesteckt. Ja, der PE („Schutzleiter“) fehlt. Eben eine Annahme.
Jetzt gelingt es nicht, festzustellen, welcher der beiden Drähte L ist! Eben, weil Wechselstrom keine Polarität hat. Das einzige Unterscheidungsmerkmal zwischen L und N ist das Potential zur Erde!
Weil dem Shelly, wie im Ballon, die Verbindung zu PE fehlt, kann der ebenfalls den Unterschied zwischen L und N nicht feststellen. Es ist ihm folglich: EGAL!
-
Unser elektronischer Zähler saldiert (Typ C). Aber der kam auch zusammen mit der PV-Anlage.
So unkompliziert und verbraucherfreundlich ist es bei uns natürlich leider mal wieder nicht...
Du meinst: „erzeugerfreundlich“, oder?

-
Ergänzung:
5.) Wenn der BWM eine Mindestlast benötigt, doch ein Trennrelais verwenden. Einfachste Lösung. Zusätzliches Gundlastelement kostet genauso viel.
6.) Bukowski-Drähte muß man nicht selber löten. PM genügt…
-
„Bukowski“ ist in der Tat ein prima Suchbegriff…
-
…und zur Vermeidung von Trennrelais gibt es am Ende noch den „Bukowski-Draht“!
-
Nach der „reinen Lehre“ haben Tauchsieder und Heizstäbe keinen erhöhten Anlaufstrom. Habe das wegen einer ähnlichen Frage gerade heute recherchiert. Im Gegensatz zu Glühbirnen alter Art, bei denen es wegen des Kaltwiderstands des Glühfadens durchaus einen nennenswerten Anlaufstrom gibt, hat man das bei der Auswahl des Materials des Wendels in Heizstäben offenbar kompensiert.
-
-
Wh => Leistung
Lies: W (Watt) bzw. kW => Leistung
-
Welcome to the forum!
Unfortunately, a peculiar section for this Shelly appliance has not been set up yet! I’m sure you’ll not have to wait very long…
-
Habe ein wenig nachgelesen. In Deutschland gibt es alles:
A. Ferrariszähler ohne Rücklaufsperre
B. Ferrariszähler mit Rücklaufsperre
C. Elektronische Zähler, die saldieren (erkennbar durch „Registrierung nach Mode 2“)
D. Elektronische Zähler, die getrennt nach Phasen zählen, somit nicht saldieren.
Betreibt man ein BKW, so ist Fall A nach StGB Paragraf 268 strafbar. Fall B ist vorteilhaft für den Betreiber, ebenso Fall C. In Fall D sollte der Betreiber einen Austausch des Zählers gegen einen Typ C vom EVU verlangen, weil er ansonsten ungerecht behandelt wird (im Vergleich zu Betreibern nach Typ B).
-
Den Bezug und damit die Netzlast von 400W hast du ja trotzdem.
Nö. Bei 400 W Erzeugung und 400 W Verbrauch habe ich keinen Bezug.
Bin mir relativ sicher, daß das EVU in D bei Anmeldung eines BKW einen vorhandenen Ferrariszähler NICHT austauschen wird…
-
Bei diesem Beispiel ist der Bezug Null, wenn ein Ferrariszähler installiert ist. Weil ein elektronischer Zähler nicht anders zählen darf, wird das dort genauso sein. Gibt es einen Screenshot des Zählers mit einem solchen Last-Fall? Wäre interessant…
-
Alle Zähler saldieren über die Phasen. Und wenn eine Rücklaufsperre nicht funktioniert, ist der Zähler defekt. Sorry für die unbeabsichtigte Unterstellung.
Die elektronischen Zähler haben ebenfalls eine „Rücklaufsperre“.
-
Die Scheibe dreht dann rückwärts, wenn die Sperre fehlt.
Wurde die entfernt?Ups…
-
Das ist leider eine Fehleinschätzung, weil auch der gute alte Ferrariszähler (der mit der Drehscheibe) über alle drei Phasen saldiert. Das geht so lange gut, bis das Saldo zu Null wird - denn rückwärts drehen wird sich die Scheibe nicht.
-
Willkommen im Forum!
Wie wurde der Shelly konfiguriert? Es muß „Taster“ eingestellt werden: