Statistisch gesehen nicht…
Beiträge von thgoebel
-
-
-
Und das sind die Shelly 1 Mini Gen3 und Shelly 1PM Mini Gen3
Gibt es einen begründeten Verdacht, daß bei den abgelichteten Geräten Probleme mit Elkos auftauchen? Mir sind diese noch nicht mit Elko-Problemen untergekommen…
Und ja: Baue ich einen 330μF-Elko an einer Stelle ein, an der ein 100μF ausreicht, verdreifache ich die Zeit, mit der beim Austrocknen die 100μF-Grenze unterschritten wird, wenn wir annehmen, daß der Prozeß annähernd linear abläuft. Ein Schelm, der Böses dabei denkt!
Bis zum Beweis des Gegenteils sind die Probleme beim Shelly 2.5 einem ganz bestimmten 100μF-Elko eines ganz bestimmten Herstellers anzurechnen. Habe eine Tüte mit über 200 defekten, schwarzen „Chongx“-Elkos - und nur einen Ausreißer eines anderen Fabrikats. Dies ist auch von der geforderten kleinen Baugröße abhängig!
-
Mit einem Kondensator, der am PWM-Signal nach GND geschaltet wird, erreicht man mit Werten von 1 bis 10μF und dem empfohlenen Widerstand von 3,33kΩ ausreichende Zeitkonstanten. Die Anwendung toleriert ja durchaus eine gewisse Verzögerung, bis das Signal eingeschwungen ist.
-
Der Add-On plus misst die Spannung an der Klemme „Analog In“ mit einem aus zwei OP-Amps implementierten V-/f-Umsetzer. Der im ESP32 des Shelly-„Mutterschiffs“ vorhandene ADC wird dabei nicht genutzt.
-
In der jeweiligen Ansicht des Raumes das Stift-Symbol anklicken. Dann ist der Raum mit allen dort befindlichen Geräten (auch den Offline-Shellies) im Bearbeitungsmodus. Jetzt kann man durch Anklicken des Papierkorb-Symbols die jeweiligen Geräte aus der App löschen.
(Hätte gerne Screenshots angefertigt - leider läuft meine App heute nicht hoch…)
-
okay.
Gerne!
Die „transition time“ ist WIMRE mit 1 Sekunde vorbelegt. Das reicht für den „Soft Start“ aus. Man sollte die Zeit halt nicht zu kurz machen, weil die Schutzfunktion des langsamen Hochlaufs nicht mehr gegeben ist. Der Betrieb mit oder ohne Neutralleiter ist dafür nicht wesentlich - den habe ich nur deshalb erwähnt, weil MIT Neutralleiter ein Bypass nicht erforderlich ist, auch wenn die Mindestlast nicht erreicht wird. Wie ein Shelly Dimmer2 angeschlossen wird, ist im „Lexikon“ ausgiebig erläutert.
-
Das ging jetzt über 3 Jahre gut.
ThemaDefekte Elkos bei Shelly 2.5 (und anderen Shellies…)
Hatte gestern drei Shelly 2 .5 aus unterschiedlichen Bauserien auf dem Labortisch. Bei allen dreien zeigten sich die Symptome „Rauschen“, „Fiepen“, instabile WLAN -Verbindung bis zum völligen Ausfall. Eine Überprüfung der drei Elkos (2 HV-Elkos 4,7μF/400V, 1 NV-Elko 100μF/16V) ergab, daß in allen drei Fällen die NV-Elkos „taub“ waren: Die Kapazitätswerte reichten von einigen 100nF bis knapp 20μF. Nach dem Austausch der NV-Elkos laufen die Shellies wieder…
Um einer fehlerhaften Charge von Elkos…thgoebel15. April 2022 um 10:34 Aus der Shell-App lassen sich auch Geräte löschen, die offline sind. Neue Shelly 2.5 werden nicht mehr erhältlich sein - das Gerät wird nicht mehr hergestellt!
-
Der ADS1115 4-Channel ist am ESP32 nötig, da die interne Volt Messung mit eingeschaltetem Wlan nur ein Schätzeisen ist!
Auch im Shelly UNI plus arbeitet ein ESP32. Mit WLAN und ohne zusätzlichen ADC! Was sagt uns das?
