No. Calibration will fail.
Beiträge von thgoebel
-
-
Willkommen im Forum!
Wie ist Deine Pumpe geschaltet: Stern oder Dreieck? Bei Sternschaltung genügt die Messung einer Phase:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Gesamtleistung ist P = 3 * Pw1.
-
Welcome to the forum!
To solve the issue, you could:
Send the defective TRV back to the seller, or have a look inside: This
BeitragRE: Teardown Shelly TRV
Binnen einer Woche hatte ich zwei TRV mit diesem Montagefehler auf dem Tisch:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Hier wurde bei der Montage im Werk der Stecker am Motor versetzt gesteckt! Solch ein TRV entwickelt keine Kraft auf das Ventil. Der Motor läuft auch nur in einer Richtung, so daß sich der schwarze Ventilstößel aus dem Gewinde dreht und aus der Führung herausfällt. Korrigiert man die fehlerhafte…thgoebel5. Februar 2024 um 20:10 is an assembly error which may cause the same symptoms.
-
Sorry, Andreas, das habe ich missverstanden! Natürlich darf man in der App bzw. WebUI den „virtuellen“ Knopf nicht betätigen - der lässt sich nicht einfach abschalten. Vergiss meinen Einwand…
-
Auch mit Script darfst Du den Button direkt an diesem Gerät in der App nicht betätigen 😎
Dann wird das Relais geschaltet.
Bei einem Shelly plus PlugS lässt sich der Eingang abkoppeln („detached“):
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Eine Halogenlampe kann es eigentlich nicht sein - die leuchten unverzüglich. Was ist es denn für ein Typ? Leuchtstoffröhren mit Ballastdrossel und Bimetall-Starter sind „gefährlich“ für Shellies und andere elektronische Gerätschaften, weil beim Starten der Röhre hohe Spannungsspitzen erzeugt werden…
-
Würde der Shelly Plus Uni denn auch mit dieser Schaltung funktionieren? Wenn nein, warum? Anscheinend ist ja das Bezugspotential ein anderes beim Plus.
Nein. Weil der Shelly UNI plus eine andere Eingangsbeschaltung hat, als der UNI: Der UNI reagiert auf Spannung (größer 1,7V), die Shelly-Aktoren inkl. UNI plus auf eine Strom (größer 18μA), der aus dem Eingang nach GND/L fließt. Daher muß man bei letzteren einen Widerstand („pull-down“) zwischen SW/IN und L/GND anordnen, an dem bei positiver Spannung der Strom abgeschnürt wird.
wird der Eingang in der verlinkten Schaltung nicht sowieso "high", wenn der Taster gedrückt wird, unabhängig vom Elko?
Der Elko soll die von der Diode gleichgerichtete Wechselspannung glätten, damit der Eingang nicht „flattert“.
-
Zunächst dazu:
Weiter schreibst du hier in der Erklärung der Schaltung zwei mal davon, dass bei einem Wechselspannungssignal der Elko aufgeladen wird. Das eine Mal soll dann der Eingang aktiv werden, das andere aber inaktiv.
Beim Shelly UNI werden die beiden Digitaleingänge IN-1 und IN-2 mit einem „high“-Pegel aktiviert. Daher würde die Schaltung mit dem Elko, der Diode und dem Widerstand am Shelly UNI den Eingang aktivieren, sobald eine Wechselspannung anliegt. Dies lässt sich beim UNI allerdings auch mit einer simplen Diode erreichen.
Die Eingänge der Shelly-Aktoren (im Beispiel der Shelly 1) und des neuen UNI plus werden mit „low“-Potential aktiviert. Daher ist dort ein Pull-Down-Widerstand erforderlich, der in Ruhe den Eingang aktiviert. Das gleichgerichtete Wechselspannungs-Signal baut eine positive Spannung am Eingang SW auf, die den Stromfluß von Klemme SW nach L (GND) behindert und damit den Eingang deaktiviert.
Dies schreib ich auch in dem verlinkten Artikel. Eine sinnentstellende Verwechslung kann ich nicht erkennen.
