Genau so. Schaltungsbeschreibungen im Codefenster sind süß…
Beiträge von thgoebel
-
-
Mit Sicherheit!
-
Ja klar: Was nicht sein darf, kann auch nicht auftreten! Vergessen wir nicht: Das ist ein seltener Einzelfall. Wir sind alle gespannt, wie die Untersuchung des Herstellers ausgeht!
-
Die Leistung des am Shelly angeschlossenen Verbrauchers ist für die Heftigkeit dieses Schadens m.E. nicht ausschlaggebend.
-
Many thanks, dannoz for this famous new word (‘copacetic’)! Didn’t know it before. Great!
-
Anders hätte ich den Shelly pro 1PM auch nicht angeschlossen. In diesem Fall hilft nur die Beanstandung beim Händler…
-
Was ich meine, ist nicht relevant: Bin eher pessimistisch in der Frage, ob dieser Fall „öffentlich“ dargestellt und besprochen werden wird. Das Problem liegt m.E. einzig darin, eine geeignete Methode für den Geräteschutz zu finden, die bezahlbar, zuverlässig und raumsparend ist. Shelly Ltd. verwendet mal Sicherungswiderstände, mal Picofuses. Beide haben ihre Schwächen. Hatte heute einen Fall auf dem Tisch, bei dem ein Sicherungswiderstand in SMD-Bauweise nicht ausgelöst hat, so daß ein VDR komplett abgebrannt ist. Hier war allerdings das Gehäuse des Shelly nahezu unbeschädigt geblieben. Glück gehabt…
BeitragRE: Nach 4 Monaten Kurzschluss - bei Max 400W?
lakritz23 hat mir dankenswerterweise seinen defekten Shelly pro 2PM zugeschickt. Nach Öffnung des Gehäuses zeigte sich folgendes Bild:
Das Netzteil ist völlig verrußt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der VDR ist abgebrannt und hat eines seiner „Beinchen“ wegen der Einwirkung eines Lichtbogens verloren (gelber Kreis):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt… thgoebel11. November 2023 um 17:03 -
Rolf hat die Hypothese geäußert, daß ein oder mehrere Drähte außerhalb des Shelly schlecht isoliert waren und deshalb das Desaster ausgelöst haben. (Wenn ich ihn korrekt verstanden habe.) ich teile diese Auffassung nicht.
-
Hatte die gleiche Situation im Bad. Ein RC-Glied hilft auf keinen Fall. Ein Bypass vielleicht. In meinem Fall half nur ein zusätzlich verlegter Neutralleiter…
-
-
-
Hier
ThemaNach 4 Monaten Kurzschluss - bei Max 400W?
Der Titel sagt es schon...
ich hatte glücklich und zufrieden einen Shelly pro 2em eingebunden um einen Schütz zu steuern (Kanal 1) und um die Leistungsaufnahme der Wärmepumpensteuerung (inkl zweier darüber gesteuerten Umwälzpumpen) zu kontrollieren (Kanal 2). Das lief über Wochen tadellos, bis eines Nachts alle damit verbundenen Sicherungen ausgelöst haben und der Shelly seither tot ist. Das er darüber hinaus verschmort riecht, lässt Sorgenfalten zurück 
Es war immer die Rede von "hohe…SHELLY PRO 2PMlakritz2330. Oktober 2023 um 10:05 ist eine interessanter Fall geschildert, bei dem ein Shelly pro 2PM an zwei Phasen betrieben wurde. Leider gab es nach einigen Wochen einen Totalausfall des Shelly. Aber lest selbst…
-
-
Du hast doch ein 29V DC Netzteil, oder? Das kannst Du nehmen. Für die Hunter-Ventile brauchst Du den Klingeltrafo. Ein Shelly 1 wäre ebenfalls verwendbar, weil zwei SELV-Stromkreise gekoppelt werden.
Alles in allem würde ich Dir raten, einen Freund oder Bekannten mit Elektronik-Kenntnisses hinzuzuziehen…
-
lakritz23 hat mir dankenswerterweise seinen defekten Shelly pro 2PM zugeschickt. Nach Öffnung des Gehäuses zeigte sich folgendes Bild:
Das Netzteil ist völlig verrußt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der VDR ist abgebrannt und hat eines seiner „Beinchen“ wegen der Einwirkung eines Lichtbogens verloren (gelber Kreis):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Sicherungswiderstand (gelber Kreis im ersten Foto) ist intakt!
Somit ergibt sich folgende Hypothese für die Fehlerursache:
(a) Der Anschluss von zwei Phasen, wie vom TE geschildert
L1 war Versorgung und O1 und L2 war O2.
war NICHT ursächlich für den Fehler, verschlimmerte die Auswirkungen jedoch drastisch.
(b) Wegen Spannungsspitzen, ausgelöst durch induktive Lasten (siehe Schilderung der Einbausituation in Beitrag #1), degradierte der VDR über die Betriebszeit. Er wurde am Ende niederohmig und verursachte einen Kurzschluss. Leider löste der Sicherungswiderstand (in SMD-Bauform!) NICHT aus, was zum Abbrennen des VDR mit Abschmelzen eines Kontaktdrahts führte.
(c) Bei diesem Vorgang (mit stehendem Lichtbogen) wurde ionisierte Brandgase im Gehäuse des Shelly verteilt, was zu weiteren Überschlägen an Stellen mit hohem Potentialunterschied (400V AC!) führte:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hier Anzeichen von sekundären Lichtbögen auf der Relaisbaugruppe O2 (gelbe Kreise). An den kritischen Stellen (grüne Kreise) gibt es keine Anzeichen von Überschlägen!
(d) Der Shelly ist auch auf dem Mainboard geschädigt, obwohl dort, außer einen schwachen Verrußung, keine Lichtbogen-Spuren zu sehen sind. Die CPU läuft, auch bei Speisung mit 3,3V über den GPIO-Port, nicht mehr an. Die Stromaufnahme bei 3,3V beträgt >1A.
-
In weiser Voraussicht hast Du ja einen Shelly plus 1 beschafft: Dessen (potentialfreier) Kontakt kann die Wechselspannung für das Hunter-Ventil schalten, auch wenn der Shelly mit Gleichspannung 29V DC versorgt wird. Der Shelly könnte sogar mit Netzspannung betrieben werden - da das Teil jedoch wohl in der Nähe der Ventile bzw. draußen installiert wird, ist eine Versorgung mit Kleinspannung anzuraten.
-
Falls damit NUR der Shelly versorgt werden soll, geht das Netzteil. Für das Hunter-Ventil könnte die Spannung zu hoch sein! Möglicherweise benötigen die Hunter auch zwingend Wechselspannung?
-
Dennoch ein herzliches Willkommen im Forum, marco084 !
-
Aha. Der Shelly soll mit Wechselspannung versorgt werden! Das geht erst mit Spannungen größer 60V AC. Du benötigst ein 24V DC Netzteil!
-