Genau. Der Taster kann da bleiben, wo er ist.
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Dem Datenblatt entnehme ich, daß ausschließlich die „Spannungstypen“ einen internen Bürdenwiderstand besitzen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Auszug aus Datenblatt)
Damit wäre einzig der Typ SCT-013-000 „ab Werk“ verwendbar und benötigt eine zusätzliche Bürde (Daten in Beitrag #1), um mit den Shellies kompatibel zu sein.
-
-
Rolf, bist Du sicher, daß bei den Teilen mit interner Bürde (Strom - Spannungsangabe) der Bürdenwiderstand 62Ω beträgt? Oder das Übersetzungsverhältnis 1:2000 ist?
-
Der Wert des erforderlichen Parallelwiderstands (20Ω) ist aus der Tabelle in Beitrag #1 zu ersehen.
Der hat 1:2000, 30A = 1V,
Dieser Schluß (Ampere gleich Volt) ist bei Stromwandlern unzulässig. Er ergibt nur dann einen Sinn, wenn die Bürde bekannt ist.
-
Ja, die Buchstaben A, B und C klebst/schreibst Du drauf, nachdem Du die Wandler kalibriert hast. Bin gerne bereit, die Stromwandler für Dich zu kalibrieren - dazu benötige ich allerdings Deinen 3EM und einen der Originalwandler. Andernfalls schicke ich Dir die Wandler und Du kalibrierst selbst (nach Anleitung). Einen Preis je Wandler kriegst Du gerne per PM…
-
Welche sollen es denn sein? Blau/Rund oder schwarz/klein oder schwarz/groß?
-
Diese 7 Pins sind für meinen Geschmack Schlüsselpunkte einer QA: Diese sieben und vielleicht noch 5, 6 Meßpunkte sollten für eine automatische Überprüfung ausreichend sein - zusammen mit Test-Firmware.
Aber es ist, wie es ist. Man kann das machen, muß es jedoch nicht…
-
„Add-On (plus) wird nicht erkannt“ - so lautete die Fehlermeldung eines Kunden bei der Retoure seines Shelly plus 1.
Des Rätsels Lösung:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ab Werk ohne Steckverbinder für GPIO-Port…
Nur so zur Aufheiterung! Habe sehr darüber gelacht…
-
Es wurde bemängelt, daß noch Fotos der Klemmen fehlen. Stimmt.
Wird hiermit nachgeholt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das sind die Klemmen auf der Relais-Seite. In der Mitte (mit einer Feinsicherung 5x20mm als Beweis, daß da ein 5mm Draht locker festzuklemmen ist) Klemme L. Links und rechts davon die Klemmen O1 bis O4. 16qmm anzuklemmen ist damit problemlos möglich. 40A Gesamtstrom sind zulässig und entsprechend muß die Zuleitung abgesichert werden.
Die Klemmen auf der Unterseite:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hier sind natürlich keine 16qmm mehr anschließbar. Wobei der Laststrom ja auch nicht „durch“ den Shelly (von Klemme L nach N) fließt - der verlässt den Shelly über die Klemmen O1 bis 4. Sorgen über die mit max. 40 A reichlich dimensionierte Sicherung an Klemme L muß man sich nicht machen, denn der Shelly pro 4PM hat eine ordentliche Feinsicherung als Geräteschutz:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Damit ist der Strom durch den Neutralleiter auf 0,5A begrenzt - und der Klemmenquerschnitt von N ausreichend bemessen!
-
Willkommen im Forum!
Etwas Lesestoff zu kleineres (Fremd-)Wandlern:
ThemaEinsatz von Fremdwandlern an Shellies der "EM"-Familie
Der erhebliche Preisunterschied zwischen den Original-Stromwandlern für die "Energy Meter"-Shellies und online angebotenen Stromwandlern haben mich dazu bewogen, ein paar Muster vom Laden des wackeren China-Manns zu bestellen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Hier ein Größenvergleich aller Wandler mit den Originaltypen:
Von links nach rechts:
(a) in blau ein Durchsteckwandler, Typ DL--CT08CL5, Nennstrom 80A, 2000/1
(b) in…thgoebel24. März 2023 um 13:43 -
Frage 1: Nein.