Übrigens lässt sich beim UNI plus die Klingelerkennung auch mittels Frequenzmessung am Count-Eingang lösen:
BeitragRE: Shelly Plus Uni - Klingelerkennung
Die in Beitrag #9 vorgestellte Schaltung funktioniert (natürlich) mit Gong NICHT! Lässt man den Gong weg, funktioniert es:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Mit Gong wird der Impulseingang wegen des nicht sauberen Bezugspotentials ständig mit einer Wechselspannung beansprucht, weshalb keine Frequenzänderung mehr auftritt und infolge dessen nichts signalisiert wird.
Mit einer Diode (also doch!) funktioniert die Sache auch…thgoebel30. Januar 2024 um 15:29 -
Schimpft mich Lügner. Aber das zeugt doch von beträchtlicher (krimineller) Energie?
-
Das habe ich nicht…
-
Weil dort ein Post von Mamajuana stand. Der wurde offenbar entfernt…
-
Hier ein Angebot:
https://www.ebay.de/itm/1755390129…emis&media=COPY
Kann Dir ebenfalls kleine Stückzahlen (bis 30 Stück) von den benötigten Elkos abgeben:
100μF/25V Illinois Capacitors je 0,30€
100μF/16V Panasonic 16SEPC100M (Polymer Dielektrikum) je 0,75€
3,3μF/400V „Chonx“ je 0,18€
Zuzüglich Versandkosten (1,00€ Maxibrief, oder 1,60€).
-
Der Strom muss also notwendigerweise mit Vorzeichen betrachtet werden, auch physikalisch hat der Stromfluss eine Richtung.
Leider hat Wechselstrom (und von dem reden wir hier) keine Stromrichtung - auch nicht physikalisch. Das Vorzeichen bei der Wirkleistung, die sich im Wechselstromsystem aus P = U * I * cosφ berechnet, wird somit vom Phasenwinkel bestimmt. Und hier ist etwas in der neuen Firmware geschehen: War früher bei negativer Wirkleistung (gleich Einspeisung) der Powerfaktor negativ, so ist er dies in der aktuellen Firmware nicht mehr. Offenbar hat man den Powerfaktor erneut neu definiert - oder es gibt einen Bug. Die Entwickler sollten über die QA-Gruppe bereits informiert sein.
-
Scheinleistung wird aus der vorzeichenlosen Multiplikation von Strom und Spannung berechnet und ist daher per Definition positiv.
-
Mit 49°C ist die CPU-Temperatur des/der Shelly relativ niedrig. Große Sorgen würde ich mir da nicht machen.
Die 100μF-Elkos sind bei allen Shelly 2.5 mit Symptomen (Fiepen, WLAN-Instabilität) defekt. In der Regel ist der Kapazitätsverlust eklatant: Werte <1μF sind an der Tagesordnung.
In weniger als 30% der Fälle sind auch die beiden HV-Elkos betroffen. Ich tausche diese nur bei schlechten ESR-Werten aus.
4,7μF/400V sind in den geforderten Abmessungen (Durchmesser 6mm, Höhe 12mm) kaum noch erhältlich. Baue daher seit einem Jahr 3,3μF/400V ein, die jedoch ebenfalls seltener werden.
-
Falls der 3EM nicht umgetauscht bzw. zurückgegeben werden kann, lese ich gerne das Passwort aus. Dies bedingt ein Auslöten des Flash-Memory, ist daher keine reine Software-Angelegenheit. Bei Interesse bitte PM…
-
Das weiße Kabel ist für die grundsätzliche Funktion nicht relevant! Sei froh, daß Du stabile 18V DC hast.
-
DIP 2 (B) aktiviert den automatischen Zulauf. Weshalb ist dies eingeschaltet? Verstehe das so, daß das Tor automatisch (nach Zeitablauf) schließt!
-
-
Drying-out of capacitors is mainly induced by temperature. Temperature inside a Shelly 2.5 is independent from voltage, cause the half voltage is accompanied by the double current, if power consumption of Shelly and/or attached appliances is the same. Thus, it is very likely that capacitors do have the same life cycle in a 120V grid.