Danke für die Klarstellung! So ist Dein Vorhaben verständlicher. Sollte mit einer Schaltschwelle (Aktion ADC) machbar sein…
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Bist Du sicher, daß ein Magnetventil nicht mehr als 100mA Betriebsstrom zieht, so daß man es direkt mit dem Ausgang des UNI schalten kann?
-
Die 3,3V an dem Reed zum Pin 8 gehen, die Kabel sollten aber nicht sehr lang sein.
Definiere „lang“, Rolf!
IMHO stellt 3,3V High-Pegel am IN-x Eingang kein Problem dar - es fließt ja kein Strom: 1mA sind es bei Gleichspannung. Da entsteht auch bei „langen“ Leitungen kein relevanter Spannungsabfall…
Was zu tun wäre, wollte man bei Wechselstrom-Versorgung und Wechselstrom-Signalen den UNI zuverlässig betreiben, ist hier nachzulesen:
BeitragRE: Shelly UNI - Betrieb mit DC und/oder AC
Ab Beitrag #11 dieses Threads wurde eine Meßreihe mit verschiedenen Signalspannungen und Speisespannungen vorgestellt: DC-Signal, DC-Speisung, AC-Signal., AC-Speisung. Ein Szenario wurde dabei übersehen - trotzdem es in der Praxis häufiger vorkommt:
E. Speisung des Shelly UNI mit Wechselspannung; Aktivierung durch einen Schalter/Taster mit angeschlossenem Verbraucher an der gleichen Spannungsquelle
Wie ein Aufbau auf dem Labortisch und in der Praxis zeigte (siehe hier:
RE: Shelly Uni und…thgoebel23. Oktober 2022 um 16:45 -
-
Wenn über Leitung bisher 12V AC geflossen sind, können 12V DC keinen Schaden anrichten!
Zu allfälligen Problemen mit Wechselstrom-Versorgung und -Signalen siehe hier:
ThemaShelly UNI - Betrieb mit DC und/oder AC
(Zitat von DIYROLLY)
Ähem. Der Klingelkonverter ist parallel zu den beiden Weckern geschaltet! Die Erklärung nehme ich Dir, DIYROLLY nicht ab.thgoebel20. August 2021 um 22:52 Vorsicht: Langer Thread!
-
A Shelly UNI, powered by steady 12V DC (possibly from power supply of preamp) and its digital input IN-1 connected to TRIGGER OUT would do the job. Both outputs of Shelly UNI are not used, cause the on command to the Shelly plugs are transmitted by http over the WLAN.
-
So ist es! Ich praktiziere das bei solchen Reparaturen von Shelly 3EM, bei denen ich den Klemmenblock ohnehin auslöten muß. Danach kann man mit Heißluft die „überzähligen“ Dioden entfernen. Der Shelly 3EM wird damit ein gut Teil robuster.. Übrigens ist dies beim Shelly pro 3EM „ab Werk“ so - der wird ausschließlich über Klemme C gespeist.
-
Oh ja! Messen muß der Shelly 3EM auf allen drei Phasen. Die Spannungsteiler liegen auf der Rückseite der Leiterplatte, wie man hier
gut erkennt. Weitere Details im Beitrag
ThemaShelly 3EM teardown
Ende November bestellte ich einen Shelly 3EM - ein großer Elektronikversender in Bremen hatte ein Sonderangebot. Heute kam das Teil bereits an - so schnell hatte ich nicht mit der Lieferung gerechnet…
Wie sieht es innen aus?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Man erkennt auf den ersten Blick einen zweistufigen Aufbau: Das Netzteil ist auf einer „Mezzanine“-Ebene angeordnet. Leider muß man die Sub-Leiterplatte…thgoebel9. Februar 2022 um 15:14 -
Es scheint nicht selten zu sein, daß der Druckknopf des Shelly Button 1 „schief“ aussieht: Eine Hälfte der Betätigungsfläche sitzt tiefer, als der Rest. Leider habe ich davon kein Foto gemacht…
Die Ursache offenbart sich nach dem Öffnen des Shelly Button 1. Entfernt man den Kunststoff-Käfig durch ausklipsen der Verriegelungen, läßt sich die Leiterplatte herausnehmen und die Rückseite des Druckknopfes wird sichtbar:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Ursache des schief sitzenden Knopfes ist deutlich erkennbar: Die Membran ist aus ihrer Halterung gerutscht! Nach lösen der drei Schrauben des Halterings kann die Membran korrekt eingelegt werden und wieder verspannt werden. Eine Kunststoff-Nase an der Membran sorgt dafür, das diese nur in der korrekten Winkelstellung eingelegt werden kann. Schrauben gut anziehen (aber nicht zu fest!), Einlegen der Leiterplatte und Montage des Käfigs samt Bodenklappe - fertig!
