psychischen Schalter/Taster
Soweit ist es G.s.D. noch nicht: Es ist ein physischer Schalter/Taster…
SCNR
psychischen Schalter/Taster
Soweit ist es G.s.D. noch nicht: Es ist ein physischer Schalter/Taster…
SCNR
Das kommt auf das Schadensbild an. Du hast leider keine Fotos eingestellt. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist nur das Netzteil betroffen. Der Shelly sollte in diesem Fall mit 12V DC oder 3,3V DC noch laufen. Falls nicht massive Lichtbogenschäden am Mainboard bestehen, sollte eine Reparatur möglich sein (das Netzteil ist „im ersten Stock“ auf einer separaten Leiterplatte untergebracht.
Das es keine Schutzeinrichtungen gegen 600V(p) Spitzen gibt, bzw Verpolungen recht trivial passieren können, ist schon fatal...
Die gibt es: Der VDR ist 390V-Typ und wird bei höheren Spannungen niederohmig. Daraufhin spricht der Sicherungswiderstand an und beendet das Spektakel (oder zündet einen prächtigen Lichtbogen)…
Die Übergangswiderstände der Stromschienen, der 2,5mm² Kabel davor und danach, die nicht verändert wurden, sind sowas von gering im Verhältnis zum Verbraucher, ebenso der Widerstand der Kabel ist maginal unterschiedlich.
Wesentlich sind die Übergangswiderstände durchaus, wenn es nämlich um die Aufteilung von zwei Teilströmen geht. Mit einem Plan zur Durchführung von Tests wäre das aufgefallen. Im übrigen darf ich auf die Theorie verweisen (Beitrag #36)…
N am Shelly muss auch angeschlossen werden.
Der Shelly Dimmer2 arbeitet auch ohne Neutralleiter.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Steuerung diesen Fall abfangen! Auf der Bedienebene kann so etwas vorkommen, daher müssen Schäden vermieden werden.
In der App gibt es ein Häkchen für Millisekunden. Ansonsten geht das am besten über die WebUI des Shelly (IP-Adresse im Browser eingeben).
Vermutlich hat die Hausnummernbeleuchtung kein KVG, sondern wird mit einem EVG betrieben. Letzteres hat nicht die verheerende Wirkung eines KVG.
VScheli : Kundschaft, Volker!
Der VDR (Überspannungsschutz) ist sehr wahrscheinlich niederohmig geworden, was zum Auslösen des Sicherungswiderstands geführt hat. Genaueres lässt sich bei einer „Leichenschau“ feststellen.
Solche Schadensbilder entstehen, wenn eine vorsintflutliche Leuchtstoffröhre mit Bimetall-Starter (KVG) im Hausnetz verwendet wird. Der VDR degradiert mit jeder Überspannung, die abgeleitet wird. Ersatz der Leuchtstoffröhre durch LED bringt sofortige Abhilfe.
Wenn man einen (vorhandenen?) physikalischen Taster weiter nutzen möchte, darf die Dauer des Kontaktschlusses des Shelly nicht lange anhalten.
Ein Shelly 1 Gen3 oder Gen4 ist hier das Mittel der Wahl:
Im Shelly sollte ein Auto-Off-Timer mit einer Laufzeit von 0,5 bis 1 Sekunde konfiguriert werden.
Die Fehlerbeschreibung lässt darauf schließen, daß der Kontakt eines der beiden Relais klebt. Dann werden beide Richtungsdrähte bestromt und der Motor brummt (bevor er in die ewigen Jagdgründe geht). Das kann man messen. Ansonsten: Umtauschen…
Hast Du beachtet, daß die Klemmen beim Shelly plus 2PM anders beschriftet sind, als beim Shelly 2.5? Mit anderen Worten: Schließe ich die Drähte genauso an, wie beim Vorgänger-Typ, mache ich einen Fehler!
Nein, schon klar! Kaufe auch lieber bei professionellen Distributoren als bei Forenkollegen…
Einem Shelly das Morsen beizubringen, ist nicht trivial!
Siehe hier:
Und wer den Nullleiter nicht von der Phase unterscheiden kann
Wer den Neutralleiter Nulleiter nennt, wird für zwei Wochen gesperrt… ![]()
Falls man die Möglichkeit der Verlängerung des Sensorkabels nicht benötigt, kann man die letzte Buchse problemlos abschneiden. Dann können sich keine Wasserreste dort aufhalten, was gegebenenfalls eine Rückstellung auf „trocken“ verzögern könnte.
Das ist eine brillante Antwort, über die sich der Fragesteller sicherlich freuen wird.