-
Doch, BLU-Motion…
-
Meine eher den Shelly. Obgleich Shelly (pro) 3EM eine untrennbare Einheit darstellen, weil beiden Komponenten im Werk zusammen kalibriert worden sind. Bei Reklamation sind daher Wandler und Gerät zusammen zu retournieren.
-
-
Wenn ich mir das so ansehen und annehme, daß die Prüfung der Wandlerzuordnung korrekt ist, könnte ich einen Defekt an Phase B vermuten…
-
Willkommen im Forum!
Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine transiente Überspannung beim Abschalten des Motors in Zusammenhang mit einem schlecht entstörten Bildschirm. Das hat mit dem Shelly nichts zu tun - würde auch beim Schalten per Rolloschalter auftreten! Abhilfe könnten zwei „Snubber“ (RC-Glieder) bringen, die am Rollladenantrieb installiert werden: Ein Draht des Snubber an den „auf“- bzw. „ab“-Draht, der andere Anschluss des Snubber an N. Snubber gibt es als Zubehör im Shelly-Shop.
-
Thanks for the info! With a Shelly plus i4/DC the issue is quite simple to solve:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. PGM outputs should be configured to switch „ground“ potential.
-
Sehe auf den halben Screenshots kein Minuszeichen! Ganze Abbildungen, am besten durch Speichern auf dem Smartphone erstellt, wären wünschenswert. Immer empfehlenswert: Die Inbetriebnahme-Hilfe für Shelly 3EM und pro 3EM, sowie das Messen mit einem zweipoligen Spannungsprüfer („Duspol“) zwischen der Klemme, an der Stromwandler A montiert ist, zur Klemme A des Shelly. Dito für B und C. In allen Fällen darf keine Spannung anliegen!
ThemaInbetriebnahmehilfe Shelly 3EM und Pro3EM
Hallo zusammen,
immer wieder tauchen Threads zum Themenfeld "Anzeigen des 3EM sind fehlerhaft" oder "Messwerte nicht plausibel" auf.
Da hier an 400V gearbeitet wird, dürfen die Arbeiten nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden!
Bitte beachtet die 5 Sicherheitsregeln und benutzt geeignete und zugelassene Prüf- und Messwerkzeuge
Elektroinstallation - Sicherheitsregeln
Elektroinstallation - Was darf ich eigentlich selbst machen?
Nachdem ich heute den dritten 3EM in Betrieb genommen habe, sehe…Shelly 3EMGast1025. Oktober 2020 um 14:11 -
Das Schaltbild wäre für einen Shelly UNI plus geeignet (wenn die Pin-Nummerierung angepasst würde). Für einen Shelly UNI passt es nicht: Hier müssen die gemeinsamen Pole der Magnetschalter (bzw. des Magnetschalters - es ist nur einer erforderlich) an SENSOR Vcc (Pin4) statt, wie dargestellt, an SENSOR GND, geschaltet werden. Dann sollte das passen…
-
Welcome to the Forum!
At first, we need to understand your issue - and need to know, what a PGM in MEGALLAN board is!
Many thanks for clarifying this and some links to specification, manuals or whatsoever!
-
Zum Wermutstropfen:
Habe mir die Beschaltung des ELTAKO nochmals durchgelesen und bin darauf gestoßen, daß die Glimmlämpchen in den Taster nicht an N angeschlossen sind, sondern parallel zum Tasterkontakt geschaltet sein müssen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Anmerkungen zur Skizze:
(a) Den blauen Teil bitte vorerst ignorieren!
(b) Die Glimmlampe ist ohne Vorwiderstand gezeichnet.
Wegen des relativ niedrigen Spulenwiderstands des ELTAKO haben die Gimmlampen mit dem Stromstoßschalter einwandfrei funktioniert. Nun ist der ELTAKO durch einen Shelly plus 1PM in der gezeichneten Weise ersetzt worden. Ob mit ohne „Bukowski-Draht“ (780kΩ) - durch die Glimmlampen fließt nicht genügend Strom, damit sie befriedigend leuchten!
Wenn die Taster einen Anschluss für Neutralleiter hätten, könnte man die Kontrolleuchten anders (gegen N) anschließen. Das ist jedoch unbekannt. Daher muß der blaue Schaltungsteil hinzu: Ein Grundlastelement (GLE), was es z.B. von ELTAKO gibt, bringt die Glimmlampen zum Leuchten…
-
WITH neutral wire, a bypass is obsolete, whatever the load may consume.