Reine Sicherheitsmaßnahme. Schadet nichts, macht die Sache jedoch zuverlässiger, falls doch Wechselspannungs-Anteile im Signal enthalten sein sollten.
Beiträge von thgoebel
-
-
Nicht schlecht. Moderatoren verwirre ich nicht jeden Tag…
-
Dachtest Du, das steht im Handbuch des Shelly mini 1?

-
-
Es kann natürlich auch sein, dass einfach ein potentialfreier Kontakt an dieser Stelle erwartet wird,
Das vermute ich nach Lesen des Handbuchs ebenfalls! An einer Stelle gibt es eine Skizze mit einem Hochbehälter und einem Schwimmerschalter…
Dann würde ein Shelly plus 1 passen - Klemme I und O an den „Digitaleingang“.
-
Sorry, die Dioden habe ich leider nicht genannt: 1N4007 sind um ein paar Cent pro Stück am günstigsten zu bekommen.
An Pin des Shelly UNI wird nichts angeschlossen. Wegen der Diode an Pin 1 wird die interne Gleichrichterbrücke nicht benötigt - wir erhalten mit der gewählten Schaltung ein sauberes Bezugspotential.
-
Danke für die Messungen! Gehe jetzt davon aus, daß sich die Klemmenbezeichnungen auf die Abbildung der Leiterplatte beziehen, weil die „abgesetzte Klemmleiste“ keine Klemme 19 besitzt. Damit steht fest, daß die 24V AC (Klemme 19/20) von einer Wicklungshälfte des Trafos abgenommen werden. Bezugspotential ist Klemme 11 und 19; Klemme 20 liefert die 24V AC.
Damit ergibt sich folgende Schaltskizze:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Die Ausgänge des UNI mit den Schalteingängen der Steuerung wurden zur Vereinfachung weggelassen. Die sind potentialfrei und beeinflussen die Schaltung nicht.)
-
Der Neigungssensor funktioniert unabhängig vom Magneten!
-
-
So wird es funktionieren!
-
Nö, bitte nicht entfernen! Dann hängt meine Prosa in der Luft….
Oder ich mache schnell ein Zitat.
-
Willkommen im Forum!
(Schaltung von darky)
Schön gezeichnete Schaltung. Verursacht jedoch einen Kurzschluss und wird so nicht funktionieren! O2 ist unbeschaltet (wozu dann eine Shelly plus 2PM?) und beim schalten von O1 wird L mit N verbunden. Überdies wird die Lampe nie leuchten…
-
Ein Relais besteht aus (a) Spule und (b) Kontakt(en). Die Spule stelle ich als Fernmeldetechniker mit einem diagonal geteilten Rechteck dar und bezeichne sie mit Großbuchstaben. Die Kontakte werden mit ihrem Schaltsymbol als Ruhe-, Arbeits- oder Umschaltkontakt dargestellt. Kleinbuchstaben, wenn erforderlich mit angehängten Ziffern, bezeichnen die Zuordnung der Kontakte zu den Spulen.
Beitrag #4 bezieht sich auf eine völlig andere Schaltung. Die Schaltung in Beitrag #3 ist korrekt und sollte nicht verändert werden.
-
-
-
Danke, Steffen, für die Prüfung!
Gehe ich recht in der Annahme, daß die 16,7V recht „zapplig“ angezeigt wurde? Du hast doch ohne Beschaltung gemessen, d.h. Klemme SWx war offen?
Jedenfalls scheint Eingang SW2 defekt zu sein. Würde den Shelly beim Händler reklamieren oder bei Allterco (das ist der Hersteller) ein Service Ticket eröffnen.
-
Willkommen im Forum!
Bitte miss bei Gelegenheit mal die Spannung zwischen SW1 und L und zum Vergleich die Spannung zwischen SW2 und L. Meßbereich DC (Gleichspannung). Erwartet wird bei einem funktionsfähigen Shelly eine Spannung von rd. 3V DC.
-
der "Neigungssensor", der ja wohl das Kippen des Fensters erkennen sollte, sendet gar nichts (egal wie man die beiden Teile montiert - am Fenster oder am Rahmen).
Damit der Neigungssensor des Shelly DW2 richtig arbeitet, muß er kalibriert werden. Wurde das gemacht?
-
Das Probelm ist ja, daß der Eltako mit 8V AC von der Sprechanlage gesteuert wird. Daher benötigt man einen Shelly mit Kleinspannung, wenn man den ELTAKO ersetzen möchte. Sonst wird die Geschichte lebensgefährlich...
Da kämen in Frage:
(a) Ein Shelly UNI mit zusätzlichem Relais (welche Last schaltet eigentlich der ELTAKO?), oder
(b) ein Shelly plus 1, mit 12 V DC versorgt und drei kleinen Bauteilen:
ThemaErkennung von Wechselspannungs-Signalen mit Shelly 1
Manchmal steht man vor der Aufgabe, Wechselspannungs-Signale zu detektieren und damit Schaltaktionen auszulösen. Beispiel: Türklingel. Eine Klingel oder ein Gong wird mit Wechselspannung betrieben, ein Türöffner soll (ebenfalls mit Wechselspannung) betätigt werden. Die Versorgung eines Shelly UNI mit dem Klingeltrafo scheitert, weil die Spannung wegen des Gongs und/oder des Türöffners zusammenbricht. Ein zusätzliches Relais für den Türöffner soll vermieden werden. Also soll ein Shelly 1 , …thgoebel19. Januar 2022 um 23:14 -