Bitte um PM wegen der Beschaffung des Widerstands.
Nachtrag:
Das Verhalten des Shelly Dimmer2 bei SW2 auf „detached“ muß ich noch untersuchen. Diesen Anwendungsfall hatte ich damals nicht im Fokus…
Bitte um etwas Geduld!
VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
Bitte um PM wegen der Beschaffung des Widerstands.
Nachtrag:
Das Verhalten des Shelly Dimmer2 bei SW2 auf „detached“ muß ich noch untersuchen. Diesen Anwendungsfall hatte ich damals nicht im Fokus…
Bitte um etwas Geduld!
Und noch eines: Willkommen im Forum!
Der SW-Eingang eines Shelly Aktors schaltet sowohl mit L-Potential, als auch mit N-Potential. Daher ist der SW2 in diesem Fall bei ausgeschaltet Lampe über N, bei eingeschalteter Lampe über L (Schalter) aktiviert.
Details zum Thema findet sich hier und in den verlinkten Beiträgen, ebenso Lösungen, was man dagegen tun kann:
Ich zieh mich jetzt mal raus aus dieser Sache - seit Beitrag #9 ist das Problem gelöst. Wir reden hier nur noch über des Kaisers Bart…
Nachtrag: Habe mir den ganzen Thread nochmal angesehen. Das nennt man wohl „nachkarten“…
Und wozu war dann Beitrag #12?
Ein Zitat aus der inkriminierten Dokumentation:
>>>> This is a photoelectric water liquid level sensor that is operates using optical principles. The advantages of this photoelectric water liquid level sensor are good sensitivity and no need for mechanical parts - meaning less calibration! The corrosion resistant probe is easily mounted and can handle high temperature and high pressure. <<<<<
Wie kommst Du darauf, Rolf, daß das ein Sensor ist, der die Leitfähigkeit der Flüssigkeit nutzt? Habe das Ding bei flüchtigem Betrachten des Datenblatts als einen optoelektrischen Sensor betrachtet…
Stimmt - es müssten 3,34kW Scheinleistung angezeigt werden. Aber merkwürdig ist, daß da neuerdings Blindleistung ausgeworfen wird! Muß ich morgen mal an meinem Exemplar testen…
Sicher meinst Du 2864 VA Scheinleistung? Und wo ist das Problem? Die Werte passen doch…
What about leaving the Niko Dimmers in place and to control them via Shelly 0-10V Dimmer?
Wechselstrom ist per Definition vorzeichenlos. Wirkleistung und cosφ jedoch nicht.
FE 1.2.8 wird höchstwahrscheinlich Fehler beheben!
Eine gute Nachricht: In der aktuellen HW-Version des Add-On „Plus“ wurde das Layout geändert - die Diode kann nicht mehr beschädigt werden!
Für die Messung mit dem Duspol müssen keine Wandler entfernt und die Anlage braucht nicht stromlos gemacht zu werden. Im Gegenteil! Ohne Spannung kann man nicht messen! Mite dem einen Pol des Spannungsprüfers eine Klemme des Leiters kontaktieren, an dem Wandler A montiert ist. Mit dem anderen Pol des Prüfers die Klemme A des Shelly kontaktieren. Wird jetzt eine Spannung (400V) angezeigt, ist Wandler A (und noch einer) falsch montiert. Gleiche Prüfung für B und C durchführen. Wenn bei allen drei Tests KEINE Spannung angezeigt wird, ist die Installation korrekt!
Wie stehen die Jumper? Auf 3,3V oder auf 5V?
Wo gibt es denn im Winter soviel Einspeiseleistung mit einer PV-Anlage? Oder ist das Windkraft?
Tatsächlich handelt es sich also um Ströme zwischen 60 und mehr als 70 Ampere und eine Gesamtleistung von knapp 40kW?!
Kann die Nachprüfung mit der Stromzange nur empfehlen. Und die Prüfung mit dem Duspol: Von Phase A (dort sitzt Wandler A) nach Klemme A am Shelly gemessen, darf keine Spannung anliegen. Dito für B und C…
Nachtrag: Die Erläuterung mit dem Wasserkraftwerk erreichte mich erst nach dem Abschicken des Beitrags…
Welcome to the forum!
Your plan is easily realised with a schedule:
Add a new schedule and populate the necessary fields:
Execute at each day.
Do switch on the output for 7200 seconds (e.g. 2 hours) at 6 o’clock. (Second schedule likewise but at 17 o’clock and with 6 times 3600 seconds.
That’s all…
Gibt es einen Screenshot mit den angezeigten Werten?
Habe nichts dazu aus Sofia gehört…
Willkommen im Forum!
Leider wird das mit einem Add-On „Plus“ nicht funktionieren, weil der Spannungsabfall am vorgeschriebenen Bürdenwiderstand von 10 bis 20Ω zu gering ist, um ihn gleichgerichtet mit dem ADC des Add-On zu erkennen. Da müssen andere Methoden her, um die ordentliche Funktion des Gebläses zu detektieren! Zum Beispiel ein Fähnchen im Luftstrom, das eine Lichtschranke unterbricht…