Wenn ich sie "richtig" einbaue bekomme ich bei 8-9A einen negativen POWER FACTOR.
Diese Beobachtung deutet darauf hin, daß es doch eine fehlerhafte Zuordnung der Spannungsabgriffe (VA, VB, VC) zu den Phasen gibt, auf denen die Stromwandler sitzen! Denn bei invers montierten Stromwandlers ist der Powerfaktor immer in der entgegengesetzten Polarität, nicht nur bei bestimmten Stromstärken. Empfehle eine Überprüfung der Zuordnung mittels „Duspol“!
-
Habe diese Realisierung auch unterdessen verworfen.
Daher werde ich keine Uralt-Firmware testen…
-
Du darfst mir glauben: Die Action war enabled!
-
Um das Thema zu einem sauberen Abschluss zu bringen:
Habe folgendes mit einem Shelly 1 versucht:
(a) Verzögertes Einschalten über den Webbrowser mit diesem Kommando:
http://192.168.1.37/relay/0?turn=off&timer=10
Das funktioniert. Anschließend
(b) den Auto-Off-Timer mit 2 Sekunden bestückt und aktiviert. Kommando unter (a) nochmals gesendet.
Timer läuft nicht!
(c) Auto-Off-Timer deaktiviert und eine Action eingestellt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Diese läuft ebenfalls nicht…
Firmware ist 1.12.1
Mit einem Shelly plus 1 ist die Welt in Ordnung: Alle Varianten funktionieren problemlos!
-
Danke! Das ist auch mein Eindruck. Habe diese Realisierung auch unterdessen verworfen. Bedanke mich artig für alle Denkanstöße und Lösungsvorschläge! Bitte keinen weiteren Aufwand in diese Sache stecken!
-
Hatte den Beitrag auf Shelly 1 gestellt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, daß es da signifikante Unterschiede geben könnte. Vermutlich geht es mit einem Shelly 1 auch nicht...
-
Wurde getestet - und steht im Betreff des Threads!
-
Richtig! Der Shelly pro 4PM schaltet nur eine Phase (mit gewissen Restriktionen des Gesamt-Stroms), kann jedoch den Strom- und Leistungsbedarf messen.
-
Willkommen im Forum!
Zu den Fragen: Das schalten von 3 Phasen lässt sich mit dem Shelly pro 3 realisieren. Allerdings nicht die Ermittlung von Strom-, Leistungs- und Energiewerten.
-
Bin mir sehr sicher. Kanal 1 (Channel 0) wird von einem Shelly plus 1, auf dem ein Script läuft, geschaltet. Bei "Output switched on" von Kanal 1 (Channel 0) wird Kanal 2 (Channel 1) mit 'localhost' 60 Sekunden später eingeschaltet. Navh einer weiteren Sekunde soll Kanal abfallen. Und das tut nicht...
Sorry wegen der Verwirrung mit Shelly 1. War mir sicher, daß das keine Besonderheit des Shelly 2.5 ist. Dieser 2.5er ist übrigens auf "Polwender" modifiziert, siehe hier:
Thema
Zuweilen ist ein
Shelly 2 .5 so geschädigt, daß eine Reparatur nicht mehr lohnt - z.B. wenn der Primärregler LNK304 defekt ist. Was tun mit einem solchen Shelly, der - versorgt mit 12V DC - noch hervorragend funktioniert? Einige Relais HF32FA-012-ZS1 mit Umschaltekontakt, die ich für einen anderen Versuch im Bestand hatte, verleiteten mich zu einer Modifikation des defekten Shelly auf 12V-Versorgung und integrierter Polwendeschaltung:
Dabei müssen lediglich die Relais ausgetauscht werden und…
thgoebel
12. Dezember 2022 um 19:59
-
Bin der TE! Und möchte Kanal 2 (Channel 1) um 60 Sekunden verzögert ein- und eine Sekunde danach ausschalten. Habe m.E. den richtigen Kanal gewählt…
-
Leider funktioniert es nicht: Der zweite Webhook läuft nicht ab, der Ausgang bleibt aktiviert:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
In diesem Zustand bleibt Kanal 2 stehen.
Der Webhook für Kanal 2:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
Nochmals herzlichen Dank! „Cron“ wird seine Zeitbasis ebenfalls aus unixtime beziehen, oder? Dann wäre der Synchronismus mit UTC auch hergestellt. Werde die zwei Methoden parallel testen…
Noch ein Wort zur Methode „Timer.set“: Das setzt ja lediglich den (sekündlichen) Trigger, bei dem der Check auf unixtime/60 geschieht. Die 60. Sekunde von unixtime ist der zeitbestimmende Faktor zum Auslösen der Schaltaktion! Daher kann der Minutenimpuls max. 999ms verzögert ausgelöst werden. Eine Fehlerfortpflanzung tritt nicht auf.
-
Danke, dewaldo , für diese Erläuterung! Werde das gleich mal testen…
Habe mir gemerkt: Timer und Actions nicht mischen!
-
Vielen Dank für die zusätzlichen Tipps! Das Script von Seven of Nine läuft allerdings sehr schön. Weil unixtime mit UTC synchron arbeitet, muss lediglich noch die Zahl der seit 1970 erfolgten Schaltsekunden von unixtime abgezogen werden, um das gewünschte „Springen“ der Minute bei Sekunde 60 von UTC zu erreichen.
Im Augenblick arbeite ich an der Erzeugung der Minutenimpulse mit einem Shelly plus 2PM, der mit 24 V DC betrieben wird, und einem Relais mit 2 Umschaltkontakten.
-
Es muss also irgendwo an der Schaltung liegen.
Klar. Es liegt an der Stromversorgung des Shelly ohne Neutralleiter!
-
Im Fall 3 würde ich meinen, daß ein Bypass helfen könnte. Fall 2 scheint dubios - keine Ahnung, was da passiert. Einen Bypass würde ich mal probeweise einbauen. Fall 1 tritt häufig auf: Flackern. Da hilft ein Bypass nicht - eher der Austausch der LED. Es ist natürlich mühsam und kostspielig, geeignete dimmbare und flackerfreie Leuchtmittel zu finden. Im Forum gibt es einen Thread, in dem kompatible LED gesammelt werden.
-
Gerne sende ich Dir die benötigte Anzahl einbaufertiger Widerstände zu. Bei Interesse bitte Kontakt über PM…
-
Messen des Winkels zwischen Strom und Spannung je Phase, um den Wirkfaktor (cosφ) zu bestimmen!
-
Ja, das ist er. Plus an Klemme N, Minus/GND an Klemme L.
(Anmerkung: Zur Ermittlung des Leistungsbedarfs eines Shelly messen wir diesen mit Gleichspannung, weil eine Messung mit Wechselspannung wegen den hohen Crest-Faktors fehlerbehaftet ist. Bei solchen Messungen kann der Shelly mit über 300V DC gespeist werden, ohne daß er Schaden nimmt oder ein Bauteil überbeansprucht wird.)