VPN/Proxy erkannt
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.
-
Diese Einstellung gibt es nicht
Diese Einstellung heißt in der WebUI „Edge“.
Zum Problem: Schalter und Verdrahtung überprüfen! Shellies tauschen - wandert der Fehler mit?
Nachtrag: Was mir noch auffällt: Bei den Actions ist es NICHT zielführend, sowohl Veränderungen des Eingangs als auch des Ausgangs mit Steuerbefehlen für den fernen Shelly zu verwenden: ENTWEDER die Actions an den Eingängen ODER an den Ausgängen platzieren!
-
Wenn die genaue Ursache des Ausfalls (von wie vielen Shelly 1L eigentlich?) bekannt wäre, könnte man eine ordentliche Antwort auf diese Frage geben. Aber Shelly untersucht noch…
Wenn sich die Hypothese bestätigt, daß beim Schalten (nicht Tasten!) gegen O der interne 47kΩ-Widerstand bei einer ungünstigen Schalterstellung der Wechselschaltung überlastet wird und durchbrennt, ist eine Umstellung auf Tasterbetrieb DIE Lösung. Denn dann fällt lediglich während der Tasterbetätigung die erhöhte Verlustleistung an, was der Widerstand verkraftet.
Es ist jedoch eine Hypothese! In den nächsten Tagen werde ich einen solcherart beschädigten Shelly 1L untersuchen können und (immer aus meiner Sicht!) etwas mehr sagen können.
-
Ein Shelly plus i4 kann keine Leistung messen: Das Überschreiten einer Leistung möchtest Du als Trigger nutzen. Dazu ist ein Shelly der „PM“- oder „EM“-Serie erforderlich.
-
Die Shelly Wall Displays können keine DAB-Sender empfangen. Ausschließlich Internet-Broadcast ist empfangbar!
-
Wurden die Isolationsparameter der PV-Anlage gemessen (DC-seitig)? RCD probeweise getauscht?
-
Ein FI löst nicht wegen Spannungsspitzen aus, sondern allein und ausschließlich bei einem Fehlerstrom. Die Ursache dafür ist zu finden und zu beheben - alles andere ist Pfusch!
-
Kann eine demzufolge Falschzuordnung der CT-Klemmen derart falsche Werte liefern?
Durchaus. Laß den Elektriker diesen Test (für jede Phase einzeln) machen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
-
und gehört reverse engineered!
Mit „Reverse Engineering“ beschreibt man das Ermitteln von Entwurf, Berechnung und Design eines Geräts aus einem Muster heraus, um es nachzuvollziehen oder nachzubauen. Reverse Engineering bedeutet, Pläne zu erstellen, die man nicht hat, wohl aber das Produkt.
Was Du (wohl) meinst, ist das Überarbeiten und Korrigieren eines Entwurfs…
-
Nein. Der Shelly pro 3EM wird über Klemme C mit Betriebsspannung versorgt. Die drei Klemmen sind jedoch Meßpunkte für die Spannungsmessung! Aus der Strommessung der drei Phasenströme und der Spannungsmessung der drei Phasen und dem zeitlichen Zusammenhang zwischen Strom und Spannung (cosφ) wird die Wirkleistung (Watt, Kilowatt) ermittelt.
Es ist SEHR wichtig, daß Strom und Spannung an der gleichen Stelle ermittelt wird. Zur Prüfung dient der in Beitrag #2 gezeigte Test.
(BTW: Glaube nun, den Meister zu kennen…)
-
Hab dann heute die Wechselschaltung auf einen Ein-Aus-Schaltung umverdrahtet und den Schalter über S1/Sx angeschlossen.
Hoffe, dazu gibt es bald mal eine Lösung…
-
Bin jetzt raus. Ratespiele und Tröpfelinformatiönchen sind nicht nach meinem Geschmack…
-
Na, da iss ja der kleine Schlingel!
-
Tausende Elkos von Shelly 2.5 sind ausgetrocknet. Bei manchen Nutzern mehr als 10 auf einmal…
-
-
Seit fünf Jahren im Forum tätig? Was hast Du bereits versucht: Reset der WiFi-Einstellungen (5 bis 9 Sekunden des Resetknopf drücken), Werksreset (12 Sekunden oder länger drücken)? AP sichtbar?
-
Danke, Devil - habe berichtigt!
-
Der Meister hat die Klemmen B und A (hier stand früher „C“ - das war ein Tippfehler) nicht angeschlossen! Das möge die Fachkraft bitte nachholen!
Hier der Plan aus dem Beipackzettel:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Bei der Gelegenheit kann der Meister gleich mal testen, ob er richtig verdrahtet hat:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
Diese Prüfung muß für all drei Phasen ausgeführt werden!
-
-
Der Shelly liefert Meßwerte ab. Sonst nichts. Regeln tut die Solarapplikation.
-
Wenn Lösung (a) nicht funktioniert und für (b) zu wenig Platz ist, wird Lösung (c) passen. Bei der Beschaffung eines einbaufertigen, schutzisolierten Widerstandsdrahts bin ich gerne behilflich!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.