Nur nach einer Modifikation - Umbau auf 12v-Speisung.
Beiträge von thgoebel
-
-
trotzdem Offtopic habt ihr mir sehr geholfen.
Habe jetzt verzweifelt gesucht, an welcher Stelle in diesem Thread etwas off-topic gewesen ist…
Zur Frage nach dem Verhalten des Shelly kann ich leider nichts beitragen, weil ich keine Shelly 2.5 bzw. plus 2Pm I’m produktiven Einsatz habe.
-
Es geht auch mit "toggle":
BeitragRE: Wechselschaltung - Shelly am ersten Schalter möglich ?
Der Test war erfolgreich:
Schaltung:
Der Shelly Dimmer2 wurde genauso angeschlossen, wie der Shelly 1L , jedoch MIT Neutralleiter.
Es wird demnach über O geschaltet.
Konfiguration:
Schaltertyp auf „detached“. Bei „Actions“ werden alle vier Positionen „Button 1/2 switched on/off“ mit demselben Befehl bestückt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Hier nochmals der Befehl zum mitschreiben:
(Quelltext, 1 Zeile)
Das Häkchen bei…thgoebel27. September 2023 um 10:31 -
-
-
Danke! „Overpower“ ist „false“. Wir erwarten „true“ nach dem Abschalten…
Aber die Leistung ist mit 2,4W auch mäßig.
-
-
Der Shelly RGBW2 hat eine Übertemperaturabschaltung. Poste doch mal den Status kurz vor dem Abschalten:
-
Das hat Dich jetzt vor einer Empfehlung gerettet, doch besser einen Fachmann hinzuzuziehen !

Denke, Du hast den Fehler gemacht den SW-Eingang des Shelly parallel zur Lampe anzuschließen. Richtig ist es, den Lampendraht an Klemme O anzuschließen und einen neuen Draht vom Schalter/Taster zur Klemme SW zu verlegen.
-
Nimm einfach einen Plan vom Shelly plus 1PM! Zum Beispiel diesen:
-
-
Sieht korrekt aus. In solchen Fällen prüfe ich, ob der Logikteil noch in Ordnung ist, indem ich 12V DC am NV-Elko einspeise. Bei solchen Schäden am Primärregler kann es allerdings notwendig sein, den defekten IC auszulöten. Falls ein Betrieb mit 12V DC nicht möglich ist, bleibt eine Einspeisung von 3,3V DC am GPIO-Port. So lässt sich verifizieren daß sich ein Austausch der Spannungsregler lohnt.
-
Am Eingang dagegen sind selbst die Lötstellen der Schraubblöcke lädiert.
Dann brannte dort der heißere Lichtbogen. Das führt zur Entmischung des Lots: Zinn verdampft, das mit höherer Schmelztemperatur behaftete Blei (oder Kupfer, bei bleifreiem Lot) bleibt übrig. Das schmilzt ein Lötkolben nicht mehr…
Die Diode A7 ist einen 1N4007 in SMD-Bauart. Mein Gefühl ist, daß die A7 empfindlicher ist, als die bedrahtete Version. Dazu kommt, daß die 1N4007 langsam ist und damit für Überspannungen mit steilen Flanken empfindlich ist.
-
VDR degradieren mit jeder Spannungsspitze, die sie abfangen. Irgendwann werden sie niederohmig. Dann sollte die Sicherung bzw. der Sicherungswiderstand ansprechen. Aber dadurch wäre der Step-Down-Converter nicht beschädigt worden. Möglicherweise ist die Diode ebenfalls durch Überspannung geschädigt worden und hat „durchlegiert“. Dann wird das gesamte Netzteil mit Netzspannung beaufschlagt, was den Tod des ICs bedeutet.
-
Danke für das gute Foto!
Der blaue Kreis interessiert mich mehr:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hier hat ebenfalls ein Lichtbogen gebrannt. Bauteile sind da m.E. nicht betroffen. Was den Verdacht auf eine Überspannung lenkt. Gibt es vorsintflutliche Leuchtstoffröhren im selben Stromkreis?
-
So sieht es aus.
-
-
Genau. An beiden SW-Klemmen muß die DC-Spannung messbar sein.
Welches Drehmoment Du mit einem Phasenprüfer aufbringen kannst, kann ich nicht beurteilen…
-
Willkommen im Forum!
Eine Überprüfung der SW-Eingänge kann dich messen der Spannung zwischen SW-1 (oder SW-2) und L erfolgen: Ohne einen dort angeschlossenen Schalter muß eine Spannung zwischen 3 und 12V DC zu messen sein.
SW-Eingänge fallen meist wegen zu fest angedrehten Schrauben aus - der elektrische Kontakt zur Innenschaltung reißt dann ab…
-
IMHO kann der Shelly 2.5 nicht parallel zur Bedienung angeschlossen werden und funktionieren, weil laut Schaltplan der Kondensator nur dann eingeschaltet ist, wenn einer der manuellen Taster betätigt wird. Ohne manuellen Eingriff ist der Kondensator nicht in Funktion. Daher resultieren die gemeldeten Fehler.