Weil der Shelly 1 mini keinen Laststrom und keine Leistung des angeschlossenen Verbrauchers messen kann, schaltet der nicht ab. Überschreitet der Laststrom den max. zulässigen Strom des Relais, wird der Relaiskontakt beschädigt. Der Kontakt kann verschweißen oder ausglühen, das Relaisgehäuse kann schmelzen oder ähnliches passieren…
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Genau. Meinte den „Grauen“. Für den Blauen gibt es eine „Teardown“:
ThemaTeardown Shelly „Mini“
Mit dem Shelly (plus) 1 Mini geht es los - nach einer Vorbemerkung: Die Bezeichnung für die „Minis“ scheint mir etwas sperrig zu sein. Das „plus“ wäre IMHO verzichtbar, weil es keine Shellies der Generation 1 als „Mini“ gibt und auch nie geben wird. Daher nenne ich die Teile im folgenden „ Shelly 1 mini“. Analog auch die beiden anderen Minis.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Ein Blick mit der Schieblehre in der Hand…thgoebel11. September 2023 um 12:37 -
Mit dem Shelly (plus) 1 Mini geht es los - nach einer Vorbemerkung: Die Bezeichnung für die „Minis“ scheint mir etwas sperrig zu sein. Das „plus“ wäre IMHO verzichtbar, weil es keine Shellies der Generation 1 als „Mini“ gibt und auch nie geben wird. Daher nenne ich die Teile im folgenden „Shelly 1 mini“. Analog auch die beiden anderen Minis.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ein Blick mit der Schieblehre in der Hand offenbart, daß die Abstände zwischen dem potentialfreien Relaiskontakt und der Rest der Elektronik zu klein bemessen sind, um eine SELV-Konformität zu erreichen. Dies schreibt der Hersteller auch in der Spezifikation des Geräts. Eine Gegebenheit die den sehr kleinen Abmessungen des Shelly geschuldet ist.
Links oben die WLAN/BT-Antenne, darunter der Prozessor (ESP32-C3, FH4P3L7780).
Rechts oben der Step-Down-Converter für die 12V-Schiene. Wie bei fast allen Shellies der Generation 2 wird hier ein BP2522 genutzt.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Auf der Oberseite zeigen sich das Relais („Inkognito“, weil mit der Beschriftung nach unten eingebaut), die zwei HV-Elkos (blau, je 3,3μF/400V, Hersteller AISHI) und der NV-Elko (braun, 330μF/16V, Hersteller Yongming). Darunter der übliche VDR (blaue Scheibe) und die Geräte-Sicherung (Picofuse 500mA träge) in beige.
Weitere Erkenntnisse sind erst nach Auslöten der Relais-Subleiterplatte möglich:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das Relais. Hongfa HF32FA-G 012-HSL1. Das Datenblatt: https://www.maluska.de/wp-content/uploads/hf32fa-g.pdf
Das Relais ist spezifiziert für 240V AC, 10A. 1 Million mechanische Schaltspiele und 15.000 Schaltspiele bei Nennstrom (ohmsche Last). Übrigens sind die gleichen Relais im Shelly 2.5 und Shelly plus 2PM verbaut.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Vom Relais verdeckt ist normalerweise der zweite Step Down Converter für die 3,3V-Schiene (6 Pin SMD, S478cV3). Auch dieser IC ist üblicherweise in allen Generation 2 Aktoren zu finden. Weitere Schaltungsteile unter dem Relais besorgen die prozessorgerechte Aufbereitung des Schaltsignals an Klemme SW. Auch diese Schaltung ist Standard in fast allen Shelly Aktoren.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Unterseite der Leiterplatte zeigt bei ausgelötetem Relais die speziellen Ausbildung der Leiterbahnen zum Relais: Hier gibt es eine „Rille“, die mit Zinn aufgefüllt wird.
Nun die Meßwerte zur Stromaufnahme:
Betrieb mit 24V DC (Plus an Klemme N, Minus/GND an Klemme L):
Relais aus, ECO aus: 18,3mA, 439mW
Relais aus, ECO ein: 17,8mA, 427mW
Relais ein, ECO aus: 30,1mA, 722mW
Relais ein, ECO ein: 29,4mA, 706mW
Die Variation von AP, BT und MTTQ ist nicht relevant - die Unterschiede in der Stromaufnahme sind marginal.
Für die Bestimmung der Leistungsaufnahme bei Netzspannung hat sich die Messung mit Gleichspannung als „Goldstandard“ erwiesen: Eine direkte Messung des Betriebsstrom (AC) ist wegen des hohen Crest-Faktors fehlerhaft. Daher wird mit einer Gleichspannung gemessen, die dem Scheitelwert der Netzspannung entspricht: 340V DC.
Die Werte:
Relais aus, ECO aus: 1,6mA, 544mW
Relais aus, ECO ein: 1,5mA, 510mW
Relais ein, ECO aus: 2,4mA, 816mW
Relais ein, ECO ein: 2,34mA, 796mW
In Kürze folgen die Teardowns von Shelly PM mini und Shelly 1PM mini…
-
Was ist mit dem normalen Plus 1 Mini ohne PM?