Rasch noch ein paar Fotos vom Innenleben des Button 1:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Leiterplatte von oben…
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. …und von unten.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Akku.
-
Zuweilen geht ein Defekt der Dioden ohne „Explosion“, Ruß und Gestank von statten. Hier ein Shelly 3EM mit der Fehlerbeschreibung „Keine Meßwerte, keine LED-Anzeige“:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Nach dem entfernen der Netzteil-Baugruppe zeigt sich, daß zwei Dioden defekt sind (rote Kreise). Demontiert man den Klemmenblock, wird das Fehlerszenario deutlich:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. An drei Stellen (Pfeile!) hat die Leiterbahn wie eine Sicherung gewirkt und die defekten Dioden freigeschaltet. Die eine noch funktionsfähige Diode wurde ebenfalls vom Stromweg abgetrennt. Solch ein Schaden ist leicht zu beheben: Einbau einer neuen Diode an Klemme VA (D3), Wiederherstellung des Stromwegs mittels eines Drahts und Speisung des 3EM künftig ausschließlich über Klemme VA. Damit ist die Kiste auf der sicheren Seite…
-
Das kann man machen. Grundsätzlich würde ich jedoch zunächst eruieren, weshalb der Digitaleingang nicht anspricht.
-
-
Sorry for the confusion I’ve arranged! With “Spar-Wechselschaltung”, lamp wire is present in both junction boxes. But to install a Shelly, the lamp wire has to be cut. Thus, in this case it is obligatory to gain access to the lamp wire coming from the lights. Sorry for this bad news!
Alternatively you may change the switches to push buttons, disconnect the gray lamp wire from switch/button connect the black wire to SW of Shelly 1 and the gray lamp wire to O.
-
Hier ist fast alles über die Tücken des Shelly UNI festgehalten:
ThemaShelly UNI - Betrieb mit DC und/oder AC
(Zitat von DIYROLLY)
Ähem. Der Klingelkonverter ist parallel zu den beiden Weckern geschaltet! Die Erklärung nehme ich Dir, DIYROLLY nicht ab.thgoebel20. August 2021 um 22:52 Vorsicht - langer Thread! Manche Erkenntnisse werden erst spät ruchbar!
-
I suppose you’re trying to install the Shelly in the wrong junction box or switch box. You should use the one with the lamp wire in.
-
(Fast) alles über die beiden Digitaleingänge des Shelly UNI findet sich hier:
ThemaShelly UNI - Betrieb mit DC und/oder AC
(Zitat von DIYROLLY)
Ähem. Der Klingelkonverter ist parallel zu den beiden Weckern geschaltet! Die Erklärung nehme ich Dir, DIYROLLY nicht ab.thgoebel20. August 2021 um 22:52 Problematisch ist meist der Betrieb mit Wechselspannung und/oder die Erkennung von Wechselspannung an Pin 7 oder 8. Das sollte hier nicht der Fall sein!? Liegt am Buzzer bei Alarm sauber 12 V DC an oder ist das eine Wechselspannung? Bei Wechselspannung würde eine Diode vor Pin 7/8 helfen: Kathode (Strich bzw. Ring) an Pin 7/8, Anode am Buzzer.
Grundsätzlich läßt sich der Digitaleingang des UNI testen, in dem man den Pin an die Versorgungsspannung des UNI legt. Dann muß der jeweilige Eingang aktiviert werden und der zugehörige Ausgang durchschalten (falls nicht „detached“).
-
2 degrees only? Could be compensated by an offset value in device menue…
-
-
-