VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Wenn sich ein Shelly 1 nicht auf „Momentary“ oder „Taster“ umkonfigurieren lässt, so liegt dies häufig an nicht kompatiblen Einstellungen bei „Button Type“ und „Power On“:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
In diesem Beispiel kann man nicht auf Power On Default „Switch“ umstellen, weil der Shelly auf „Momentary“ eingestellt ist. Umgekehrt ist das genauso: Habe ich ein Häkchen bei „Power-On Default SWITCH“, kann ich den Button Type nicht auf Momentary setzen.
-
Es gibt nur einen Weg, das zu lösen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Der Einsatz von zwei Stromquellen. Oder man modifiziert das Kugelventil und verdrahtet Schaltkulisse und Motoranschluß neu.
-
Your welcome! The capacitors are easily replaced if some skills in soldering and desoldering are available. After that, Shelly is like new…
-
Welcome to the forum!
Your issue is part of a training session in schedule jobs:
https://iotig.eichelsdoerfer.net/index.php/anwe…e-schedule-jobs
Thanks to Gerhard ( eiche) for the uncovering of this powerful feature of the operating system!
-
Gerne! Die defekte Leiterbahn kann man mit etwas Geschick reparieren. Andererseits braucht man einen Eingang nicht, wenn der EM nur einen Wandler bedienen soll. Stille Reserve…
-
Vereinheitlichung der Anschaltebedingungen über die gesamte Produktpalette. Mit den Worten von tempo gesprochen: Maximierung von „Murks“…
-
Es gibt natürlich noch andere Ursachen - die Aufstellung kann fortgesetzt werden! Bezüglich Punkt (b) würde ich den Wandler mal probeweise an P2 anklemmen und die Schrauben vorsichtig anziehen. So kommt man dieser potentiellen Ursache auf die Schliche…
-
Most likely, some electrolytic capacitors did run dry over the years:
Thema
Hatte gestern drei
Shelly 2 .5 aus unterschiedlichen Bauserien auf dem Labortisch. Bei allen dreien zeigten sich die Symptome „Rauschen“, „Fiepen“, instabile
WLAN -Verbindung bis zum völligen Ausfall. Eine Überprüfung der drei Elkos (2 HV-Elkos 4,7μF/400V, 1 NV-Elko 100μF/16V) ergab, daß in allen drei Fällen die NV-Elkos „taub“ waren: Die Kapazitätswerte reichten von einigen 100nF bis knapp 20μF. Nach dem Austausch der NV-Elkos laufen die Shellies wieder…
Um einer fehlerhaften Charge von Elkos…
thgoebel
15. April 2022 um 10:34
-
Der Shelly plus 2PM läuft, ähnlich wie der Shelly 2.5, erst nach einer Modifikation mit 12V DC:
Beitrag
Das geht genauso! Picofuse oder Sicherungswiderstand auslöten und Diode einlöten:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Beschriftung nicht vergessen! Sonst wird das Teil versehentlich an Netzspannung angeschlossen. Das geht nur einmal und nur sehr kurz. Danach kommt der magische Rauch…
thgoebel
13. März 2024 um 18:18
Zur Aufgabenstellung gibt es unzählige Threads im Forum, die unter den Begriffe „Linearantrieb“, „Hühnerklappe“, „Bieraufzug“, „TV-Lift“, „Polwender“ …. zu finden sind.
-
Willkommen im Forum!
Laß mich zur Fehlerquelle raten:
(a) Du betrachtest den zweiten Meßkanal (P2), an den kein Stromwandler angeschlossen ist? Der wird in der App als separates Gerät aufgeführt.
(b) Du hast die Klemmschraube P1+ (und/oder P1-) so fest angezogen, daß die Leiterbahn im Innern des Shelly EM abgerissen ist?
(c) Die Klimaanlage wird aus einer anderen Phase gespeist?
(d) ?
-
Zur Genauigkeit des Auto-Off-Timers das Ergebnis einiger Messungen:
Thema
In diesem Thread
Shelly1 relais per http für max. 400ms einschalten wurde (vor allem von
Schubbie ) der Wunsch geäußert, etwas über die Genauigkeit des Auto-Off-Timers zu erfahren. Theoretisch wurde die Verarbeitung des Prozessors und die Abfallzeit des Relais als Fehlergröße ausgemacht. Um hier etwas Praxiserfahrung zu gewinnen, habe ich das Oszilloskop warm laufen lassen und zuerst einen
Shelly 1 als Versuchskaninchen engagiert.