Der ist für 16A spezifiziert. Und hat kein Relais.
-
Aus dem Test mit dem Shelly (plus) 1PM mini wird nichts: Bei Strömen größer 8A wird der Shelly abschalten, ebenso bei Leistungen größer 2000 W! Und diese Sicherheitsvorkehrungen kann man bekanntlich nicht umgehen. Der Shelly wird also bei Belastung mit 16A ausschalten. Man kann ihn dann wieder einschalten und das Spiel zig-tausend mal wiederholen, bis das Relais die Grätsche macht…
Nein, ein „Crashtest“ ist einzig und allein mit dem potentialfreien Kontakt eines Shelly (plus) 1 mini möglich. Ich benötige also so ein Teil. Und das Ergebnis ist recht vorhersehbar: Ein defektes Relais. Andere Teile werden nicht betroffen sein, wenn der Relais-Hersteller ordentlich gearbeitet hat…
-
[Kurzschluss]
Das wäre unfair. Auch gegen den LS-Automaten. Und das Ergebnis wäre erratisch, weil es im wesentlichen von den Abschaltparametern des LS und deren Streuung abhängt.
-
Jetzt muß ich mir ernsthaft Gedanken machen, wo ich eine 16A-Last hernehme…
-
Das wäre vorsätzlicher Mord. Aber bitte…
Erwarte allerdings wenig überraschendes.
-
Einen Shelly mini braucht man nicht zu opfern: Morgen um diese Zeit werde ich wissen, welches Relais im Shelly mini 1 und 1PM eingebaut ist. Mit einem solchen Relais kann man den Lasttest anstellen. Das kostet keine 4 Ergebnis ist vorhersehbar: Der Relaiskontakt wird verschweißen oder abbrennen. Spannend wäre nur, wie das Gehdes Relais nach diesem Test aussehen wird. Der Hersteller des Relais (Hongfa?) weiß das bereits heute…
-
-
Beitrag
RE: Vierter Wandler auf Neutralleiter sinnvoll?
Willkommen im Forum!
Zur Frage: Der vierte Stromwandler um den Neutralleiter dient lediglich zur Prüfung, ob die drei Ströme in den Außenleitern („Phasen“) gleich dem Strom im Neutralleiter sind. Das kann (und macht) ein RCD („FI“) besser. Meine persönliche Meinung: Der vierte Wandler ist in Ländern, in denen ein RCD zwingend vorgeschrieben ist, so überflüssig wie ein Kropf…
Nachtrag: Hier ein Screenshot eines Shelly 3EM mit dem N-Stromwandler:
…Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, thgoebel25. Februar 2023 um 13:14 Wurde der N-Wandler kalibriert?
-
-
-
Wenn man die Klingel auf der Netzspannungsseite abschaltet, reicht auch ein Shelly 1….
-
Stimmt. Es gibt noch andere Beispiele. Mir reichte jedoch eines.
-
Mal laut gedacht: Seit einigen Jahren gibt es den Shelly Dimmer2. Der kann keineswegs 16A schalten/dimmen, wird jedoch ohne weiteres an Stromkreise angeschlossen, die mit LS-Automaten 16A abgesichert sind. Hat uns das je gestört? Gibt es Produkthinweise, die Absicherung zu ändern, wenn ich dieses Produkt einsetze? Freue mich auf Antworten!
-
Willkommen im Forum!
Wurde der Dimmer2 kalibriert? Wie lang ist der LED-Strip?
-
Leihen kann man sich als Laie bei der Elektrotechnik gewöhnlich nichts…
(SCNR)
-
Replace the resistor, get another diode, connect it between power (AC) and pin 1 of Shelly UNI, Cathode (ring) to pin 1, other side towards AC transformer. Cut wire at pin 2 and connect it to pin 6 (SENS GND). The other diode remains at pin 7 (cathode/ring). Rest of diagram as in post #14…
A more theoretical approach is given here (unfortunately in German language:
BeitragRE: Shelly UNI - Betrieb mit DC und/oder AC
Ab Beitrag #11 dieses Threads wurde eine Meßreihe mit verschiedenen Signalspannungen und Speisespannungen vorgestellt: DC-Signal, DC-Speisung, AC-Signal., AC-Speisung. Ein Szenario wurde dabei übersehen - trotzdem es in der Praxis häufiger vorkommt:
E. Speisung des Shelly UNI mit Wechselspannung; Aktivierung durch einen Schalter/Taster mit angeschlossenem Verbraucher an der gleichen Spannungsquelle
Wie ein Aufbau auf dem Labortisch und in der Praxis zeigte (siehe hier:
RE: Shelly Uni und…thgoebel23. Oktober 2022 um 16:45 -
Der Screenshot ist nicht vollständig (unten abgeschnitten)!