    Das Schaltbild sollte so funktionieren: Der Bewegungssensor schaltet von Klemme OUT gegen Minus. Das korrespondiert mit dem Shelly plus 1, der einen Stromfluß zwischen Klemme SW und L erwartet, um das Relais zu schalten.

    Weil der Shelly plus 1 SELV-konform ist, darf eine Lampe mit Netzspannung geschaltet werden, während das Gerät mit Kleinspannung betrieben wird.

    Berichte mal, ob es geklappt hat!

    Also weiter…

    Zunächst ein Blick auf die WebUI des Vintage (nacktes Prozessorboard, keine Elektronik angeschlossen):

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Man erkennt, daß der Vintage die Leistung nicht misst, sondern berechnet! Wäre auch sonst zu aufwendig gewesen…

    Ein Blick auf den Siebkondensator der 3,3V-Schiene, ein 470μF/10V-Typ, läßt übles vermuten:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Kondensator hat „dicke Backen“ und seinen Dichtungsstöpsel herausgedrückt!

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Das ist der Grund des Ausfalls: Netzteil defekt, weil der Elko fehlerhaft ist. Seine Werte: 38μF @ 100Hz., ESR 1,16 (das ist miserabel).

    Man kann spekulieren, ob die Ausfälle, die hier im Forum berichtet wurden, ALLE diese Ursache hatten. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, denn die Wärmebelastung im engen Sockel wird hoch sein. Natürlich kann man Shelly Vintage nicht reparieren, weil man das Gehäuse nicht zerstörungsfrei öffnen kann. Werde dennoch versuchen, die Lampe wieder zum leuchten zu bringen - einfach, um sicherzustellen, daß der Elko das einzige defekte Bauteil war..

    Unser Kollege VScheli hat mir eine seiner defekten Shelly Vintage zukommen lassen - sie sollte forensisch durchleuchtet werden. Die Zerlegung ist (natürlich) nicht reversibel:

    Man trennt den Sockel vom Glaskörper:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Die Elektronik besteht aus zwei Leiterplatten:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Die „weiße“ Leiterplatte enthält die Stromversorgung (SM7035P) und das IC zur Ansteuerung der Lampe (SM2123EG, Dual channel dimmable LED linear constant current controller); die grüne LP den ESP8266 und das Flash-Memory:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Das Prozessor-Board ist mit genau vier Lötpads mit dem Stromversorgungs-Board verbunden: PWM1, PWM2, 3,3V und GND. Daher ist der Prozessor leicht in Betrieb zu nehmen. Aber dazu später mehr…

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Die Netzspannung wird über einen Sicherungswiderstand (im Sockel) einem Brückengleichrichter zugeführt. Dann folgt der Gleichstrom-Zwischenkreis mit 2 HV-Elkos und der üblichen Drossel. Anschließend die Standard-Schaltung des SM7035P, bekannt von mehreren Shelly-Aktoren der Generation 1. Allerdings ist der Step-Down-Converter hier mit 3,3V Ausgangsspannung ausgelegt, denn Relais müssen nicht getrieben werden.

    Hier der in Schrumpfschlauch eingepackte Sicherungswiderstand:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Wie bereits erwähnt - der Prozessor war leicht auf Funktion zu überprüfen: 2 Drähte angelötet und 3,3V angelegt. Und schon erschien diese gute Nachricht auf dem Tablet:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Shelly Vintage war im AP-Modus!

    Jetzt geht es zur Fehlersuche: Weshalb funktionierte der Shelly nicht? Aber das folgt im nächsten Beitrag, weil ich hier keine Fotos mehr anfügen darf…

    Many thanks for the pictures!

    Unfortunately, the current to the lamp doesn’t flow through the current clamp! Only the (very small) current to supply the Shelly is measured. Pleas arrange the current clamp at the red wire leading to the lamp! Here’s a diagram to connect the Shelly EM correctly:

    451-ar768-leistungsmessung-png

    A bit more complicated due to the contactor used. But the contactor may be omitted…

    Second issue: The graphs for Voltage and Power are stored in the cloud. Hence, it is shown after an hour accumulated data available.

    Welcome to the forum!

    To your question at first a link to a thread concerning current clamps:

    thgoebel
    24. März 2023 um 13:43

    Unfortunately in German language - but there exist some tools to solve THIS issue…

    With Shelly 3EM it is possible to calibrate current clamps by yourself. Thus, I would recommend to use this model. Could arrange to modify a Shelly 3EM with the appropriate clamps, calibration and shipment to your country. Some tests are mandatory prior to an assignment.

    Willkommen im Forum!

    Zum vierten Wandler: Der zeigt, wenn installiert und kalibriert, den Strom im Neutralleiter an und dazu zum Vergleich die (geometrische) Summe der drei Phasenströme. Im Normalfall sollte da keine Abweichung auftreten. Gibt es doch eine, deutet das auf „Stromdiebstahl“ (Begriff des Herstellers) hin. Allerdings ist der Shelly 3EM/ pro 3EM mit diesem Feature keineswegs ein RCD-Ersatz! IMHO ist er vierte Wandler so überflüssig wie ein Kropf…

    Kaufen kann man einzelne Wandler im Handel.

    Im diesem Thread 8) sind Hinweise zu Lieferanten zu finden:

    Und hier der unvermeidliche Werbespot:

    thgoebel
    23. Februar 2022 um 14:53

    Willkommen im Forum!

    Die Deaktivierung der Leistungsmessung erfolgt in der Software. Daher könnte man das Relais ausbauen und den Kontakt überbrücken. Dann entfällt der Stromverbrauch der Relaisspule und die Garantie erlischt. Eingeschaltet werden muß das nicht mehr vorhandene Relais dennoch…

    Das wäre ein ideales Betätigungsfeld für einen Shelly 4Pro (der „alte“): Denn der hat vier Eingänge, die auf Spannung reagieren (und nicht auf Strom, wie bei allen anderen Shelly Aktoren). Hier ein paar Details:

    thgoebel
    15. Mai 2021 um 13:11

    Die Eingänge S-x können direkt mit den Kontrolllampen verbunden werden; weil die beiden Lampen einen gemeinsamen N haben, kann dieser Anschluss an Klemme N‘ gelegt werden. Leider ist der Shelly 4Pro nicht mehr erhältlich (bin jedoch gerne bereit, mein Testexemplar abzugeben)…

    Also muß eine andere Lösung her:

    Trennrelais

    Parallel zu den Kontrolllampen schaltet man je ein Trennrelais (Spule 230V AC, Kontakt 1x NO). Der Relaiskontakt wird zwischen Klemme SW und L eines beliebigen Shelly geschaltet (der Shelly 1L scheint mir am kostengünstigsten zu sein, denn er hat ZWEI SW-Klemmen). Die Eingänge auf „detached“ konfiguriert und die Befehle über „Webhooks“ bzw. „Actions“ abgegriffen.

    Andere Lösungsmöglichkeiten erfordern ein Studium der Schaltpläne, was ich noch nicht geleistet habe.