Jetzt wird's Tag! Ist eine Überlegung wert. Haben wir Erkenntnisse, daß PV-Wechselrichter das WLAN stören?
Beiträge von thgoebel
-
-
Ach! Und bei WEST-Ausrichtung ist die Leistung der PV-Anlage nicht relevant?
-
Welcome to the forum!
Yes - the current clamps are calibrated with each Shelly 3EM separately. Thus, clamps and device should be handled and mounted together. Unfortunately, there is no individual marking at the clamps and the device. The marking of each clamp with the MAC address of the Shelly device after the factory calibration process would be brilliant…
Would it be possible to identify at least one clamp to its Shelly device? In this case, a re-calibration would be possible. Calibration is recommended with a single phase circuit connected to the three pins VA, VB and VC and a minimum load of 500 W.
-
Wenn um 18 Uhr keine nennenswerte Leistung mehr vom BKW kommt, hat das eher eine OST-Ausrichtung!
-
Die beste Möglichkeit, den Betrieb des HC-SR501 mit 3,3V DC am GPIO-Port zu realisieren, besteht im Überbrücken der Diode D1 (siehe Schaltplan in Beitrag #9): Dieser Verpolungsschutz verursacht nämlich den größten Teil des Spannungsabfalls (rd. 0,4V). Ohne Diode fällt über dem LDO-Regler lediglich 0,1V ab. Und mit dieser geringfügigen Unterspannung ist der HC-SR501 gut zu betreiben.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Der grüne Pfeil zeigt auf die Überbrückung.)
Übrigens ist in dem Exemplar des HC-SR501, das mir zur Verfügung steht, KEIN CdS-Lichtsensor eingebaut. Der ist jedoch bei Bedarf leicht nachzurüsten: Die beiden offenen Lötaugen unterhalb der Anschluss-Pins sind dazu vorgesehen. Es fehlt allerdings auch R3 (1MΩ). Dieser Widerstand muß ggfs. in Reihe mit dem CdS-Sensor angeordnet werden.
Bitte beachten: Wird der HC-SR501 am GPIO-Port eines mit Netzspannung versorgten Shelly betrieben, so ist der BWM BERÜHRUNGSGESCHÜTZT einzubauen. Andernfalls besteht LEBENSGEFAHR! Bei dem UP-Bewegungsmelder zu Beginn des des Threads ist diesen konstruktiv gegeben - beim HC-SR501 geht dies in die Verantwortung des Bastlers über!
-
Vielleicht verwirren wir den Fragesteller mittlerweile etwas?
-
Der Durchflussmengenmesser gibt Impulse je Volumeneinheit ab, die der UNI mit einem Digitaleingang erfasst und die ein übergeordnetes System zählt.
Gehe davon aus, daß ein übergeordnetes System die Durchflussmenge nicht in °C misst…
-
Wo ist da ein Link, bitte?
-
Hier ein Beispiel mit „local action“
Zuerst eine neue action hinzufügen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Action soll das Relais nach 5 Sekunden ausschalten
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hier ist zu beachten, daß das Relais eingeschaltet sein muß, damit die Action ausgelöst wird. Dementsprechend muß „Output State“ auf „ON“ gesetzt werden. Zeit eintragen 5 Sekunden) und „Save Action“ nicht vergessen.
Nach dem Speichern kommt diese Maske:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Erneut speichern!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Prüfen, ob die Action eingeschaltet ist. In der Regel ist das so, ohne daß der Schiebeschalter betätigt werden muss.
-
Das passt nicht in eine UP-Dose! Habe einen AP-Kleinverteiler genutzt. Die Chose sitzt an der Hauswand bei der Außeneinheit. Als Schütz habe ich ein (im Bestand vorhandenes) Siemens-Kleinschütz (3,5 kW-Motorlast) genutzt, mit 230V AC-Spule).
-
Das ist der „Trick“: Soll eine Action an die eigene IP-Adresse gesendet werden, muß die IP-Adresse durch „localhost“ bzw. 127.0.0.1 ersetzt werden. (Bin nicht auf dem laufenden, ab welcher FW-Version bei Generation 2-Shellies „localhost“ funktioniert.)
-
Dann gehört der UNI in die Tonne. Der wäre IMHO ohne dieses Forum ohnehin unverkäuflich…
-
Der UNI müsste halt zählen können. Das wünsche ich mir schon lange…
Ob mal ein UNI „plus“ kommen wird?
-
Der Durchflussmengenmesser gibt Impulse je Volumeneinheit ab, die der UNI mit einem Digitaleingang erfasst und die ein übergeordnetes System zählt.
-
Du kannst die UNIs gerne mit 24V versorgen. Ein zusätzliches Netzteil oder eine Step-Down-Regler auf 5 bis 15V wirst Du dennoch benötigen. Und da wäre es einfacher, alle Geräte aus einer Quelle zu speisen…
-
Ein Netzteil mit 15V DC nehmen und Sensor und UNI gemeinsam versorgen. Oder 12V.
-
Meine Klimaanlage wird mit einem Shelly EM gemessen. Der EM schaltet über seinen Hilfskontakt ein Schütz und legt über den Winter die Anlage schlafen.
-
Beim Shelly plus 1PM läßt sich der Grenzwert für die Überspannungswarnung konfigurieren.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Das ist nicht korrekt.
-
Das ist sogar auf dem Shelly plus 1 aufgedruckt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Da steht „AC 16A/240V“. Die 240V erreichst Du bei Betrieb mit 24V AC nicht ganz. Die 16 A darfst Du ausnutzen!