Die Messanordnung ist denkbar einfach:
Der Inhalt…
thgoebel
4. August 2022 um 16:18
-
Sieh Dich mal im Netz nach ‚voltage controlled resistance‘ um. Da findet man z.B. dies:
https://www.mikrocontroller.net/topic/28316
Eine Temperaturkurve eines üblichen NTC mit 14kΩ bei 20°C und β=4000 findet sich auch…
Nachtrag - anderer Ansatz:
Möchte man einen Widerstandswert digital verändern/einstellen, so bietet sich ein digitales Potentiometer an, das von einigen Chipherstellern als IC angeboten wird. Grundlagen dazu:
https://www.digikey.de/de/articles/th…-potentiometers
-
Zur Vervollständigung dieses Threads eine Ablichtung der Leiterplatte eines Shelly Mini 1 Generation 3:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Details dazu sind hier zu finden:
Beitrag
Für die Akten:
Habe heute den ersten Shelly Mini 1 Gen. 3 auf dem Labortisch: Die bei Generation 2 fehlende Verbindung zur Kathode der Diode ist jetzt vorhanden (siehe Beitrag #70). Mini 1 der Generation 3 sind demnach problemlos auch gegen den Neutralleiter zu schalten.
Ein Foto zeigt keine prägnanten Unterschiede:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Lediglich die Bezeichnung der Leiterplatte (roter Kasten) und die…
thgoebel
14. März 2024 um 09:47
-
Für die Akten:
Habe heute den ersten Shelly Mini 1 Gen. 3 auf dem Labortisch: Die bei Generation 2 fehlende Verbindung zur Kathode der Diode ist jetzt vorhanden (siehe Beitrag #70). Mini 1 der Generation 3 sind demnach problemlos auch gegen den Neutralleiter zu schalten.
Ein Foto zeigt keine prägnanten Unterschiede:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Lediglich die Bezeichnung der Leiterplatte (roter Kasten) und die Beschriftung der CPU (ESP-Shelly C38F) deuten auf Generation 3 hin.
-
Shelly plus 1 ist SELV-konform und darf im Mischbetrieb verwendet werden.
-
Die Schaltung an den SW-Eingängen ist bei allen Shelly-Aktoren identisch (außer Shelly 4Pro
und Shelly UNI). Daher gelten die Werte auch für andere Shellies.
und das Produkt Shelly 4 zu einer Krücke gemacht wurde?
Möchtest Du nicht Deinen Nicknamen in „Krücke“ ändern? 
-
Jedenfalls scheint es ein Trafo mit Eisenkern zu sein. Der ist - wenn überhaupt - ausschließlich mit „leading edge“ zu dimmen. Besser, man schaltet die automatische Erkennung ab und stellt manuell „leading edge“ ein, bevor kalibriert wird. Oder man ersetzt den Trafo durch einen dimmbaren LED-Treiber, der zu den Leuchtmitteln passt.
-
Das geht genauso! Picofuse oder Sicherungswiderstand auslöten und Diode einlöten:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Beschriftung nicht vergessen! Sonst wird das Teil versehentlich an Netzspannung angeschlossen. Das geht nur einmal und nur sehr kurz. Danach kommt der magische Rauch…
-
Hier die Meßreihe zu den Vorwiderständen:
Beitrag
Wenn es genehm ist, würde ich jetzt nochmal zur Sache kommen:
Die Meßreihe| Wert Rx (MOhm) | Strom i (µA AC) | Status |
| 0,2 | 550 | Shelly schaltet |
| 0,5 | 223 | dito |
| 0,6 | 201 | dito |
| 0,7 | 180 | dito |
| 0,8 | 160 | dito |
| 0,9 | 143 | dito |
| 1 | 130 | dito |
| 2 | 66 | dito |
| 3 | 45 | dito |
| 4 | 34 | dito |
| 5 | 27 | dito |
| 6 | 23,2 | dito |
| 6,1 | 23 | dito |
| 6,2 | 22,5 | dito |
| 6,3 | 22,1 | dito |
| 6,4 | 21,9 | dito |
| 6,5 | 21,6 | dito |
| 6,6 | 21,1 | schaltet verzögert |
| 6,7 | 20,8 | schaltet nicht |
Dieses Ergebnis scheint auf den ersten Blick überraschend - ist es am Ende jedoch nicht. Zum besseren Verständnis der Erläuterung und der Tabelle braucht es noch eine…
thgoebel
12. Juli 2021 um 18:21
-
Mit diesem Waschzettel ist leider keine Aussage möglich.