Beiträge von thgoebel

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

    Der neue Shelly UNI plus ist auf dem Markt:

    https://www.shelly.com/de/products/shop/sw10116-3

    Was mich freut, ist/sind:

    - der Impulseingang, der Impulse mit einer Folgefrequenz bis zu 1kHz zählt,

    - die verbesserten Ausgänge, die jetzt max. 250mA schalten können,

    - daß der Betrieb mit 5V DC möglich ist,

    - daß das Teil Scripting beherrscht, und

    - daß die Digitaleingänge den Schaltbedingungen der üblichen Shelly-Aktoren angepasst wurden.

    Man benötigt keine Dioden mehr! Der Eingang wird jetzt, wie z.B. beim Shelly plus 1, mit einem Strom von 34μA aktiviert, der aus dem Eingang nach GND fließt. Das vereinheitlicht die Schaltbedingungen! In einigen Fällen (positive Spannung als Eingangssignal) wird allerdings ein zusätzlicher Pull-Down-Widerstand (4,7 bis 10kΩ) erforderlich sein.

    Die Pin-/Drahtbelegung und die Drahtfarben:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Wie beim alten UNI, führen die Pins 1 und 2 zu einem Vollwellengleichrichter - sind somit für die Versorgung mit Wechselstrom zuständig. Gleichspannung wird über Pins 6 und 7 angelegt.

    Welcome to the forum!

    Due to the fact the HC-SR501 has a digital output with open collector, it can be wired with the digital input of the Add-On. Hence, the 1-wire bus of the Add-On ist free for a connection with a DHT22.

    To supply the HC-SR501 with 3,5V Vcc of the Add-On, the PIR sensor must be slightly modified, as described in post #11 of this thread:

    thgoebel
    19. Juni 2023 um 11:37

    Dazu kann ich nichts sagen, weil ich noch keinen Shelly pro EM3-400 und dessen Wandler auf dem Tisch hatte. Das könnte man ändern - tausche gerne einen Shelly pro 3EM mit 3 Stück 120A-Wandlern gegen Dein Gerät mit 400A-Wandlern. Ansonsten kannst Du eine Test durchführen: Kaputtgehen kann nichts, Du wirst keine 400A mehr messen können und musst den 120A-Wandler mit dem 400A-Wandler kalibrieren.

    Zu der Liste, die bereits an anderer Stelle gepostet wurde, ist lediglich zu wiederholen, daß der Würth-Elko mit 15mm Länge zu groß baut.

    Der Hinweis auf den "trockenen" Elko (Polymer-Dielektrikum) ist allerdings wertvoll:

    The benefits of solid polymers include a low ESR that is stable across temperatures, frequencies, and operational lifetime.

    Insbesondere die Temperaturfestigkeit ist im Fall des Shelly 2.5 essentiell! Mit über 6mm Durchmesser ist das Teil etwas zu dick. Allerdings ist der Elko nur 6mm hoch. Möglicherweise kann er deshalb im Shelly 2.5 aufrecht montiert werden. Werde mal Muster ordern...

    Die Sache mit den Platzgründen verstehe ich nicht: Der 400A-Wandler baut doch größer, als der 120A-Wandler?! Wo hast Du den 400A-Wandler ohne Shelly kaufen können? Und ja: Der 400A-Wandler wird theoretisch nur bis 120A messen, weil ich vermute, daß er das gleiche Übersetzungsverhältnis wie der 120A-Wandler hat. Habe allerdings noch keinen 400A-Wandler auf dem Tisch gehabt…

    Vermutlich lautet die Frage: „Kann ich einen 50A-Wandler an Stelle eines 120A-Wandlers einsetzen?“ Hier wäre die Antwort: Ja. Man muß allerdings die Anschlußtechnik beherrschen und den freien Drahtenden die richtigen Kontakte aufcrimpen…

    Welcome to the forum!

    Generally, 4-20mA sensors need a 24V supply voltage. The shunt resistor should have 500Ω as well to use the full working range of the sensor. But this does not explain the fluctuations…

    Diagram looks fine - no other remarks except the given two complaints. I’m sorry!

    Addendum: Possibly the sensor is in a hiccup mode due to incorrect supply?

    The little bar is the only way to indicate the state of the input. In the case, the input is attached to the output, the circle ⭕️ should turn from gray to blue when input was activated.

    To the issue with the app:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Do you see the above? Clicking on ‘hidden devices’ should lay open the hidden channel…

    To the characteristics of the inputs: These are activated by a positive voltage larger than 0,8V above SENS GND (Pin 6). Slightly more voltage is necessary if GND (pin 2) is used (approximately 1,6V).

    Ich frage mich, weshalb Du das nicht testest? Zu Beginn dieses Threads schriebst Du, Du wolltest mit einem Shelly plu 2PM testen. Jetzt möchtest Du von Forenmitgliedern, die wahrscheinlich keinen Somfy-Taster/Schalter besitzen, erklärt haben, wie die Funktion sein wird. Allem Anschein nach ist das Somfy-Teil ein rastender Taster, der mit der mittleren Taste („Stop“) mechanisch zurückgestellt wird. Daher würde ich den Shelly auf „Schalter“ konfigurieren.

    Das Schaltbild sollte klar sein:

    624-ar768-jalousie-shelly-plus-2pm-png

    Alternatively, you may use an electrical interlock instead of a script: You would need two relays with TWO NO/NC contacts. One contact pair at each of the relays is used to switch the motor (as described in post #2), the other NC of each relay is wired in the coil circuit of the other relay. Thus, only one coil can be activated at one time.

    Addendum:

    Sorry, must amend the specs for the two relays:

    Both relays have to have 2 NO contacts! If an interlock by hardware means is needed, each relay should have an additional NC contact.

    A little sketch will clarify this much better:

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Legend:

    SW inputs of Shelly plus 2PM are omitted. One NO contact of relay 1 is not needed.

    Attention please: NC and NO contacts must NOT have a common pin, but two independent contacts!

    Please pardon my scribbling - it was done with my left hand although I’m right-hander…