Martin, Du hast eindeutig die schärferen Augen! Wie aus meinem Text hervorgeht, habe ich die Klemmen 2 und 3 verwechselt (und dazu noch einen Typo bei 1/3 verursacht). Sorry! Dennoch habe ich größeres Vergnügen mit Stromlaufplänen (die sind dann nicht bunt und enthalten keine Ansicht der verwendeten Bauteile) oder Montageschaltplänen (wer‘s denn braucht).
Beiträge von thgoebel
-
-
Hier die Klemmenbelegung des Hesvhen CT1-25 in groß:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Vergleichen wir mit dem „Plan“ in Beitrag #11, erkennen wir, daß
(a) der Verbraucher parallel zu einem Schließerkontakt des Relais angeordnet wurde (2/4), und
(b) am anderen Schließerkontakt (1/2) N und L angelegt wurde.
Weil die Spule des Relais korrekt am Shelly angeschlossen wurde und der Shelly ebenfalls richtig beschaltet ist, wird das Relais beim Einschalten einen Kurzschluss produzieren. Dumm gelaufen…
So lobenswert die Übung im Zeichnen von Verdrahtungsplänen ist - in die Öffentlichkeit gehören solche Übungen jedoch IMHO nicht.
-
-
Wäre dann die Belegung so machbar?
Pin 1 - N
Pin 3 - I
Pin 4 - O/L gedrückt
Das sollte so funktionieren.
-
Mit einem ELTAKO Grundlastelement und einem „Bukowski-Widerstand“ lässt sich die Aufgabenstellung, den Theben-Treppenhausschalter mit einem Shelly pro 1 zu ersetzen und die Beleuchtung der Tasten zu erhalten, lösen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. In der Skizze sind zwei der drei Taster nur schematisch angedeutet. GLE ist das Grundlastelement. Der „Bukowski-Widerstand“ hat 780kΩ. Bei der Beschaffung bin ich gerne behilflich. Der SW-Eingang muß auf „invers“ gesetzt werden, weil der Widerstand die Logik umkehrt. Der Tastentyp wird auf „Switch“ oder „Edge“ gesetzt und ein Auto-Off-Timer in der gewünschten Zeitdauer gesetzt.
-
Daher werde ich mich mit diesen sogenannten "Spezialisten" und deren sinnfreien Antworten nicht länger beschäftigen.
-
Sorry - war der Meinung, daß das verständlich ist. Vor allem, wenn man bereits eine Lösung mit ESP32 aufgebaut hat. Der verlinkte Beitrag (nicht der gesamte Thread) beschreibt ja eine Kopplung eines Shelly 0-10V mit einem käuflichen PWM-/DC-Wandler. Letzterer wurde angewendet, weil das zu steuernde Gerät das PWM-Signal nicht „mochte“. Diese Lösung ist für meinen Geschmack auch von Laien nachvollzieh- und nachbaubar…
-
-
In diesem Thread und speziell in diesem Beitrag des Threads finden sich Lösungen:
BeitragRE: Teardown Shelly plus 0-10V (Dimmer) und Messungen des PWM-Signals
(Zitat)
In Beitrag #6 (RE: Teardown Shelly plus 0-10V (Dimmer) und Messungen des PWM-Signals) gibt es einen Anschlußplan mit invertiertem PWM-Signal. Oder nutzt Du als Spannungsquelle ein Add-On plus?
Nachtrag:
Habe verstanden! Du nutzt den PWM-DC-Wandler. Hier eine Beschaltung mit invertiertem PWM-Signal:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der Jumper des Moduls muß hier auf 5V gesteckt werden.thgoebel1. März 2024 um 20:23 -
Shelly Smoke muß man häufig aufwecken, wenn man sie konfigurieren möchte: 3 kurze Tastendrücke (wenn ich mich recht erinnere)!
-
Auf dem Foto sehe ich, daß es von Klemme O und N zur Lampe geht. Das wäre normal und nicht verwunderlich!
-
-
Funktioniert der Monitor?
-
Willkommen im Forum!
Welches Elektrogerät ist denn an die Steckdose angeschlossen? Ist es eingeschaltet?
-
Vor einigen Minuten hat sich Forenmitglied Nr. 120.000 registriert. Herzlichen Glückwunsch! Denke, wir werden jedoch eher die 125.000 feiern wollen…
-
Ich versuche noch die Schaltung zu verstehen...
Das fällt (mir jedenfalls) leichter mit dieser Skizze, die den Ausgang des Shelly 0-10V Dimmers und den PWM-Eingang des Wandlers zeigt:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Invertierung des PWM-Signals wird dadurch erreicht, daß der Augang des Optokopplers des Shelly und der Eingang des Optokopplers des Wandlers parallel geschaltet ist. Bei der ersten Schaltung waren sie in Serie angeordnet.
-
Danke für die Rückmeldung! Freut mich, daß es klappt, denn die letzte Skizze war ungeprüft. Ist eigentlich nicht meine Art, war jedoch unvermeidbar…
-
Wie könnte ich das Signal invertieren?
In Beitrag #6 (RE: Teardown Shelly plus 0-10V (Dimmer) und Messungen des PWM-Signals) gibt es einen Anschlußplan mit invertiertem PWM-Signal. Oder nutzt Du als Spannungsquelle ein Add-On plus?
Nachtrag:
Habe verstanden! Du nutzt den PWM-DC-Wandler. Hier eine Beschaltung mit invertiertem PWM-Signal:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Jumper des Moduls muß hier auf 5V gesteckt werden.
-
Das ist ungünstig! Die Kabel sollten linear ausgelegt werden, sonst gibt es Einstreuungen. Aber der gemeldete Fehler ist damit nicht erklärbar…
-
[calib.dat] finde ich beim Pro gerade nicht
Diese Datei kann beim Shelly pro 3EM nicht ausgelesen werden (oder trägt einen anderen, unbekannten Namen)…