Welcome to the forum!
To your issue: Please connect A with E, B with F, C with G and D with H. Configure “Auto off” with 1 second to get a 1 second impulse at each output!
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Welcome to the forum!
To your issue: Please connect A with E, B with F, C with G and D with H. Configure “Auto off” with 1 second to get a 1 second impulse at each output!
Heute wurde mein Add-On für den Shelly pro 3 EM geliefert. Auf den Blick ins Innere war ich schon sehr gespannt:
Viel drin ist ja nicht. Obwohl ich mir vorgestellt hatte, da sei noch weniger zu sehen! Aber dazu später…
Es sind insgesamt drei Baugruppen: Das „Mainboard“ mit einem IC 393A (…) und wenigen diskreten Bauteilen, eine kleine Adapter-Leiterplatte für die Steckverbindung zum GPIO-Port des Shelly pro 3EM und eine Relais-Baugruppe.
Hier in einer anderen Ansicht:
Die Relais-Baugruppe hat uns ja am meisten interessiert: Welcher Relais-Typ ist eingebaut?
Es ist keine neu entwickelte Baugruppe - sondern das Modul aus dem Shelly pro 2! Daher kann ich jetzt einfach auf das Teardown zum Shelly pro 2 verweisen - dort steht eine Menge über die Temperaturüberwachung des Relaismoduls. Diese Überwachung ist auch im Add-On realisiert worden - dazu dient der IC 393A, ein Zweifach-Komparator. Der Link zum Teardown:
Streng genommen dürften wir auch die Schaltkapazität des Relais vom Shelly pro 2 kopieren, denn es handelt sich ja um identische Bauteile…
Auf dem Mainboard hat man, wie bereits erwähnt, die Temperaturüberwachung angeordnet:
Der IC 393A wird vermutlich bei überschreiten einer Schwelle einen GPIO-Port ansteuern, über den der Prozessor informiert wird. Die Schaltung dazu möchte ich noch aufnehmen.
Rasch noch die Ansichten des „Mainboards“. Die Oberseite:
Und die (bauteillose) Rückseite:
Mit dem Add-On wird ein zweifacher Verriegelungsschieber geliefert, mit dessen Hilfe der Shelly pro 3EM zusammen mit seinem Add-On auf die DIN-Schiene montiert werden. Damit wird eine „Fummelei“ mit zwei separaten Schiebern vermieden. Eine gut durchdachte Lösung!
Da hilft nur eines: Service-Ticket(s) schreiben!
Die Shelly Pro 3EM 120/400A […] bieten im Gegensatz zu anderen günstigen Lösungen auch einen Messeingang für N.
Leider tun sie das nur bis Firmware 0.14.x! Ab Firmware 1.0.x fehlt die Anzeige des Stroms im Neutralleiter. Man kann den N-Wandler zwar kalibrieren, ansonsten ist er momentan völlig nutzlos…
Und nein: Es gibt keine Lösung für das Problem! Update auf iPadOS 16 hilft, ist jedoch z.B. bei iPad Air 2 nicht möglich. Kauf eines neuen/gebrauchten iPad ist angesagt. Wegwerfgesellschaft…
Schön, daß wir darüber gesprochen haben! ![]()
Welcome to the forum!
Yes, indeed - you’ll need a separate power supply delivering 24V DC. Because you want to determine the liquid level in small steps, you’ll have to use the analogue voltage measuring input of the Add-On (ADC). Plus a resistor of 500 Ohms (generally two 1kΩ 1% in parallel). This resistor gives a voltage from the signal current (4 to 20mA gives 2 to 10V). Unfortunately, you’ll have an offset of 2V due to the base current of 4mA, which is used to indicate malfunction of the sensor (e.g. a breakage of the sensor wires or other things). Ground level of power supply, Add-On pin GND and sensor GND has to be connected each other.
You’ll find a lot of threads with the subject “4-20mA” as key word in a search in the forum. Due to the fact, mostly all threads are in German language, you’ll need presumably a translator…
Da gehört ein optischer Kontakt hin, der nicht empfindlich ist.
…oder ein robusterer Reedkontakt:
…oder ein spannungsfreier Einbau.
Die RTC läuft immer! Die Batterie ist wirklich eine (Lithium-)Batterie. Solche Stützbatterien haben eine Lebensdauer von 15 bis 20 Jahren. Was Janitza ist und macht, weiß ich nicht. Ebenfalls ist bislang unerforscht, ob es zwei Uhrzeiten im Shelly gibt und wie diese beiden Uhren abgeglichen werden - mit Sicherheit gibt es da Abweichungen! Hier gibt es somit noch ein weites Forschungsfeld…
Da wechselt man bei geschätzt über 100 Shelly 2.5 die Elkos aus und darf dann gnädige Ratschläge entgegennehmen, wie man das am besten macht. Irre…
Es gibt einen Thread, in dem durch Messungen bestätigt wird, daß bei Elektrowärme-Geräten keine Einschaltstrom-Spitze zu beobachten ist, wie das bei Glühlampen der Fall ist. Finde ihn nur auf die Schnelle nicht…
da der NV Elko meist ausfällt
Du hast da sicherlich statistische Daten, oder?
Wegen der Energiemessung benötigt der Shelly pro 3EM (und alle anderen der „EM-Serie“) eine Real Time Clock und etwas SRAM, um Werte abzuspeichern. Dies besorgt ein RTC-Baustein, der eine Pufferbatterie für den Fall des Stromausfalls braucht.
Das ist doch prima, Rolf! Dann machst Du die österreichischen Shellies…
Würde sagen, daß das wegen der Versandkosten erst ab drei bis vier Shelly 2.5 lohnt.
um die Genauigkeit geht es dabei ja nicht.
Es geht um eine ESR-Messung. Kenne kein Multimeter, was so etwas misst…
Man kann natürlich die drei Elkos austauschen, ohne ihren Status zu erfassen. Für mich ist das jedoch eine Verschwendung von Ressourcen. Daher löte ich die „Guten“ wieder ein. Das sind in der Regel die HV-Elkos…
Die Elkos prüfe ich mit einem LCR-Messgerät:
https://www.reichelt.de/lcr-meter-digi…75-p141207.html
Im diesem Thread werden Bezugsmöglichkeiten angegeben:
Was heißt „trotzdem“?
Habe nie behauptet, meine Berechnung würde alle drei Phasen umfassen. Schließlich messen wir mit der „drei Wattmeter-Methode“ (drei Stromwandler, drei Spannungsmessungen) jede Phase einzeln. Mit dieser Methode darf man alle drei ermittelten Leistungen addieren.
Jetzt sollte es vielleicht doch genügen? Schließe mich ansonsten ostfriese an…