You‘re welcome!
Beiträge von thgoebel
-
-
No problem! Plus 24V DC at pin N, GND at pin L.
-
Willkommen im Forum!
Es hat den Anschein, als ob der Shelly aus einer anderen Phase gespeist wird, als die Klimaanlage. Dann misst er falsch. Das muß geändert werden, indem z.B. die Stromversorgung des Shelly von dem separaten LS auf den LS der Klimaanlage umgeklemmt wird.
-
It will work - may be. Or not. Not too much details in this case…
Can I use Shelly mini with 12VDC on relay side and with 230VAC as Supply Voltage?
Shelly mini 1 is not suited for this mixed voltage application, cause the device is not SELV certified!
-
Willkommen im Forum!
Hier sind keine Widerstände erforderlich, sondern lediglich eine Untersuchung, wie die Klemmen LK und LP intern beschaltet sind. Es gibt zwei Möglichkeiten, die hier mit A und B bezeichnet werden:
Variante A schaltet Pluspotential an die Klemmen LK und LP:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Bei Variante B wird GND geschaltet:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Es gilt nun, durch eine simple Widerstandsmessung an den Klemmen LK und LP herauszufinden, mit welchem Schaltprinzip die Antriebssteuerung arbeitet. Dazu misst man den Widerstand zwischen Klemme 0 und LK minus bzw. LP minus - bei stromloser Antriebssteuerung! Ist der Widerstand (nahezu) Null, haben wir es mit Variante A zu tun. Andernfalls misst man den Widerstand zwischen Klemme 1 und LK plus bzw. LP plus. Wenn jetzt der Widerstand (fast) Null ist, liegt Variante B vor. Das Add-On plus kann dann, wie skizziert, angeschlossen werden. Ob Klemme LK oder LP genutzt wird, ist nicht relevant. Weil das Add-On plus galvanisch getrennt vom Shelly ist, kann es keine unerwünschte Kopplung mit dem Tortaster geben.
-
Indeed, it will not work with 12V DC without modification. But with 24V DC, it will work out of the shelf. Without power measurements, as described above. Plus 24V is connected at pin N, GND/minus at pin L…
-
Je nach Füllungsgrad des Flash-Memory (gleich „wieviele verschiedene Passwörter sind vorhanden?“) dauert das eine halbe bis eine Stunde. Als Aufwandsentschädigung („Mindestlohn“) berechne ich 12€/Stunde. Hinzu kommt das Porto für den Rückversand.
-
The Shelly UNI has no special ADC chip but uses the two ADC incorporated in the ESP32 processor. These ADC have a resolution of 12bit (4.096 steps) each.
-
Habe gestern 5 Shelly 3EM von ihrem Passwort befreit: Flash-Memory ausgelötet, Passwort(e) ausgelesen, Flash wieder eingelötet und Zugang über das ermittelte Passwort erhalten. Sicherheitseinstellungen abgeändert und Werkseinstellungen wiederhergestellt. Fertig…
-
A Shelly plus 2PM is working with 12V DC supply, but has to be modified. This thread gives a glimpse in the guts of the Shelly and has a sketch of the internal power supply:
ThemaShelly plus 2PM: teardown, Stromaufnahme
Wie sieht es im Innern des Shelly plus 2PM aus? Wieviel Leistung verbraucht er? Das ist das Thema dieses Threads…
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Allterco ist es gelungen, den äußerst dichten Aufbau des Shelly 2 .5 noch kompakter zu gestalten. Die frei gewordene Leiterplatten-Fläche wurde dazu genutzt, die WLAN -Antenne als Leiterbahn auszuführen. So konnte die problematische Einklebe-Antenne des Shelly 2 .5…thgoebel11. Oktober 2022 um 13:39 How a modification can be done is described here with a Shelly 2.5 which is very similar to a Shelly plus 2PM:
ThemaShelly 2.5 Stromversorgung mit 12V DC
Man kann auch den Shelly 2 .5 problemlos mit einer Gleichspannung von 12V DC versorgen
Das wurde ja schon mehrfach an verschiedenen Shellys getestet.
Viele nutzen den gleichen/ähnlichen Schaltregler für die Spannungsversorgung an 24V DC oder 230V.
Ebenso sind häufig 12V Relais zum Schalten verbaut, so auch im 2.5.
Das Gehäuse ist leider recht "voll" und eine kl. Diode als Verpolungsschutz passt da nicht mehr rein.
Also habe ich ein Kabel an die interne 12V Spannungsversorgung angeschlossen und…DIYROLLY30. November 2021 um 19:48 Please be aware that voltage, current and power measurements a not working with DC supply. And the two relay contacts are bound to GND.
-
Deiner Kreativität sind lediglich physikalische Grenzen gesetzt! Überlege bitte selbst...
-
-
Was möchtest Du denn erreichen?
-
Willkommen im Forum!
IMHO misst der Shelly die komplette Leistungsaufnahme der Wärmepumpe. Den Spannungsabgriff an einem der drei LS zu machen, stört das Meßergebnis nur unwesentlich: Dazu ist der Spannungsabfall an den Automaten nicht groß genug.
-
Wenn man die Kapazität des 9V Blocks mit 600mAh schätzt und den Stromverbrauch des Shelly UNI sehr vorsichtig mit 60mA pro Stunde, hält die Batterie keine 10 Stunden durch.
-
-
-
-
-