Falls damit NUR der Shelly versorgt werden soll, geht das Netzteil. Für das Hunter-Ventil könnte die Spannung zu hoch sein! Möglicherweise benötigen die Hunter auch zwingend Wechselspannung?
Beiträge von thgoebel
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
-
Dennoch ein herzliches Willkommen im Forum, marco084 !
-
Aha. Der Shelly soll mit Wechselspannung versorgt werden! Das geht erst mit Spannungen größer 60V AC. Du benötigst ein 24V DC Netzteil!
-
-
Willkommen im Forum!
Zeigst Du uns bitte mal die Verdrahtung und das 24V-Netzteil?
-
-
Das ist recht wahrscheinlich. Aber zeig uns bitte noch kurz, wie Du den Shelly pro 1PM verdrahtet hast!
-
There is NO Add-On for Shelly pro 3 available yet!
-
Thema
Shelly pro 3 Teardown; Stromaufnahme und Betrieb mit Kleinspannung
Ein neues Test-Objekt ist vergangene Woche eingetroffen: Ein Shelly pro 3 .
Innen sieht er so aus:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Die Ansicht von der Seite lässt drei Baugruppen erkennen:
Das "Relay Board" (links), das "Main Board" (horizontal) und das "Buttons Board" (rechts).
Hier das "Relay Board" in voller Größe:
…Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu thgoebel28. November 2022 um 15:46 -
-
Really? And what about the 3 16A relays in the Shelly pro 3?
-
Der Eingangsstatus bei Generation 2-Geräten wird (auch bei „detached“) so angezeigt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Schaltertyp „Taster“)
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. (Schaltertyp „Schalter“)
-
Seltsam, daß man zwei Werte misst, wenn nur einer angefordert wurde…
Also: Es waren keine 3V DC zwischen SW und L? Dann ist der Shelly defekt, und zwar der 47kΩ-Widerstand direkt an Klemme SW. Man kann das reparieren. Hoffe, daß es ein Frühausfall war - ansonsten müsste man bei Shelly Mini 1 und plus 1 abraten, gegen N zu schalten…
-
Miss bitte mal die Spannung zwischen Klemme SW und L bei offenem oder abgeklemmten Schalter. Hier sollten rd. 3V DC zu messen sein!
-
Meine E-Mail-Adresse ist hinter meinem Avatar hinterlegt, falls die Forenkonversation nicht klappen sollte! Aber das geht auch hier: thomas.goebel (at) gmx.net
-
Wenn der Rollladen ausschließlich geschlossen werden soll, reicht ein Shelly 1 oder 1 PM. Aber dann ist er zu. Geöffnet werden muß er dann von Hand…
Spaß beiseite: Ein Rollladen hat zwei Laufrichtungen (rauf/runter). Um die zu schalten, braucht es zwei Relais. Also einen Shelly 2.5 oder plus 2PM…
Ausnahme: Antrieb mit integrierter Steuerung, wie Markisen, Garagentore o.ä. Diese lassen sich per Tastendruck steuern. Ein wiederholter Druck kehrt die Laufrichtung um.
-
Empfehlungen für die drei Elko Süd im Shelly 2.5 finden sich in diesem Thread. Es zwei verschiedene Typen: (a) Der NV-Elko 100μF/16V ist immer defekt. Besonders wenn da „Chongx“ draufsteht, kann man den unbesehen entsorgen. (b) Zwei HV-Elkos 4,7μF/400V. Die sind in geschätzt 30% der Fälle defekt. Hier erspart die Messung der Kapazität und des ESR-Wertes die Verursachung von Elektronikschrott…
Zur Beschaffung: Die Einhaltung der mechanischen Abmessungen ist signifikant - sonst passen die Teile nicht in das Gehäuse!
Für den NV-Elko gibt es (teure) Typen von Illinois Capacitors (100μF/25V), die über Farnell, Mouser oder Digitec bezogen werden können. Die Transportkosten sind hier der Kostentreiber. Daher bestelle ich eine größere Menge und kann welche abgeben (0,35€/Stück). 16V-Ausführungen gibt es von Panasonic bei Reichelt. Oder bei mir…
Die Situation bei den HV-Elkos ist prekär: Seit über einem Jahr sind keine 4,7μF/400V mit den benötigten Abmessungen (6,5x11mm) zu kriegen. Baue deshalb 3,3μF/400V ein. Aber auch die sind selten geworden. Habe aktuell wieder einen kleinen Bestand…
-
Laut Statusabfrage fließen 18mA bei 231V und cos φ = 0. Wieviel Wirkleistung ergibt das rechnerisch? Eben…
-
Sollten zwei schlecht bzw. nicht isolierte Drähte außerhalb des Shelly einen Kurzschluss verursacht haben? Kann mir schlecht vorstellen, weshalb deshalb die interne Sicherung, der VDR, mindestens ein HV-Elko und eine respektable Leiteeplattenfläche verbrennen sollten! Das hätte einen satten Kurzschluss mit ansprechen des LS-Automaten verursacht. Mehr nicht…
-