Frage 2: Nein, außer man findet Tasten an der Funkfernbedienung, die sich mit einem Shelly UNI smartifizieren lassen.
-
Willkommen im Forum!
Hier eine kleine Skizze:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ein Shelly UNI ist hier vortrefflich anwendbar - weil nicht ganz klar ist, ob sie „gemeinsamen“ der Tastereingänge A/B und C/D verbunden werden dürfen. Beim UNI macht das keine Probleme, weil beide Ausgänge galvanisch getrennt sind.
Timer (Auto Off 1 Sekunde) bei beiden Ausgängen konfigurieren!
-
Seit geraumer Zeit hat die Leistungsseite des Shelly pro 4PM ein neues Hardware-Design (V2):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Es gibt nur EINE Klemme L, die zwei massive, U-förmlige Strombrücken kontaktiert (Pfeile).
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Nur schade, daß keine Käfigklemmen verbaut wurden…
-
Heute beim Test eines reparierten Shelly pro 4PM aufgefallen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Powerfaktoren vom 0,79 bis 0,86 bei Glühlampen!? Hier der Testaufbau:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Firmware ist 0.14…
-
Reicht ein einfaches Öffner-Relais parallel zum AUF-Ausgang, das mir dann die Leitung für die ZU-Bewegung unterbricht?
Das ist die eine Hälfte. Das zweite Relais unterbricht mit seinem Öffnerkontakt die Leitung „AUF“.
Wenn man das machen möchte, macht man es so. Und verwendet Relais mit zwangsgeführten Kontakten, damit auch dort kein Kontakt „kleben“ bleibt.
-
Gemessen wird die Netzfrequenz in den „Energy Meter“-ICs ADE7953 (Shelly EM plus 2PM, pro 1PM und pro 2PM) und ADE7880 (Shelly pro 3EM). Und zwar nicht als Frequenz, sondern als Periodendauer. Der ESP32 bildet dann den Kehrwert. Dabei können natürlich mathematische Effekte entstehen.
Hier die beiden Auszüge aus den Datenblättern:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Das ist schwer zu sagen: Wenn alles fachgerecht angeschlossen war, kann der Schaden auch durch eine Überspannung im Netz (Leuchtstoffröhre!) verursacht worden sein. Schließt man allerdings zwei Phasen an C und N, passiert das gleiche. Wirklich ärgerlich ist, wenn der Sicherungswiderstand nicht schnell genug auslöst. Dann gibt es solche Schadensbilder…
In Beitrag #1 und #7 habe ich ja vier Punkte benannt, mit denen eine Verbesserung möglich wäre. Dem ist, auch nach dem zweiten dokumentieren Fall, nichts weiter hinzuzufügen.
-
Eine weitere Fotostrecke zum gleichen Thema:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das Äußere verheißt nichts gutes…
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Steckverbindung der Netzteil-Baugruppe wurde vom Lichtbogen abgelötet.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Zwischen Klemme N und C brannte der Lichtbogen.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Sicherungswiderstand hat seine Aufgabe nicht erfüllt - sein Verdampfen erzeugte ionisierende Gase, die den Lichtbogen zündeten.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der VDR hat die Überspannung abgeleitet, die entweder über die Netzzuleitung in den Shelly gelangte oder durch einen Klemmfehler (zwei Phasen an N und C) verursacht wurde. Leider schaltete der Sicherungswiderstand nicht zeitgerecht ab…
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Was das Lichtbogen-Plasma so anrichtet…
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Übeltäter und Haupt-Leidtragende:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Natürlich ist dieser Shelly pro 3EM als Totalschaden zu klassifizieren. Eine passende Feinsicherung zum Geräteschutz hätte ihn retten können - oder mehr Sorgfalt bei der Montage…
-
Danke für die Klarstellung! So ist Dein Vorhaben verständlicher. Sollte mit einer Schaltschwelle (Aktion ADC) machbar sein…